eugang Опубликовано 18 августа, 2007 · Жалоба Собственно установить то 7 метровую вышку на доме(14 этажей) не проблема, но вот как ее правильно заземлить. Чтобы все это хозяйство при грозе не того. На вышке помимо WiFi еще и камеры видеонаблюдения будут стоять. Вот и хотелось бы обезопасится от сгорания оборудования по возможности, ну и не причинить проблем дому. (На доме стоят радиолюбительские вышкие очень большие но у них все тяп-ляп сделано). Да и с грозами в этом году трэндец у многих полностью сети повыгорали). Дайте совета пожалуйста. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gromozeka Опубликовано 18 августа, 2007 · Жалоба начинай со строительной документации, разрешений от управляющих домом властей, т.д. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
eugang Опубликовано 18 августа, 2007 (изменено) · Жалоба С бумагами проблематики нет. Изменено 18 августа, 2007 пользователем eugang Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
eugang Опубликовано 19 августа, 2007 · Жалоба Тут, что никто не ставил вышки чтоль? :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blackmore Опубликовано 19 августа, 2007 · Жалоба от 15 и выше максимально 96 метров контур заземления делаем шину подводим и болтами 600 на 800 прикручиваем стойку к шине, шину к контуру варить ... и все - будет щастье Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yrida Опубликовано 19 августа, 2007 · Жалоба Вам нужно делать свое отдельное заземление для вишки тоесть под домом копать яму или бурить на заземление дальше технология отработана что и как туда нужно вставлять инфи валом любой електрик знает :) на вишку стальную проволоку определеного сечения и громоотвод готов а оборудование на вишке должно невступать в контакт с самой вишкой и отдельно антени и тд можно на вишку же заземлять и все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
eugang Опубликовано 19 августа, 2007 · Жалоба Спасибо.. Про заземление понял, проше наймем контору и нам все сделают, а вот про оборудование немного непонятно.. у камер видеонаблюдения да и у передатчиков корпуса металические и контакт у них с вышкой при креплении будет хоть как Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yrida Опубликовано 19 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Пластиковие значит ставте или както место контакта заекранировать но не изолентой :) Лутше всего какието кронштейни из твердих пластмас. Дерево тоже неплохой екран :) Изменено 19 августа, 2007 пользователем yrida Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
eugang Опубликовано 20 августа, 2007 · Жалоба Дерево это шутка? Действительно нужно пластиком или еще чем антенны камеры и передатчики изолировать от вышки? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cepillo Опубликовано 20 августа, 2007 · Жалоба Резиновый коврик под крепление на мачту (трубостойку) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 20 августа, 2007 · Жалоба первый раз это слышу что надо изолировать... сколько монтировал БС все заземляется, включая антены, для надёжного контакта оно дополнительно заземляется спомощью поводков сечение минимум 10мм2, потом внизу делаетсся повторное заземление экранов фидеров , и уже в аппаратной ставится ГЗ которая также заземляется... http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/...ricsson_mle.jpg http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/...y/pasolink2.jpg http://www.radioscanner.ru/photo/galleries...mg/univer25.jpg Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
eugang Опубликовано 20 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Спасибо большое всем за советы. Подведу итог: Нанимаем рабочих и электрика..они ставят вышку, делают контур и прокидывают шину..на вышке болтовое надежно защищенное соединение, внизу сварка с контуром. Камеры, передатчики, антены и прочее крепим прямо на вышку, дополнительно соединяя заземления с вышкой..внизу в серверной..используем грозозащиту и дополнительно заземляем кабеля.. Правильно? Изменено 20 августа, 2007 пользователем eugang Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yrida Опубликовано 21 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Правильно вот только крепеж активки тоесть камер все же через резиновий коврик надо би :) антенам и остальному всеравно а вот камерам надо би. Изменено 21 августа, 2007 пользователем yrida Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cepillo Опубликовано 21 августа, 2007 · Жалоба Так-точно! Земля - землей, грозозащита-грозозащитой. Коврик, как говорят дохторы, "не повердит...". Был вариант с РРЛ (старая пендосовская Digital Microwave Corporation, с несиметричными E1) - отваливалась (ошибки порог превышали) по ночам, когда включалось освещение территории. Коврик помог. При этом Мини-Линки работают рядом и без ковриков. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...