Jump to content

Recommended Posts

Posted

Народ, подскажите пожалуйста как можно определить есть ли у некой арматурины заземление или нет? У нас большенство домов панельные, с торца дома идет контур на заземление, но он уходит на крышу, ящики у нас стоят в чердаках там этого контура нет. Можно ли с помощью какого-нибудь прибора определить уходит ли какая-нибудь железка на чердаке в землю, или есть какие-нибудь другие способы?

Posted

Тупо определится, это тестером 1 щюп на фазу второй на железку, если показывает 220 то соединена с землей ;) Но они там почти все так себя вести будут. Если на доме есть трубостойки то они все заземлены, цепляйтесь к ним.

Posted
Тупо определится, это тестером 1 щюп на фазу второй на железку, если показывает 220 то соединена с землей ;) Но они там почти все так себя вести будут. Если на доме есть трубостойки то они все заземлены, цепляйтесь к ним.

тестер в режиме измерения напряжения имеет большое сопротивление, он не показатель

Posted

любая электросхема имеет и заземление и зануление, тупро проверить это можно индикатором, более четко, тестер в руки, и вперед, на мой взгляд самое основное, чтоб сеть была не только заземлена, но и занулена. Т.е. стоит обратить так-же внимание на разность потенциалов между 0 и землей. Разности быть не должно.

Posted

Если у вас нет разницы потенциалов (напряжения) порядка едениц вольт между нулем и землей - скорее всего земли у вас нет, а есть только ноль.

Проверить землю можно включив лампочку ват на 100 между фазным проводом и предполагаемой землей. Лампочка должна ярко гореть. Заодно, можно измерять напряжение между землей и нулем. Если земля на подстанции и ваша хороши - напряжение будет менятся очень мало (должны остатся те-же еденици вольт).

Posted

Вообщем мы нашли на чердаке какую-то металлическую трубу, в нее входят какие-то обрезанные кабеля, но она идет через стены этажей вниз внутри стены, прикоснулись к ней лампочкой и лампочка ярко горела, значит это земля? На самой же крыше она по идеи соединятеся с какойто вышкой на которой раньше были подключены высоковольтные провода, но сейчас они уже обесточены и к ней примотан какойто контур и уходит в чердак. Еще лампочка горела от арматурин одной из плит. Скажите к чему лучше подсоединяться, к этой трубе или к арматурине той плиты?

Posted

Те провода не высоковольтные, а это радиофикация, и кто вам сказал что они не действуют? Эта труба и есть трубостойка. И она в вашем случаи заземлена, лучше примотатся к ней.

Posted

Народ, подскажите пожалуйста как можно определить есть ли у некой арматурины заземление или нет? У нас большенство домов панельные, с торца дома идет контур на заземление, но он уходит на крышу, ящики у нас стоят в чердаках там этого контура нет. Можно ли с помощью какого-нибудь прибора определить уходит ли какая-нибудь железка на чердаке в землю, или есть какие-нибудь другие способы?

Лампочкой можно. Но с другой стороны между 2мя фазами она тоже будет гореть, причем очень ярко! :)

Posted

Народ, подскажите пожалуйста как можно определить есть ли у некой арматурины заземление или нет? У нас большенство домов панельные, с торца дома идет контур на заземление, но он уходит на крышу, ящики у нас стоят в чердаках там этого контура нет. Можно ли с помощью какого-нибудь прибора определить уходит ли какая-нибудь железка на чердаке в землю, или есть какие-нибудь другие способы?

Лампочкой можно. Но с другой стороны между 2мя фазами она тоже будет гореть, причем очень ярко! :)

Еслиб там была фаза, то я бы уже тут не писал :)
Posted

Если на доме есть трубостойки то они все заземлены, цепляйтесь к ним.

вот это необязательно!

Обоснуйте почему?
Posted

Народ, подскажите пожалуйста как можно определить есть ли у некой арматурины заземление или нет? У нас большенство домов панельные, с торца дома идет контур на заземление, но он уходит на крышу, ящики у нас стоят в чердаках там этого контура нет. Можно ли с помощью какого-нибудь прибора определить уходит ли какая-нибудь железка на чердаке в землю, или есть какие-нибудь другие способы?

Лампочкой можно. Но с другой стороны между 2мя фазами она тоже будет гореть, причем очень ярко! :)

:)

 

Сунул монтажник провод в розетку...

