Руководитель - технарь Posted February 25, 2007 Проектируется узел СПД. Должна ли входить в проект линия связи от вышестоящего оператора (телекома) до узла СПД нового оператора или можно использовать уже существующую абонентскую линию. Примеч. Новый оператор подключен к телекому как абонент по Ethernet 10 Mb\c , получил ТУ на присоединение к этому же узлу таким же образом. Точка присоединения на узле СПД телекома. Узел СПД нового оператора находится в соседнем здании. Вопрос : Нужно ли проектировать эту линию связи или достаточно только самого проекта узла СПД? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Проектировщик Posted February 25, 2007 Здесь надо расобраться в следующих вопросах. 1) Где находится точка присоединения к сети другого оператора (согласно ТУ). 2) Имеется ли у этого оператора разрешение на эксплуатацию (по данному адресу). 3) Если вы находитесь в другом месте, тогда чем дотягиваетесь до точки присоединения (варианты: своим кабелем, арендованным кабелем, посредством транспортной сети третьих лиц). 4) Как узаконено это звено (например, ссылка на проект, по которому построен кабель и на договор аренды) 5) Если проекта нет, то придется его включать в состав своего проекта на узел. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Руководитель - технарь Posted February 25, 2007 1 - в телекоме 2 - имеется 3 - своим кабелем 4 - никак 5 - тоесть или кабель в составе проекта или кабель по отдельному проекту? Правильно? Или другой вариант: Просить чтобы телеком положил кабель и его арендовать (сэкономив на проекте и отстегивая бабки за аренду каждый месяц). Верно? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Солнечный КОТ Posted February 25, 2007 3 - своим кабелем Просить чтобы телеком положил кабель и его арендовать Т.к. проложено своим кабелем - проще запроектировать в составе проекта. Если просить аплинк проложить кабель - то ему также придется проектировать эту линию. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Руководитель - технарь Posted March 2, 2007 Спасибо! Согласен, включаем в проект ВСЕ! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sis-nv-group Posted March 15, 2007 Уважаемые Господа. Будьте сказочно любезны ответить начинающему оператору сети ПД и ТМ служб. Подскажите пожалуйста где можно одним глазком (халявно) подглядеть содержание пакета документов необходимых для сдачи в ГСН узла связи. :)) Ваше имя не будет забыто! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan_R Posted March 15, 2007 (edited) Уважаемые Господа. Будьте сказочно любезны ответить начинающему оператору сети ПД и ТМ служб. Подскажите пожалуйста где можно одним глазком (халявно) подглядеть содержание пакета документов необходимых для сдачи в ГСН узла связи. :)) Ваше имя не будет забыто!Да вот в соседней теме... http://www2.nag.ru/forum/index.php?showtopic=35210:) Edited March 15, 2007 by Ruslan_R Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Проектировщик Posted March 15, 2007 Не про то спросил человек. Посмотрите для начала на нашем сайте, раздел "Консалтинг", кажется. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SNEG Posted March 16, 2007 а если поглядеть глазом на 113 приказ ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...