Ситуация.

Есть ИБП. К нему подключена нагрузка 15Ватт. При исчезновении электричества ИБП переходит на работу от батарей. Работает 5-15минут (зависит от конкретного ИБП) и выключается. Хотя батарея еще не разряжена.

Какой из перечисленных ИБП не страдает такой "фичей"?

 

UPS Mustek PowerMust 1000 USB

UPS Mustek PowerMust 1000 LCD

 

APC Back-UPS CS 500VA RS

APC Back UPS ES 550VA

AРС Back UPS RS 500VA

АРС Back UPS HS 500

APC Smart-UPS SC 420

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотри в сторону Ippon у них где-то на сайте была схемки доработки от green power

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ага, только я для своих упсов там схем не нашел.

плюс лазать в каждый упс с паяльником перед установкой - нафик надо.

проще и логичнее найти модель, которая не страдает этой хренью

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ни один из перечисленых.

MGE AVR 600

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ситуация.

Есть ИБП. К нему подключена нагрузка 15Ватт. При исчезновении электричества ИБП переходит на работу от батарей. Работает 5-15минут (зависит от конкретного ИБП) и выключается. Хотя батарея еще не разряжена.

Какой из перечисленных ИБП не страдает такой "фичей"?

 

UPS Mustek PowerMust 1000 USB

UPS Mustek PowerMust 1000 LCD

Mustek 400 USB отлично работает от внешнего аккумулятора питая 2 свича в течение суток. Единственный момент - необходимо сконфигурить его через родную утиль, прописав большое время до отключения. Это делается один раз и не требует дальнейших телодвижений.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Mustek 400 USB отлично работает от внешнего аккумулятора питая 2 свича в течение суток. Единственный момент - необходимо сконфигурить его через родную утиль, прописав большое время до отключения. Это делается один раз и не требует дальнейших телодвижений.

от спасибо, бегу тестировать :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

никогда не доверял продуктам этого производителя (mustek) действительно - смотреть в сторону н-павер (кажись есть у них там бюджетники, не отключающиеся по таймеру) если уж так припекло что-то взять и побыстрее - APC 500cs - не ахти, но работает, всегда есть комплекация, да и перекалдовать можно легко под нештатные батареи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

никогда не доверял продуктам этого производителя (mustek)

А почему? Были с ними какие-то проблемы? Именно с UPS-ами?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

rsst

Спасибо. Дельный совет :). Иду пробовать.

 

У меня маленькая куча Mustek 600USB. Работают на протяжении 2х лет без проблем. Единственное нарекание - пару раз на морозе не включился после полной разрядки. Но за такие деньги это простительно.

Без проблем работают с автомобильной батареей. Единственное но - ток зарядки всего 300мА.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ситуация.

Есть ИБП. К нему подключена нагрузка 15Ватт. При исчезновении электричества ИБП переходит на работу от батарей. Работает 5-15минут (зависит от конкретного ИБП) и выключается. Хотя батарея еще не разряжена.

Какой из перечисленных ИБП не страдает такой "фичей"?

 

UPS Mustek PowerMust 1000 USB

UPS Mustek PowerMust 1000 LCD

Mustek 400 USB отлично работает от внешнего аккумулятора питая 2 свича в течение суток. Единственный момент - необходимо сконфигурить его через родную утиль, прописав большое время до отключения. Это делается один раз и не требует дальнейших телодвижений.

Вот только один момент: после полного разряда аккумулятора, чтоб он включился нужно отжать, а потом, через 5 сек опять нажать кнопку питания.

И в этом гуане нет АВРа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

никогда не доверял продуктам этого производителя (mustek) действительно - смотреть в сторону н-павер (кажись есть у них там бюджетники, не отключающиеся по таймеру)
нету!

их бюджетники тоже с green power.

и речь даже не о таймерах, а о работе с малой нагрузкой

Изменено пользователем Мартен

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот только один момент: после полного разряда аккумулятора, чтоб он включился нужно отжать, а потом, через 5 сек опять нажать кнопку питания.

И в этом гуане нет АВРа.

АВРа нет в тех, что без USB. Поведение по поводу включения после разряда аккумулятора также настраивается через родную тулузу, а по дефолту упс включается

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А кто-нибудь знает как работает Powercom моделей ICT, WOW и WAR в режиме малой нагрузки? Также отключается через 5мин?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ситуация.

Есть ИБП. К нему подключена нагрузка 15Ватт. При исчезновении электричества ИБП переходит на работу от батарей. Работает 5-15минут (зависит от конкретного ИБП) и выключается. Хотя батарея еще не разряжена.

Какой из перечисленных ИБП не страдает такой "фичей"?

 

UPS Mustek PowerMust 1000 USB

UPS Mustek PowerMust 1000 LCD

 

APC Back-UPS CS 500VA RS

APC Back UPS ES 550VA

AРС Back UPS RS 500VA

АРС Back UPS HS 500

APC Smart-UPS SC 420

А с чего ты взял что не разряжена?

бытовые упсы выключаются по уровню напряжения на батаре.

Могут еше при перегреве на инверторе.

И сами батареи могут не любить слабый разряд.

да и сам ЮПС при слабых нагрузках терять КПД

И кушать батареи сам на себя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А с чего ты взял что не разряжена?

