romka Posted May 29, 2007 Posted May 29, 2007 Необходимо получить ответы на несколько вопросов: 1. При сдаче узла связи имеет ли значение тип кондиционера - сплит система итп. (не промышленные) и само колличество кондиционеров вместо двух например - один. 2. Имеет ли значение то что электропитание для кондиционеров берется не от электрообеспечение узла связи. все это применительно к сдаче узла, при приемке инспектором РСН., если никакой разницы нет, напишите плз. Вставить ник Quote
Проектировщик Posted May 29, 2007 Posted May 29, 2007 > 1. При сдаче узла связи имеет ли значение тип кондиционера - сплит система итп. (не промышленные) и само колличество кондиционеров вместо двух например - один. === Имеет значение, чтобы были обеспечены условия эксплуатации оборудования, в частности - по температуре. А нужен ли для этого кондиционер, или и так не жарко, или достаточно выдувания теплоизбытков вентилятором - никого не должно волновать. > 2. Имеет ли значение то что электропитание для кондиционеров берется не от электрообеспечение узла связи. === Так и должно быть. Замыкание в кондиционере не должно привести к аварии технологического оборудования. Вставить ник Quote
Erlang Posted May 29, 2007 Posted May 29, 2007 А у меня был один ИДИОТ Инспектор: Сертификат на кондиционер запросил. Может лучше без него.... Если малый Узел ПДиТМС - какое там тепловыделение? Вставить ник Quote
Нерубящий инспектор Posted May 30, 2007 Posted May 30, 2007 Может лучше без него.... Если малый Узел ПДиТМС - какое там тепловыделение? Смотря где стоит узел. Поставте возле типа доменной печи и тогда собственное тепловыделение не важно. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.