Собственно установить то 7 метровую вышку на доме(14 этажей) не проблема, но вот как ее правильно заземлить. Чтобы все это хозяйство при грозе не того.

На вышке помимо WiFi еще и камеры видеонаблюдения будут стоять.

Вот и хотелось бы обезопасится от сгорания оборудования по возможности, ну и не причинить проблем дому. (На доме стоят радиолюбительские вышкие очень большие но у них все тяп-ляп сделано). Да и с грозами в этом году трэндец у многих полностью сети повыгорали).

 

Дайте совета пожалуйста.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

начинай со строительной документации, разрешений от управляющих домом властей, т.д.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С бумагами проблематики нет.

Изменено пользователем eugang

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

от 15 и выше максимально 96 метров

 

контур заземления делаем шину подводим и болтами 600 на 800 прикручиваем стойку к шине, шину к контуру варить ... и все - будет щастье

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам нужно делать свое отдельное заземление для вишки тоесть под домом копать яму или бурить на заземление дальше технология отработана что и как туда нужно вставлять инфи валом любой електрик знает :) на вишку стальную проволоку определеного сечения и громоотвод готов а оборудование на вишке должно невступать в контакт с самой вишкой и отдельно антени и тд можно на вишку же заземлять и все.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо..

Про заземление понял, проше наймем контору и нам все сделают, а вот про оборудование немного непонятно.. у камер видеонаблюдения да и у передатчиков корпуса металические и контакт у них с вышкой при креплении будет хоть как

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пластиковие значит ставте или както место контакта заекранировать но не изолентой :) Лутше всего какието кронштейни из твердих пластмас. Дерево тоже неплохой екран :)

Изменено пользователем yrida

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дерево это шутка?

Действительно нужно пластиком или еще чем антенны камеры и передатчики изолировать от вышки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Резиновый коврик под крепление на мачту (трубостойку)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

первый раз это слышу что надо изолировать... сколько монтировал БС все заземляется, включая антены, для надёжного контакта оно дополнительно заземляется спомощью поводков сечение минимум 10мм2, потом внизу делаетсся повторное заземление экранов фидеров , и уже в аппаратной ставится ГЗ которая также заземляется...

http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/...ricsson_mle.jpg

http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/...y/pasolink2.jpg

http://www.radioscanner.ru/photo/galleries...mg/univer25.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо большое всем за советы.

Подведу итог:

Нанимаем рабочих и электрика..они ставят вышку, делают контур и прокидывают шину..на вышке болтовое надежно защищенное соединение, внизу сварка с контуром.

Камеры, передатчики, антены и прочее крепим прямо на вышку, дополнительно соединяя заземления с вышкой..внизу в серверной..используем грозозащиту и дополнительно заземляем кабеля..

Правильно?

Изменено пользователем eugang

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Правильно

вот только крепеж активки тоесть камер все же через резиновий коврик надо би :) антенам и остальному всеравно а вот камерам надо би.

Изменено пользователем yrida

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так-точно! Земля - землей, грозозащита-грозозащитой. Коврик, как говорят дохторы, "не повердит...". Был вариант с РРЛ (старая пендосовская Digital Microwave Corporation, с несиметричными E1) - отваливалась (ошибки порог превышали) по ночам, когда включалось освещение территории. Коврик помог. При этом Мини-Линки работают рядом и без ковриков.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.