Buxpb Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 Мигрирую на сабж с 8024. Там всё было просто: делаешь порт тегированным и untagged-пакеты через него не бегут. 8000S - пропускает. Нету галочки Enable Ingress filtering. Нету анонсированной в доке кнопочки "Show All VLANs". Прошивка - последняя с сайта. Подскажите, как посмотреть вланы суммарно (а можно ли?) и как запретить пропуск нетегированных пакетов в тегированные порты? Вставить ник Quote
ayamb Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 Мигрирую на сабж с 8024. Там всё было просто: делаешь порт тегированным и untagged-пакеты через него не бегут. 8000S - пропускает. Нету галочки Enable Ingress filtering. Нету анонсированной в доке кнопочки "Show All VLANs". Прошивка - последняя с сайта. Подскажите, как посмотреть вланы суммарно (а можно ли?) и как запретить пропуск нетегированных пакетов в тегированные порты? В-первую очередь, нужно "заводить" Cisco'чный менталитет. :) ...Можно сделать так:interface range ethernet e(1-24),g(1-2) switchport mode general switchport general pvid 4090 switchport general acceptable-frame-type tagged-only switchport general allow vlan add all Но можно и так: vlan database vlan 2,4090 exit interface vlan 4090 name stub exit interface vlan 2 name other exit interface range ethernet e(1-22,24),g(1-2) switchport mode trunk switchport trunk native vlan 4090 switchport trunk allowed vlan add 2 exit Не нужно забывать о: interface vlan 1 no ip address exit interface vlan 2 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 exit Посмотреть все VLAN можно так: sh vlan Вставить ник Quote
Buxpb Posted April 13, 2007 Author Posted April 13, 2007 Уфффф... перекинули с 8024 на 8000S за час :) Остался один вопросИК: как пробросить VLAN-1 тегированным через N-ный порт. Ставлю Admit tagged only - не пропускает. Admit all+PVID порта =1 - пропускает, хотя с другого узла точно прилетает тегированный пакет с VID=1. Непонятка... P.S. Катосс бы и изучать на каталисте - не покупают :(( Вставить ник Quote
ayamb Posted April 13, 2007 Posted April 13, 2007 Остался один вопросИК: как пробросить VLAN-1 тегированным через N-ный порт. Ставлю Admit tagged only - не пропускает. Admit all+PVID порта =1 - пропускает, хотя с другого узла точно прилетает тегированный пакет с VID=1. Непонятка... P.S. Катосс бы и изучать на каталисте - не покупают :(( VLAN=1 на каталистах, - он всегда такой "противный"... :)Cisco Catalist предполагает идентичность 802.1Q tag=1 полному отсутствию тэга в пакете (tag=0(4096) по стандарту 802.1Q) (тобишь отсутствие 802.1Q, как "класса"), потому он не может впринципе различить (применительно только для VLAN=1), тэгированный этот пакет, или нет... :) P.S. Проще всего или забыть про VLAN=1 совсем,.. или принять за правило, что VLAN=1 всегда untagged. (Никаких особых неудобств в этом я не нахожу.) :) Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.