m.victor Posted September 3, 2007 Posted September 3, 2007 Добрый день. У меня к вам следующий вопрос. Есть AP и SM, которые упорно не хотят видеть друг друга. Настройки сети выстовленны правильно. Единственное на что падает подозрения это не программное не совместимость. Версии модулей: AP Software Version 7.3.6 AP-DES FPGA Version : 051104 SM Software Version : CANOPY 8.1.5 SM-DES Software BOOT Version : CANOPYBOOT 1.0 Board Type : P10 FPGA Version : 102606 Вставить ник Quote
Дмитрий Быстрый Posted September 3, 2007 Posted September 3, 2007 Скорее всего у Вас AP работает в режиме "software" shedulig, а новая SM-ка в "hardver sheduling'e" (в software она работать не может) Поставьте на AP - hardver и все заработает Вставить ник Quote
m.victor Posted September 3, 2007 Author Posted September 3, 2007 ув. Дмитрий Быстрый пытался, но в настройках что старой что новой нету где можно сменить этот параметр. может вы знаете где конкретно его нужн смотреть? Вставить ник Quote
Дмитрий Быстрый Posted September 3, 2007 Posted September 3, 2007 Я не умею картинки вставлять в этот форум. :-( Напишите - dima@trialink.ru - пришлю скрин-шот. Вставить ник Quote
m.victor Posted September 3, 2007 Author Posted September 3, 2007 ув. Дмитрий Быстрый Отпавил вам на мыло письмо. Буду ждать ответа. Спасибо. Вставить ник Quote
m.victor Posted September 3, 2007 Author Posted September 3, 2007 ув. Дмитрий Быстрый после перевода модуля в SM пункт так и не появился. может ещё что нибудь? Вставить ник Quote
Дмитрий Быстрый Posted September 3, 2007 Posted September 3, 2007 Свяжитесь с Алексеем Филлипенко - я ему только что все рассказал насчет Вашей ситуации Вставить ник Quote
m.victor Posted September 3, 2007 Author Posted September 3, 2007 ув. Дмитрий Быстрый каким образом можно с ним связаться? Вставить ник Quote
Дмитрий Быстрый Posted September 3, 2007 Posted September 3, 2007 +7 495 785 1498 доб. 110 Вставить ник Quote
Василий Прокофьев Posted September 9, 2007 Posted September 9, 2007 ув. Дмитрий Быстрыйпосле перевода модуля в SM пункт так и не появился. может ещё что нибудь? Рецепт, безусловно, хорош: переводим AP в SM, устанавливаем аппаратный планировщик, переключаемся обратно, и AP запомнит, какая она была, будучи SM-кой. Ну вдруг она понимала режим аппаратного планирования, но просто забыла. :) Дима, превед, кагдила. :-) Если серьезно, проверьте версию аппаратной платформы (ответ в ней) вашего модуля и (или) найдите партнеров, которые способны решать проблемы. ___________________ Компания Интегра Про www.integrapro.ru Вставить ник Quote
user_anonymous Posted September 10, 2007 Posted September 10, 2007 Добрый день.У меня к вам следующий вопрос. Есть AP и SM, которые упорно не хотят видеть друг друга. Настройки сети выстовленны правильно. Единственное на что падает подозрения это не программное не совместимость. Версии модулей: AP Software Version 7.3.6 AP-DES FPGA Version : 051104 SM Software Version : CANOPY 8.1.5 SM-DES Software BOOT Version : CANOPYBOOT 1.0 Board Type : P10 FPGA Version : 102606 Версия 051104 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ hardvare shedulingТОЛЬКО МЕНЯТЬ АП PS Срочно прошейте версию 8.1.5 до 8.1.5.1 (или выше, если появилась) - иначе будут глюки с самопроизвольным отваливанием СМ-ки от АП-шки. В 8.1.5.1 таких глюков будет уже меньше :) Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.