Jump to content

Удалённое питание 48В по витым парам.


Recommended Posts

Posted

В связи с особенностями территории нет возможности решить вопрос с электропитанием активного оборудования, расположенного на технических этажах. Бродят идеи подачи 48 вольт по витым парам. Расстояния большие, порядка километра. У кого есть опыт или мысли по поводу фантомного питания?

поиск по интернету особых результатов не дал ((

Posted
Бродят идеи подачи 48 вольт по витым парам. Расстояния большие, порядка километра.
давай посчитаем:

если ставить точки с интервалом 150м то надо запитать 7 точек

пусть на каждой нагрузка - 20Вт, итого 140Вт в сумме

тогда ток в начале цепи 140/48=2,9А

сопротивление обычной витой пары длиной 150м (при запараллеленых проводниках) 12 Ом

тогда падение напряжения на первом участке 2,9*12=36 В

остается 48-36=12В, что будет на следующих участках можно посчитать...

Posted

О чем и речь, возникает мысль о передаче высокого напряжения, с последующим преобразованием до 48В.

Промышленное оборудование есть, для удаленного питания?

Тоесть надо запитать удаленно (1 км) по 0,5 меди оборудование 48В 20Вт. Как решать?

Posted
О чем и речь, возникает мысль о передаче высокого напряжения, с последующим преобразованием до 48В.

Промышленное оборудование есть, для удаленного питания?

Тоесть надо запитать удаленно (1 км) по 0,5 меди оборудование 48В 20Вт. Как решать?

есть

называется чтото типа централизованое гарантированое питание по кабелям связи

Но натыкался только на наши отечественные 60 вольт:)

Такие штуки производят для АТС .Чтобы на мелкие выносы УЭП не ставить.

Posted (edited)

делали источники питания для НУПов (необслуживаемый усилительный пункт), в связи с массовой их ликвидацией можно поискать у сельских связистов, но там 400В вроде в кабеле, сколько на выходе - хз.

А вообще поточнее бы задачу, какая мощность, сколько точек, какой кабель.

48 Вольт, не eth и на техэтажах... хм что-же это может быть?

Edited by KD
Posted (edited)
А вообще поточнее бы задачу, какая мощность, сколько точек, какой кабель.

48 Вольт, не eth и на техэтажах... хм что-же это может быть?

Локальная домовая сеть. Оптика. В связи с реорганизацией энергосбытовой компании невозможно законное подключение к электричеству.

Кроме оптики, имеются телефонные пары в каждый дом.

Отсюда и идея:

оконечное оборудование заменить на Длинк 3526 с питанием 48В ( http://dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=486 ) и подать его по медным парам.

Edited by Дятел
Posted

А вообще поточнее бы задачу, какая мощность, сколько точек, какой кабель.

48 Вольт, не eth и на техэтажах... хм что-же это может быть?

Локальная домовая сеть. Оптика. В связи с реорганизацией энергосбытовой компании невозможно законное подключение к электричеству.

Кроме оптики, имеются телефонные пары в каждый дом.

Отсюда и идея:

оконечное оборудование заменить на Длинк 3526 с питанием 48В ( http://dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=486 ) и подать его по медным парам.

Тогда не парь себе мозг.

Блоки питания к делинкам спокойно держат разброс 72- 36 вольт.По слухам блоки питания на постоянку делают в России и для россии.

С одной стороны.С другой кушают они гораздо больше чем оборудования НУПа.

23 ватта.

Такчто телефонной пары не хватит по сечению Но можно же запаралелить.

Такчто купи со старой атс уэп и эксперементируй.Или 5 аккумуляторов .

Posted

О чем и речь, возникает мысль о передаче высокого напряжения, с последующим преобразованием до 48В.

Промышленное оборудование есть, для удаленного питания?

Тоесть надо запитать удаленно (1 км) по 0,5 меди оборудование 48В 20Вт. Как решать?

есть

называется чтото типа централизованое гарантированое питание по кабелям связи

Но натыкался только на наши отечественные 60 вольт:)

Такие штуки производят для АТС .Чтобы на мелкие выносы УЭП не ставить.

У НУП еше и кабель КСПП что ему 400 вольт:)
Posted

километр 0.5мм - это до 200 Ом сопротивления. 20Вт48В - это 115 Ом

Итого - в линию подаете 110В. И если устройство нормально их сожрет в момент включения и в процессе работы будет потреблять постоянно 20Вт, то получите желаемое. Иначе - можно поставить паралельний стабилизатор напряжения на стабилитроне или чего по-сложнее, чтобы не спалить блок питания по напряжению.

 

Напряжение ДП устройства абоненского уплотнения, которое по одной паре включает 4 абонента составляет в рабочем режиме под 200В (расчитано на обычные ТПП).

Posted

А как оборудование отнесется к помехам и наводкам по питанию на порту 48В ?

