N9oph Posted June 22, 2007 Posted June 22, 2007 Собственно, вопрос. Отправили на экспертизу проект и оттуда прислали одно из замечаний, что раздел проекта ИТМ ГО и ЧС не соответствует СП 11-107-98. В соответствии со СНиП 2.01.51-90, решения по ГО и ЧС выполняются по титулу здания, а все здания существующие и просто проектируем размещение узлов доступа. А в области применения СП 11-107-98 сказано, что данный документ устанавливает состав и содержание раздела ИТМ ГО и ЧС для объектов строительства. Причем, "строительство" - новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение предприятий, зданий и сооружений... Под техническое перевооружение можно все что угодно приписать... Кто-нибудь сталкивался с таким? Правы ли эксперты? И если не правы, то как обосновать, что руководствоваться необходимо СНиП 2.01.51-90 и не подпадает СПД под СП 11-107-98. Вставить ник Quote
Проектировщик Posted June 23, 2007 Posted June 23, 2007 Смело отвечайте: Не предусмотрено заданием на проектирование. Настоящее строительство не связано с вопросами защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вставить ник Quote
N9oph Posted June 23, 2007 Author Posted June 23, 2007 Смело отвечайте:Не предусмотрено заданием на проектирование. Настоящее строительство не связано с вопросами защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Хорошо. Попробую примерно так с обоснованием, что не подпадает под СП 11-107-98.Спасибо. Вставить ник Quote
Recommended Posts