NetViruS Опубликовано 13 сентября, 2007 · Жалоба Здравствуйте уважаемые! Есть проблема такого характера. На высоте 50 метров нужно установить компьютер который будет выполнять кой какие важные функции, но вся проблема в том, что по технике безопастности подавать 220В наверх НЕЛЬЗЯ! Может быть кто-то сталкивался с этим и есть какое-то решение ? 12В подать на верх без проблем, это уже организованно, но компьютер использует насколько мне известно 12В, 5В и 3.3В Пробовались уже умные железки с РоЕ но они не вытягивали по мощностям, практика показала, что лучше обычного писюка нету ничего! Не останьтесь равнодушным к теме, поделитесь мыслями плз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
user_anonymous Опубликовано 13 сентября, 2007 · Жалоба Видел в магазине компактный преобразователь 12 вольт постоянного тока в 220 вольт переменного. Есть мысль, что вам можно воспользоваться подобной штуковиной. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ram_scan Опубликовано 13 сентября, 2007 · Жалоба Штуковина такая называется "инвертор", и их как г..вна продается на каждом углу на любую нужную мощность. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baalbes Опубликовано 13 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Здравствуйте уважаемые! Есть проблема такого характера. На высоте 50 метров нужно установить компьютер который будет выполнять кой какие важные функции, но вся проблема в том, что по технике безопастности подавать 220В наверх НЕЛЬЗЯ! Может быть кто-то сталкивался с этим и есть какое-то решение ? 12В подать на верх без проблем, это уже организованно, но компьютер использует насколько мне известно 12В, 5В и 3.3В Пробовались уже умные железки с РоЕ но они не вытягивали по мощностям, практика показала, что лучше обычного писюка нету ничего! Не останьтесь равнодушным к теме, поделитесь мыслями плз. промкомпьютер с питанием 48 вольтили даже 24 или хотябы блок питания от такого компа. инверторы бытовые не советую. они все китайские. на мошность 300 ватт имеют нехилые габариты. и весьма низкую надежность.На непрерывную работу точно не расчитаны. Изменено 13 сентября, 2007 пользователем baalbes Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 13 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба http://ipc2u.ru/catalog/S/SX/ Например накой: http://ipc2u.ru/prodn/ace-4520c-rs/ 200Вт http://ipc2u.ru/catalog/S/SX/22047.html - 300Вт http://ipc2u.ru/catalog/S/SX/11113.html - 300Вт "обычныйе" габариты Изменено 13 сентября, 2007 пользователем vIv Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woddy Опубликовано 13 сентября, 2007 · Жалоба ноутбук от 19 вольт питается. + встроенный бесперебойник на 2-3 часа. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
user_anonymous Опубликовано 13 сентября, 2007 · Жалоба Да, похоже, что мысль насчет инвертора была не очень удачной. Ведь на входе от энергетиков у нас будет отнюдь не 12В постоянного тока, а 220 переменного. Тут, вообще-то, гораздо логичнее было бы использование пары трансформаторов. Линия для питания тогда выглядела бы так: 220Вольт -> понижающий трансформатор === низкое напряжение (толстый кабель) === повышающий трансформатор ---> 220 Вольт Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 13 сентября, 2007 · Жалоба мы делали для КСПП 220в--->понижающий транс===низкое напряжение на 24В ====Повышающий транс--->смарт_упс--->серверная :) серверная это роутер с старгайзером, сервер файлопомойка, конвертер и 2 свича... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alteron Опубликовано 13 сентября, 2007 · Жалоба А почему наверх нельзя 220? У нас на телевышке стоит оборудование, на высоте 150 метров. Туда вдоль опор 380 поднимается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 13 сентября, 2007 · Жалоба потому что не на все вышки можно поднимать 220-380в.. а если необходимо подать 220в то делается специальным кабелем в броне обычно из стальных лент, либо кабель затягивают в стальную трубу... обратите внимание на кабель "освещения" который присутствует на вышке он либо в броне либо в трубе:)...если интересует то могу поднять нормативные документы (работал на монтаже сотовых вышек-базовых станций)... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blacki Опубликовано 13 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Да, похоже, что мысль насчет инвертора была не очень удачной. Ведь на входе от энергетиков у нас будет отнюдь не 12В постоянного тока, а 220 переменного. Тут, вообще-то, гораздо логичнее было бы использование пары трансформаторов. Линия для питания тогда выглядела бы так:220Вольт -> понижающий трансформатор === низкое напряжение (толстый кабель) === повышающий трансформатор ---> 220 Вольт У нас так же питание организовано, уже года 2, вот только высота 110 метров, до сих пор без проблем, считаю этот вариант надежным и самым лучшим. Изменено 13 сентября, 2007 пользователем Blacki Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
comtech Опубликовано 14 сентября, 2007 · Жалоба Странная проблема! У нас заведено на крышу 220В через УЗО и пакетник. Мошность 1 кВт. Все согласно ПУЭ и официально - никаких проблем. Кабель ВВГ 3х2,5 в гофре. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ur3cag Опубликовано 17 сентября, 2007 · Жалоба работаю в ТВ системе питание СОМ (освещение мачты) - обичный алюминька в двойной изоляции радио пров. один воще протянул на 100м висоты п-270 (269) - 4 жилы 2 - питание ~220 и 2 ресет на точку доступа Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alteron Опубликовано 17 сентября, 2007 · Жалоба 2 zoro Подать-то можно куда угодно, просто я не спорю, что везде есть определённые требования. Вот я и спрашиваю. Если каких-либо объективных причин для запрета силы на вышке нет, то уж лучше взять кабель в броне и затянуть на вышку, чем тянуть сопли и городить огород с конверторами и т.д. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 17 сентября, 2007 · Жалоба Блин, запросите тех условие на подключение 220в мощностью 1квт(или скок там у вас с отоплением-кондиционированием) ООО Рога и копыта Директору РТЦ Фирменая печать Иванову Б.Б. Просим выдать техническое условие на подключение питания 220В мощностью 1квт для нашего оборудования расположенного на (таком то) уровне.... криво но быстро... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NetViruS Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Кстате, а вам на рассмотрение такой вариант! Сейчас у нас на верх подаются 12В, если наверху на эти 12В посадить UPS-ник с которого собственно уже и взять 220В ? Чем черевато и насколько реально ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baalbes Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Кстате, а вам на рассмотрение такой вариант! Сейчас у нас на верх подаются 12В, если наверху на эти 12В посадить UPS-ник с которого собственно уже и взять 220В ? Чем черевато и насколько реально ?не упс а инвертор.Упс может быть не расчитан на длительную работу от батарей. Потом прикинь силу тока которая будет при 12 вольтах при тойже мошьности. Провода выдержат? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mky Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Здравствуйте уважаемые! На высоте 50 метров... 12В подать на верх без проблем, это уже организованно... Я попытался прикинуть сечение проводников для 12 В. Многовато получается: 300Вт / 12В = 25А Задаемся, что допустимое падение напряжения 1 В (и так многовато, терять 1 В из 12 В) 1В / 25А = 0.04 Ом. Сопротивление меди 0.0175 Ом кв.мм / м, длина линии в нашем случае 50 м, получаем 0.0175*100 м / 0.04 Ом = 43.75 кв. мм В общем тянуть два провода сечением по 40 квадратов это тоже не так просто. Или на высоте ставить хороший инвертор, чтобы он 220 В делал не только из 12 В, но и из 8. Или думать о более высоком напряжении, допустим, 36 В. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lomatel Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба Ни у кого не завалялось 100 метров медного провода диаметром 4 мм? ( всего-то ~45 кг) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...