Susanin Posted February 5, 2007 Posted February 5, 2007 Ситуация в следующем. Подключены к провайдеру ТТК. У нас оконечное устройство - Lucent AP 450. Раньше использовали 1 Е1. И все было в порядке. Встал вопрос о расширении канала. Взяли еще один поток. Настройки на второй поток прислали такие-же, как и на первый: > IP addr customer: ххх.ххх.ххх.х3 /32 > Rate limit: 2048 Kbps > Port config > Controller: SONET > > Framing: framed > Time slots: 1-31 > Clock source (TTK): internal > Encapsulation: ppp Во первых, странная маска тайм-слотов. Поставили 1-32 - все работает. Самое главное - когда брали один поток, IP висел на ppp интерфейсе и все было хорошо. Теперь, для объединения каналов в сумме до 4 мегабит, необходимо менять настройки. Что мы сделали: 1. Навесили IP на loopback 2. На обоих ppp интерфейсах прописали IP 0.0.0.0 с src-addr нашим IP 3. В настройках loopback интерфейса прописали router-address true Соединения ppp поднимаються, но траффик не идет. Есть предположения, что не идет пересылка пакетов непосредственно с ppp интерфейсов на loopback и обратно. С локальной сети IP на loopback интерфейсе пингуеться. Если у кого есть опыт по настройки объединения нескольких каналов Е1 на АР450 - пожалуйста, киньте конфиг. Заранее благодарен. Вставить ник Quote
ayamb Posted February 5, 2007 Posted February 5, 2007 (edited) Если у кого есть опыт по настройки объединения нескольких каналов Е1 на АР450 - пожалуйста, киньте конфиг. Заранее благодарен.Немного не в тему, но по сути вопроса. (Может поможет.)Так у Cisco (Router) для STTK: http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=33769 Так у AT (AT-RP24i) для STTK (4*E1): set pri=0 mode=tdm crc=off clock=line set pri=1 mode=tdm crc=off clock=line set pri=2 mode=tdm crc=off clock=line set pri=3 mode=tdm crc=off clock=line cre tdm gro=com0 int=pri0 slot=1-31 unstructured cre tdm gro=com1 int=pri1 slot=1-31 unstructured cre tdm gro=com2 int=pri2 slot=1-31 unstructured cre tdm gro=com3 int=pri3 slot=1-31 unstructured cre ppp=0 over=tdm-com0 lqr=off type=prim cre ppp=1 over=tdm-com1 lqr=off type=seco cre ppp=2 over=tdm-com2 lqr=off type=seco cre ppp=3 over=tdm-com3 lqr=off type=seco set ip local=0 ip=x.x.x.x add ip int=ppp0 ip=local0 adv=yes add ip int=ppp1 ip=local0 adv=yes add ip int=ppp2 ip=local0 adv=yes add ip int=ppp3 ip=local0 adv=yes P.S. Так у AT не для STTK: ) cre ppp=0 over=tdm-com0 add ppp=0 over=tdm-com1 add ppp=0 over=tdm-com2 add ppp=0 over=tdm-com3 add ip int=ppp0 ip=x.x.x.x Edited February 5, 2007 by ayamb Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted February 6, 2007 Posted February 6, 2007 1.Таймслоты в циске идут с нуля (0-31), а в AP450 с 1 (1-32). Если перепутать тайслоты, PPP поднимается, но всё время падает и идут ошибки. 2. AP450 весьма нетривиален в настройке, но вроде распределять нагрузку умеет (сам не делал). Вставить ник Quote
Susanin Posted February 6, 2007 Author Posted February 6, 2007 Если у кого есть опыт по настройки объединения нескольких каналов Е1 на АР450 - пожалуйста, киньте конфиг. Заранее благодарен.Немного не в тему, но по сути вопроса. (Может поможет.)Так у Cisco (Router) для STTK: Спасибо, поедем пробывать. 1.Таймслоты в циске идут с нуля (0-31), а в AP450 с 1 (1-32).Если перепутать тайслоты, PPP поднимается, но всё время падает и идут ошибки. 2. AP450 весьма нетривиален в настройке, но вроде распределять нагрузку умеет (сам не делал). Мы проверяли таймслоты при настройке одного потока. Ставили 1-32 и все работает. Еще смущает то, что в присланном конфиге от ТТК наш IP идет с маской /32 а шлюз вообще в другой подсети класса В с той-же маской /32, как между ними должен идти роутинг - не представляю. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted February 6, 2007 Posted February 6, 2007 Еще смущает то, что в присланном конфиге от ТТК наш IP идет с маской /32 а шлюз вообще в другой подсети класса В с той-же маской /32, как между ними должен идти роутинг - не представляю.В PPP может быть и не такое :)Все маски относятся только к броадкастовым сетям, а point2point может работать вообще без адресов :) Вставить ник Quote
