Jump to content

Recommended Posts

Posted

Добрый день.

Подскажите кто имел дело с запитыванием свичей от одного источника питания.

У меня в локалке все свичи запитаны от 220В. Кабель кидал отдельный 2*0,75мм.

Хочу уйти от 220В - проблемы с ним будут, знаю.

Свичей на линии 20. Длина линии - 800м.

Думал запустить ~48В и у каждого свича ставить свой выпрямитель+стабилизатор. Может ссылку кто даст.

 

Нашел такую вещь http://www.betatvcom.dn.ua/PS-111.shtml. и к каждому свичу http://www.betatvcom.dn.ua/PS-106.shtml.

Posted (edited)

в качестве главного блока питания ставь обычный мощный трансформатор чтоб на выходе вольт 30-40, стабилизатор из диодного моста помощнее и кандёры на большую ёмкость, загоняй питание в коричневую и синюю пары (если витая пара 8 жильная) на каждый свитч стабилизатор по схеме http://skynet.murom.net/sh_distantion.php (дёшево и сердито)

Edited by yKpon
Posted

Питание я завожу по отдельному кабелю, который идет рядом с витой парой. кабель специяльный электрический сечением 0,75мм. Тянул специально для питание свичей.

 

За схему - спасибо.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.