Почему то мне думается что такой порт еще менее защищен от бяки чем 220 стандартный в свитчах.

Posted
А как оборудование отнесется к помехам и наводкам по питанию на порту 48В ?

Почему то мне думается что такой порт еще менее защищен от бяки чем 220 стандартный в свитчах.

бЛОК ПИТАНИЯ на постоянку это тотже импульсный блок что и от переменки только проше.Нет выпрямителя а сразу получает переменку.

Такчто и фильтры теже самые.

И откуда помехи от постоянного тока?:)

Posted
И откуда помехи от постоянного тока?:)
а фиг его знает чего там на километре меди в грозу наведется.

 

в 220 хоть ноль есть для слива.

Posted
И откуда помехи от постоянного тока?:)
а фиг его знает чего там на километре меди в грозу наведется.

 

в 220 хоть ноль есть для слива.

При правильной молниезашите ничего не наведется?

а у тебя телефоны что не по ТПП ?

  • 9 months later...
Posted

Я занимался подобной проблемой: В общем решили ее так - коммутаторы D-LINK DES-2110 или 2108 переделываем блоки питания (как говорится-ловкость рук и никакого обмана) схема имеется, после этого коммутаторы работают от 20 до 100 вольт.

переменка или постоянка значения неимеет.

питание осуществляется по АВВГ сечение от 2,5 до 6.

Этот кабель наматывается на оптику как пружинка (оптика на тросу расчитанная на 300м пролет) максимальный пролет с питанием 160м.

Максимальная длинна линии 1000 метров.

Напряжение в сети 42 вольта.

Все переделанные блоки питания с задержкой запуска от 2 до 30 сек.

40-45 коммутаторов.

В баласт с блоком питания 220\42 стоят аккумуляторы 55А 12В 3шт.

Все стоит и работает.

Компания D-LINK только недавно начала сотрудничество с российской компанией для обеспечения коммутаторов 20-80 вольтовым питанием.

Posted
АВВГ сечение от 2,5 до 6
речь идёт о кв.мм.? Это же охрененно дорогой (если уличный) и тяжёлый кабель!

Новые DES-2108 (rev. B1) теперь выпускают на 5В/2,5А (ампераж конечно сильно завышен) и штатный импульсники полное г...

Posted

Эх ма...

Дистанционное питание повсеместно применялось на МГ магистралях К-60, К-1020 и т.п.

 

Кабели магистральные ( МКСБ, МКСГ, и т.п ) сечение жил 1,2 мм. Максимальная длинна участка между НУП 18 км.

 

Все НУПы запитывались последовательно ( елочная гирлянда ).

Применялась двух кабельная схема питания ( в одном кабеле передача линейного тракта и плюс питания, во втором прием линейного тракта и минус питания ).

 

В К-60, в кабель давали ДП = 400 В, в К-1020 ДП > 1 Кв

 

В усилителях ( НУПах) была грозозащита (разрядники) + параметрический стабилизатор питания.

 

Временные вставки ТСВ, ТПП нормально держат напряжение до 1,5 Кв.

( Неоднократно проверялось ).

 

По обычному телефонному кабелю ( вместе с абонентскими линиями ) ДП гонять не рискнул бы. Мало ли...

Posted
Бродят идеи подачи 48 вольт по витым парам. Расстояния большие, порядка километра. У кого есть опыт или мысли по поводу фантомного питания?

поиск по интернету особых результатов не дал ((

Удаленное питание по витой паре вполне удовлетворительно работает на 5-6 линков (500-600м) при стандарте РоЕ (номинал 48, допустимое 36-56 вольт.). Опыт - более 5 лет.

Километр? По П296 запросто, или при прокладке на первых линках с УТП достаточно толстого дополнительного кабеля питания. Иначе, на расстояниях более 500-600м все упадет в проводах УТП.

По поводу терминологии.

"Фантомное" питание чаще употребляют применительно к П296, где питание нужно передать по тем же проводам, что и сигнал. В УТП питают по неиспользуемым парам (синей, коричневой). Это чаще называют просто "удаленное питание".

Posted

в связи К-60х2 там да 2 кабеля КСПП по одному прием по другому передача... в зависимости от линейных трансов можно и по кокосу подавать и по КСПП, и по кабелям МКСБ, МКСГ...

НУПы точнее даже внутри них линейки соединяются последовательно, на каждом из них стоит простейший стабилизатор напряжения типа стабилитрона(транзюк Пххх и пару резюков) на 12в, сэтого стабилитрона напряжение снималось для питания линейки.. ~20мА во всей линии держится ток 20мА напруга от 60 до 1,2КВ в зависимости от кабеля..

Posted
Питание надо по радио подавать. Никаких проводов!
А ля Никола Тесла ? :)

Один передатчик питания в виде башни с катушкой и кучкой приемников на домах ? :)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.