  1. 1. Какая часть коммутаторов которые вы покупаете за год идет на замену старых?

    • 0%
      27
    • 5%
      38
    • 10%
      27
    • 15%
      11
    • 20%
      15
    • 25%
      3
    • 30%
      6
    • 35%
      5
    • 40%
      1
    • 45%
      0
    • 50%
      15


Как часто летят свитчи?

Мы допаиваем в цепь питания свича конденсатор на 4700мкф. Вот и вся переделка.

Без этой процедуры наши 8-ми портовые мыльницы виснут минимум раз в неделю. С конденсатором 2-3 раза в год. Хотя все зависит от качества электропитания в конкретном районе. Есть места где и без переделки работает по полгода без зависаний, а есть и наоборот :(.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Люди добрые скажите пожалуйста у кого как устроена система питания? Из этого очень многое зависит. С конденсатором 4700 мкФ можно решить проблему если у меня централизованная система питания(электрокабельная сеть с длинной всей локальной сети)

Изменено пользователем Elmo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Elmo ответ на твой вопрос в самом вопросе :).

большая часть глюков твоих свичей происходит из-за наводок на питающий кабель, прикинь сам, какая получается антенна! И вся эта бяка лезет в свичи по питанию!!

Избавься от "централизованного питания", если это конечно возможно.

А конденсаторы действительно помогают, но лучше поставить не один конденсатор на 4700 мКф, а фильтр с двухобмоточным дросселем, например на колечке из феррита М2000НМ 20х10х5, обмотки любым проводом (изолированным :) естественно) подходящего сечения витков по 30 - 40 равномерно по всему кольцу, мотать лучше сразу двумя проводами, на входе и выходе фильтра керамические конденсаторы емкостью 0,01 - 0,047 мКф, а уже после фильтра ставь "бочку" 4700 мКф. Схемку такого фильтра можно найти легко (например фильтр питания телевизора или тот же Пилот).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да еще чуть не забыл, если централизованное питание 220В, то бочку ставь после штатного питателя, а фильтр можно ставить и на высокую сторону, только емкости надо на 250В или выше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да еще чуть не забыл, если централизованное питание 220В, то бочку ставь после штатного питателя, а фильтр можно ставить и на высокую сторону, только емкости надо на 250В или выше.

спасибо огромное. приступаю немедленно. о результатах сообщу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы допаиваем в цепь питания свича конденсатор на 4700мкф. Вот и вся переделка.

Без этой процедуры наши 8-ми портовые мыльницы виснут минимум раз в неделю. С конденсатором 2-3 раза в год. Хотя все зависит от качества электропитания в конкретном районе. Есть места где и без переделки работает по полгода без зависаний, а есть и наоборот :(.

В блоке питания? Или в цепях внутри свича?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы допаиваем в цепь питания свича конденсатор на 4700мкф. Вот и вся переделка.

Без этой процедуры наши 8-ми портовые мыльницы виснут минимум раз в неделю. С конденсатором 2-3 раза в год. Хотя все зависит от качества электропитания в конкретном районе. Есть места где и без переделки работает по полгода без зависаний, а есть и наоборот :(.

В блоке питания? Или в цепях внутри свича?

Это не принципиально, главное чтоб было. Если гарантия не нужна то лучше внутри (хотя может места не хватить в некоторых мыльницах).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ps2208 на чипе TC3097-8(Tamarack) - нормально работают и меньше виснут по сравнению с 16портовыми .

Да и восстановливать их дешевле - уже три года восстанавливаю (некоторые по 4-5 разу прошли)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8-портовые акорпы виснут от бросков напряжения практически гарантированно. :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у нас тупые свичи выснут только в грозы, используем только Planet, сейчас вот ещё начали пользовать LevelOne. Совсем запрещены к использованию Dlink, Surecom, Acorp, любые noname поделки на чипах IC+. ВЫсокий процент выхода из строя был на Compex'ах годовалой дваности (модель не помню, да и там суть не в модели, а в версии, так как модель они менять не удосуживаются, хотя потроха совсем другие ставят).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Korvinus Спасибо тебя огромное. Я сделал так как ты описал теперь все работает как надо. И жить стало спокойнее и кучу денег сэкономили. Уже 20 дней никакой свич не завис в местах где установили стабилизаторы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Elmo, я рад, что мой совет помог :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Elmo, а не проще ли просто фантомно все запитать и не мучаться таким гемороем?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Korvinus Спасибо тебя огромное. Я сделал так как ты описал теперь все работает как надо. И жить стало спокойнее и кучу денег сэкономили. Уже 20 дней никакой свич не завис в местах где установили стабилизаторы.

Перепаивали в блоке питания? Куда именно впаяли конденсатор на 4700 мКф?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

блин, нахрена извращаться с подвесами кабеля параллельно витушке. в каждом доме есть питание. всегда можно найти питание на чердаке и оно никуда не пропадет. а медь, проложенную между домами снять и в металлолом. а вобще при цене волокна и активки простенькой сейчас - проще волокно тягать. да и посмотрел бы я как ведет себя узел, подключенный по удаленному питанию, если там стоит рс роутер или немаленькое количество свичей с оптической активкой. вместо кабель+витуха лучше волокно тяните. дешевле!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата:

Так что перед Китаем все равны и будущее за жёлтой рассой :)

_________

Садись, мил друг, на соломенную циновку и клепай хоть свичи, хоть горшки в две смены подряд за чашку риса. Потом дети и внуки пятиядерные процессоры освоят. В роботизированном цехе с вакуумной гигиеной..

Только так можешь смело верить, что мировое будущее за тобой и твоей расой.

А в офисе - вымрешь.....Клерки - неполноценная раса.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас как то Cisco 2950t-24 начала глючить. Блок портов в дауне, постоянно перезагружается. Добрались физически, подцепили консольку: ком порт глючит, чуть ли не треть символов другие приходят.

А потом хлопок и вспышка внутри.

Один из пользователей сети собрал трансформатор Тесла и тестировал его в комнате, на кабель в комнате нехило наводилось :)

К моменту когда определили и отрубили виновника, циска даж запускаться перестала - флеш полетела.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Один из пользователей сети собрал трансформатор Тесла и тестировал его в комнате, на кабель в комнате нехило наводилось :)
Интересно, в той комнате хоть какаято электроника жива осталась?

А за такие эксперименты в жилых помещениях голову отрывать нужно, чтоб рукам не повадно было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чувак моск, а вы ему голову хотите оторвать:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему вы так ругаете Длинк, синет? Нормальные свичи, два стоят уже полгода и хоть бы что. А вот акорп гавняшка еще та

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На многих форумах и не раз возникают такие темы.

Все ищут какие-то "лучшие свичи".

Все они одинаково хороши или плохи, смотря кто и как использует.

Одна из основных причин - плохое питание, отсутствие заземления или, что еще хуже, использование плохого зануления как заземления....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.