Здравствуйте уважаемые!

 

Есть проблема такого характера. На высоте 50 метров нужно установить компьютер который будет выполнять кой какие важные функции, но вся проблема в том, что по технике безопастности подавать

220В наверх НЕЛЬЗЯ! Может быть кто-то сталкивался с этим и есть какое-то решение ? 12В подать на верх без проблем, это уже организованно, но компьютер использует насколько мне известно 12В, 5В и 3.3В

Пробовались уже умные железки с РоЕ но они не вытягивали по мощностям, практика показала, что лучше обычного писюка нету ничего!

 

Не останьтесь равнодушным к теме, поделитесь мыслями плз.

Posted (edited)
Здравствуйте уважаемые!

 

Есть проблема такого характера. На высоте 50 метров нужно установить компьютер который будет выполнять кой какие важные функции, но вся проблема в том, что по технике безопастности подавать

220В наверх НЕЛЬЗЯ! Может быть кто-то сталкивался с этим и есть какое-то решение ? 12В подать на верх без проблем, это уже организованно, но компьютер использует насколько мне известно 12В, 5В и 3.3В

Пробовались уже умные железки с РоЕ но они не вытягивали по мощностям, практика показала, что лучше обычного писюка нету ничего!

 

Не останьтесь равнодушным к теме, поделитесь мыслями плз.

промкомпьютер с питанием 48 вольт

или даже 24

или хотябы блок питания от такого компа.

инверторы бытовые не советую.

они все китайские.

на мошность 300 ватт имеют нехилые габариты.

и весьма низкую надежность.На непрерывную работу точно не расчитаны.

Edited by baalbes
Posted

Да, похоже, что мысль насчет инвертора была не очень удачной. Ведь на входе от энергетиков у нас будет отнюдь не 12В постоянного тока, а 220 переменного. Тут, вообще-то, гораздо логичнее было бы использование пары трансформаторов. Линия для питания тогда выглядела бы так:

220Вольт -> понижающий трансформатор === низкое напряжение (толстый кабель) === повышающий трансформатор ---> 220 Вольт

Posted

мы делали для КСПП

220в--->понижающий транс===низкое напряжение на 24В ====Повышающий транс--->смарт_упс--->серверная :)

серверная это роутер с старгайзером, сервер файлопомойка, конвертер и 2 свича...

Posted

А почему наверх нельзя 220? У нас на телевышке стоит оборудование, на высоте 150 метров. Туда вдоль опор 380 поднимается.

Posted

потому что не на все вышки можно поднимать 220-380в.. а если необходимо подать 220в то делается специальным кабелем в броне обычно из стальных лент, либо кабель затягивают в стальную трубу...

обратите внимание на кабель "освещения" который присутствует на вышке он либо в броне либо в трубе:)...если интересует то могу поднять нормативные документы (работал на монтаже сотовых вышек-базовых станций)...

Posted (edited)
Да, похоже, что мысль насчет инвертора была не очень удачной. Ведь на входе от энергетиков у нас будет отнюдь не 12В постоянного тока, а 220 переменного. Тут, вообще-то, гораздо логичнее было бы использование пары трансформаторов. Линия для питания тогда выглядела бы так:

220Вольт -> понижающий трансформатор === низкое напряжение (толстый кабель) === повышающий трансформатор ---> 220 Вольт

У нас так же питание организовано, уже года 2, вот только высота 110 метров, до сих пор без проблем, считаю этот вариант надежным и самым лучшим. Edited by Blacki
Posted

Странная проблема!

У нас заведено на крышу 220В через УЗО и пакетник. Мошность 1 кВт. Все согласно ПУЭ и официально - никаких проблем. Кабель ВВГ 3х2,5 в гофре.

Posted

работаю в ТВ системе

питание СОМ (освещение мачты) - обичный алюминька в двойной изоляции

радио пров. один воще протянул на 100м висоты п-270 (269) - 4 жилы 2 - питание ~220 и 2 ресет на точку доступа

Posted

2 zoro

Подать-то можно куда угодно, просто я не спорю, что везде есть определённые требования. Вот я и спрашиваю. Если каких-либо объективных причин для запрета силы на вышке нет, то уж лучше взять кабель в броне и затянуть на вышку, чем тянуть сопли и городить огород с конверторами и т.д.

Posted

Блин, запросите тех условие на подключение 220в мощностью 1квт(или скок там у вас с отоплением-кондиционированием)

 

 

ООО Рога и копыта Директору РТЦ

Фирменая печать Иванову Б.Б.

 

Просим выдать техническое условие на подключение питания 220В мощностью 1квт для нашего оборудования расположенного на (таком то) уровне....

криво но быстро...

Posted

Кстате, а вам на рассмотрение такой вариант! Сейчас у нас на верх подаются 12В, если наверху на эти 12В посадить UPS-ник с которого собственно уже и взять 220В ? Чем черевато и насколько реально ?

Posted
Кстате, а вам на рассмотрение такой вариант! Сейчас у нас на верх подаются 12В, если наверху на эти 12В посадить UPS-ник с которого собственно уже и взять 220В ? Чем черевато и насколько реально ?
не упс а инвертор.

Упс может быть не расчитан на длительную работу от батарей.

Потом прикинь силу тока которая будет при 12 вольтах при тойже мошьности.

Провода выдержат?

Posted
Здравствуйте уважаемые!

 

На высоте 50 метров... 12В подать на верх без проблем, это уже организованно...

Я попытался прикинуть сечение проводников для 12 В. Многовато получается: 300Вт / 12В = 25А

Задаемся, что допустимое падение напряжения 1 В (и так многовато, терять 1 В из 12 В) 1В / 25А = 0.04 Ом.

 

Сопротивление меди 0.0175 Ом кв.мм / м, длина линии в нашем случае 50 м, получаем

0.0175*100 м / 0.04 Ом = 43.75 кв. мм

 

В общем тянуть два провода сечением по 40 квадратов это тоже не так просто. Или на высоте ставить хороший инвертор, чтобы он 220 В делал не только из 12 В, но и из 8. Или думать о более высоком напряжении, допустим, 36 В.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.