Коллеги собрали остатки в газетку

Posted

У нас (типично) металлические трубы соединяющие этажные щитки занулены, т.е. между нулём и этими трубами четкий 0.0. Уж не знаю правильно это или нет, но вот к "громполосе", которая идёт от трубостоек РТС и мачт коллективных антенн и скрывается где-то в лифтовой както стрёмно заземляться. Ясно что от прямого удара молнии не спасёт ничего, но вот другим наведённым токам не проще ли прийти ко мне в шкаф по моему качественному толстому медному кабелю, чем по проржавевшей полосе/проволоке десять этажей вниз?

Posted

У нас (типично) металлические трубы соединяющие этажные щитки занулены, т.е. между нулём и этими трубами четкий 0.0. Уж не знаю правильно это или нет, но вот к "громполосе", которая идёт от трубостоек РТС и мачт коллективных антенн и скрывается где-то в лифтовой както стрёмно заземляться. Ясно что от прямого удара молнии не спасёт ничего, но вот другим наведённым токам не проще ли прийти ко мне в шкаф по моему качественному толстому медному кабелю, чем по проржавевшей полосе/проволоке десять этажей вниз?

Эта труба как мы смотрели через щитки не идет, она уходит во внутрь стены и идет через все этажы.. А как тогда определить земля это или ноль?И чем плохо , что землиться к этой трубостойке? Если на чердаке в плите есть арматурина и от нее горит лампочка, значит она заземлена 100% а не к нулю подключена?

Posted
А как тогда определить земля это или ноль?
Дык ingr же подробно объяснил - напряжёметром, если между арматуриной и фазовым проводом 220-240, значин арматурина заземлена/занулена, далее если между нулевым проводом и арматуриной есть разность потенциала ~ несколько вольт, то арматурина заземлена, если ноль - занулена (т.е. нулевой провод имеет с ней контакт).

 

И чем плохо , что землиться к этой трубостойке?
так ведь ток идёт по пути наименьшего сопротивления - у моего пятиметрового земляного кабеля 16 кв.мм. сопротивление всяк меньше чем у тридцати метров ржавой 5 мм.-ой проволоки.
Posted
И чем плохо , что землиться к этой трубостойке?
так ведь ток идёт по пути наименьшего сопротивления - у моего пятиметрового земляного кабеля 16 кв.мм. сопротивление всяк меньше чем у тридцати метров ржавой 5 мм.-ой проволоки.

Приехали...

Рекомендую открыть школьный учебник по физике и посмотреть, что такое "правило Киргофа".

Posted

Открыл http://omsk.edu.ru/schools/sch064/physics/elektr/helppt.htm,

посмотрел, увидел фигу :)

К великому стыду, я давно учился в школе и по профессии не электрик - в этом наборе слов есть конечно что-то интригующее, но если не затруднит "переведите в жизнь" пожалуйста.

Posted (edited)

В переводе на русский - электричество потечет везде, а не только там "где сопротивление меньше". Как посчитать его ток в каждом - наймите репетитора по физике, он вам объяснит как это считается с помошью этого замечательного правила. :)

Edited by Kirya
Posted

Если на доме есть трубостойки то они все заземлены, цепляйтесь к ним.

вот это необязательно!

Обоснуйте почему?

Сталинские дома, крыша из деревянных стропил. устроит?
Posted

Вопрос в тему: кто каким образом организовывает заземление в пятиэтажках с крышей домиком и в сталинских домах? Радиостойки там точно не заземлены, проверенно.

Posted

Иногда, быстрее и проще и вобщем-то недорого сделать заземлитель самостоятельно, если позволяет местность. Надежность его, имхо, многократно выше.

Posted

а насколько легально, юзать заземление в лифтовых?

 

Насчет сделать самому, когда у вас центр города, дома 9 этажей и более, где вы будете делать заземление сами?

Posted

В самых запущенных случаях мы на границе бетонной отливки выкапываем узенькую (в штык лопаты) траншейку, длиной 1,5 м. и в ней забиваем три оцинкованной трубы по 2-2,5 м.. Далее обвариваеем их аналогичной полосой (для сварки цинка нужна сноровка) и выводим по отливке на стену здания. К ней на болтовом соединении кабель и в шкаф. Чего сложного? Вот мерседес соседский закопать конечно сложнее будет :)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.