С того, что если подойти к нему и включить его опять, он снова работает от батареи 10мин и опять вырубается. Процедуру можно повторить несколько раз.

Изменено пользователем Starcrafter

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А с чего ты взял что не разряжена?

С того, что если подойти к нему и включить его опять, он снова работает от батареи 10мин и опять вырубается. Процедуру можно повторить несколько раз.

Это точно батареи.

Получается такой прикол.

Под нагрузкой напряжение проседает.

Отключение.На батерее напряжение медлено(Медленно ибо внутри батарея наверняка сухая почти) вырастает.Ты опять врубаешь .Цикл повторяется.

Типа "Вася ну еше хоть капельку" :)

УПС поумнее зажег бы тебе надпись сменить батареии вызвать серсвисного инженера.

А этот дожигает последнее из практически мертвой батареи.

Вообше под слабые токи лучше использовать не упсы а инверторы на 12или 24 вольта.

Типа Штиль Скат и тд.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А с чего ты взял что не разряжена?

С того, что если подойти к нему и включить его опять, он снова работает от батареи 10мин и опять вырубается. Процедуру можно повторить несколько раз.

А мануал молчит ? вот на столе стоит поверком, тут сверху приколеена наклеечка из которой следует что включать нужно нажав и держа кнопку пока не пикнет 2 раза (пи пи ;) ). После чего держит не 5 минут а сколько сдюжит батарея.

 

Это точно батареи.

И так 5 раз по ровно 10 минут...... ну ну..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А с чего ты взял что не разряжена?

С того, что если подойти к нему и включить его опять, он снова работает от батареи 10мин и опять вырубается. Процедуру можно повторить несколько раз.

А мануал молчит ? вот на столе стоит поверком, тут сверху приколеена наклеечка из которой следует что включать нужно нажав и держа кнопку пока не пикнет 2 раза (пи пи ;) ). После чего держит не 5 минут а сколько сдюжит батарея.

 

Это точно батареи.

И так 5 раз по ровно 10 минут...... ну ну..

Да хоть до бесконечности.

Только периоды будут все короче и короче.

Пока не убьешь батарею критическим разрядом.

Точнее пока не дойдешь до напряжения когда перестанет работать логика самого упса.

И вот тогда.Некоторые упсы не включаются даже если подать сетевое напряжение.

:)

Ибо логика запитана от выпрямителя.А выпрямитель импульсный с управление от логики:)

Понимаешь твой УПС пытается оставить немного энергии только для СЭБЕ.

Чтобы потом включится нормально.А ты его жестоко обламываешь:)

Изменено пользователем baalbes

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Балбес, ты просто оригинал. А поищи-ка в Инете сочетание буковок GreenPower в применении к ИБП. И тогда тебе самому станет ясно, что ты смотришь не в ту сторону, откуда данная ветка растет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ГЫ-гы.

Дорогой наш балбес. Объясните такую вещь.

Берем УПС. Включаем в него комп с монитором. Вырубаем электричество. УПС вырубается через 15 мин. Включаем электричество и заряжаем УПС. Отключаем комп с монитором :) от УПСа. Вырубаем электричество. УПС тухнет (без нагрузки если Вы не забыли) через 10мин. Где тут собаку закопали? :)

Изменено пользователем Starcrafter

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Балбес, ты просто оригинал. А поищи-ка в Инете сочетание буковок GreenPower в применении к ИБП. И тогда тебе самому станет ясно, что ты смотришь не в ту сторону, откуда данная ветка растет.
Тоже вариант:).Признаю .Тоже возможна как и мое обьяснение.Хотя в меньшей стаепени вероятности.

Обрати внимание нагрузка всетаки есть.Хоть и маленькая.

Слишком "Умная железка"

Поэтому лично мне к серцу больше лежали самые первые Бакупса от АПС.

Все следуюшие интелектуальные приблуды.Лично на моей практике приносили гораздо больше проблем чем пользы.

Например все эти бытовые интелектуалы не работают от маломошьных бензогенераторов.

Большая часть не имеет автостарта. и тд и тп.

А уж гринповер это вообше вредоносная приблуда по моему мнению:)

 

ГЫ-гы.

Дорогой наш балбес. Объясните такую вещь.

Берем УПС. Включаем в него комп с монитором. Вырубаем электричество. УПС вырубается через 15 мин. Включаем электричество и заряжаем УПС. Отключаем комп с монитором :) от УПСа. Вырубаем электричество. УПС тухнет (без нагрузки если Вы не забыли) через 10мин. Где тут собаку закопали? :)

С интелектом упс.

Автоотключение без нагрузки.

И что ?

Это разве наш случай?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UPS не чувствует вашу нагрузку и вырубается..

аналогичный эффект на powercom'ах черных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UPS не чувствует вашу нагрузку и вырубается..

аналогичный эффект на powercom'ах черных.

Предпологаю потомучто не имеют датчика тока на выходе.

Сыкономили млин.И вычисляют нагрузку гдето в районе до инвертора.Приплюсовывая собственное потребление и кпд.Выставленое от балды.

теоретически исправляется изменением прошивки.Но ктож это даст делать на слабомошьной бытовухе:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотри в сторону Ippon у них где-то на сайте была схемки доработки от green power

Достаточно выкусить детальку под номером R15A

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.