Susanin Posted February 6, 2007 Author Posted February 6, 2007 Ну в общем после нескольких часов терзаний отчасти добились желаемого. Вот конфиг, может кому поможет: SYSTEM STACK ROW| Layer Status| -----------|------------------------------------------------------------------| 1| slot.1.1 Tcom4 T1 Driver enabled up | 2| slot.1.1 cbq.1 enabled up | 3| slot.1.1 t1.1 enabled up | 4| slot.1.1 ppp.1 enabled up | 5| slot.1.1 ip.1 enabled up | 6| slot.1.2 Tcom4 T1 Driver enabled up | 7| slot.1.2 cbq.2 enabled up | 8| slot.1.2 t1.2 enabled up | 9| slot.1.2 ppp.2 enabled up | 10| slot.1.2 ip.2 enabled up | config ppp.1 receive-control-map "0x00000000" transmit-control-map "0x00000000" config ppp.1 ip-connect-mode open config ppp.2 receive-control-map "0x00000000" transmit-control-map "0x00000000" config ppp.2 ip-connect-mode open config t1.1 clocking internal config t1.2 clocking internal config t1.1 physical-layer line-type e1FAS line-coding b8zs data-link-facilities dsx1 config t1.1 physical-layer clock-source internal interface-type e1 timeslot-mask "1-32" config t1.2 physical-layer line-type e1FAS line-coding b8zs data-link-facilities dsx1 config t1.2 physical-layer clock-source internal interface-type e1 timeslot-mask "1-32" stack slot.1.1 cbq.1 t1.1 ppp.1 ip.1 stack slot.1.2 cbq.2 t1.2 ppp.2 ip.2 add ip.1 address.0.0.0.0 net-mask 255.255.255.255 src-addr xxx.xxx.xxx.xxx add ip.2 address.0.0.0.0 net-mask 255.255.255.255 src-addr xxx.xxx.xxx.xxx add ip.loopback address.xxx.xxx.xxx.xxx net-mask 255.255.255.255 router-address true И вот самое главное: add ip static-route.0.0.0.0 mask.0.0.0.0 tos.0 next-hop.ip.1 add ip static-route.0.0.0.0 mask.0.0.0.0 tos.0 next-hop.ip.2 Это позволило запустить инет при двух каналах. НО, реально работа идет по одному каналу. На втором канале (тот, что нам только-что добавили) на IP интерфейсе вообще нет входящих пакетов. При указании только одного правила (add ip static-route.0.0.0.0 mask.0.0.0.0 tos.0 next-hop.ip.1) инет живет отлично, но как только добавляю второе правило (add ip static-route.0.0.0.0 mask.0.0.0.0 tos.0 next-hop.ip.2) то сразу появляются периодические провалы в связи. Такое ощущение, что после прописывания второго правила пакеты от нас идут часть по первому каналу, часть по второму. И вот те, что идут по второму - не уходят дальше шлюза, что и вызывает провалы... Будем еще разбираться - у нас этот трабл или у ТТК. Поэтому хочу уточнить у тех, кто имеет опыт по работе с несколькими каналами Е1, без разницы на каком оборудовании: 1. Есть ли среди каналов "Главный", или все они равнозначны ? 2. Если один из двух каналов упадет - продолжиться ли нормальная работа вцелом (кроме снижения пропускной способности) ? Вставить ник Quote
Skylaer Posted February 6, 2007 Posted February 6, 2007 Проблему решили покупкой RAD imxi-4 так жить намного проще Вставить ник Quote
ayamb Posted February 7, 2007 Posted February 7, 2007 1. Есть ли среди каналов "Главный", или все они равнозначны ?2. Если один из двух каналов упадет - продолжиться ли нормальная работа вцелом (кроме снижения пропускной способности) Ничего не могу сказать по-поводу AP450. По-поводу AT (бабайки поддерживающие модули E1, E3) имею сказать следующее:1. Можно настроить и так и так. Есть свои плюсы. Есть минусы. 2. Работа продолжится cо снижением производительности, при потере части каналов в мультилинковом соединении. Если не так, - то это "дурная" настройка. 3. Тайм-слоты: У AT для PRI (E1) они числятся как 1-31. Тайм-слот 0 - это D-канал. (При таком раскладе может возникать путаница) set pri=0 mode=ISDN|TDM|MIXed [...] В режиме ISDN D-канал необсуждаем. В режимах TDM и MIXED требуется некоторое пояснение. set pri=0 mode=tdm cre tdm group=com int=pri0 slot=1-7,16,24-31 :Канал "нацарапаный по сусекам" - 1024kbps. (D-канал используется по прямому назначению) set pri=0 mode=tdm cre tdm group=com int=pri0 slot=1-31 :Канал занимающий все тайм-слоты (например, для транзита E1 через себя) - 1984kbps (D-канал передается без изменений). set pri=0 mode=tdm cre tdm group=com int=pri0 unst :Канал занимающий все тайм-слоты - 2048kbps (D-канал используется как обычный дополнительный тайм-слот). set pri=0 mode=mix tdmslot=1-16 isdnslot=17-31 cre tdm group=com int=pri0 slot=1-16 :Канал данных займет половину тайм-слотов - 1024kbps, плюс 15 одновременных VoIP разговоров по остаткам тайм-слотов этой E'шки. (D-канал используется по прямому назначению) Вставить ник Quote