gfyz Posted January 29, 2007 Posted January 29, 2007 всем привет! не считаю себя новичком, но задам вопрос тут! надо обновить знания давно такими вопросами не занимался! в общем ситуация такая между 2мя зданиями висит пятидясетипарник телефонный длинной примерно 60 метров! в нём мне дадут 2 или 4 пары! ну сколько надо в общем! до конца многопарника из серверной ещё гдето 30 метров... вопросы: 1. запустится вообще 100мбит/с по многопарнику? 2. грозозащиты ставить с одной стороны? с двух? заземлять с одной стороны? или с двух? (главный вопрос) 3. где купить в питере грозозащиты! 2 шт. такие чтоб не погорело оборудование? 4. коммутаторы ставить на концах многопарника? или удлиннять с помощью витухи и вести до нужных мест и там ствить коммутаторы? 5. на концах многопарника сращиать провода врезными переходниками? или лучше пайка? 6. телефонные лини идущие по этому проводу не будут мешать ethernet`у? в общем посоветуйте чего делать? Вставить ник Quote
teodor Posted January 29, 2007 Posted January 29, 2007 Маркировку кабеля в студию, но если кабель "телефонный", то максимум 3 категория и скорость до 10Мб. Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted January 29, 2007 Posted January 29, 2007 поставьте вдсл и не парьтесь Вставить ник Quote
Recommended Posts