Дятел Posted January 23, 2007 Posted January 23, 2007 В связи с особенностями территории нет возможности решить вопрос с электропитанием активного оборудования, расположенного на технических этажах. Бродят идеи подачи 48 вольт по витым парам. Расстояния большие, порядка километра. У кого есть опыт или мысли по поводу фантомного питания? поиск по интернету особых результатов не дал (( Вставить ник Quote
omi4 Posted January 23, 2007 Posted January 23, 2007 Валом в нете про PoE http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power...rations/8.shtml Вставить ник Quote
KD Posted January 23, 2007 Posted January 23, 2007 Бродят идеи подачи 48 вольт по витым парам. Расстояния большие, порядка километра.давай посчитаем:если ставить точки с интервалом 150м то надо запитать 7 точек пусть на каждой нагрузка - 20Вт, итого 140Вт в сумме тогда ток в начале цепи 140/48=2,9А сопротивление обычной витой пары длиной 150м (при запараллеленых проводниках) 12 Ом тогда падение напряжения на первом участке 2,9*12=36 В остается 48-36=12В, что будет на следующих участках можно посчитать... Вставить ник Quote
DiBrain Posted January 23, 2007 Posted January 23, 2007 О чем и речь, возникает мысль о передаче высокого напряжения, с последующим преобразованием до 48В. Промышленное оборудование есть, для удаленного питания? Тоесть надо запитать удаленно (1 км) по 0,5 меди оборудование 48В 20Вт. Как решать? Вставить ник Quote
Дятел Posted January 23, 2007 Author Posted January 23, 2007 Валом в нете про PoE читать внимательно: где было написано - по Eth? Написано - по медной паре 1 км. Вставить ник Quote
baalbes Posted January 23, 2007 Posted January 23, 2007 О чем и речь, возникает мысль о передаче высокого напряжения, с последующим преобразованием до 48В.Промышленное оборудование есть, для удаленного питания? Тоесть надо запитать удаленно (1 км) по 0,5 меди оборудование 48В 20Вт. Как решать? есть называется чтото типа централизованое гарантированое питание по кабелям связи Но натыкался только на наши отечественные 60 вольт:) Такие штуки производят для АТС .Чтобы на мелкие выносы УЭП не ставить. Вставить ник Quote
KD Posted January 23, 2007 Posted January 23, 2007 (edited) делали источники питания для НУПов (необслуживаемый усилительный пункт), в связи с массовой их ликвидацией можно поискать у сельских связистов, но там 400В вроде в кабеле, сколько на выходе - хз. А вообще поточнее бы задачу, какая мощность, сколько точек, какой кабель. 48 Вольт, не eth и на техэтажах... хм что-же это может быть? Edited January 23, 2007 by KD Вставить ник Quote
Дятел Posted January 23, 2007 Author Posted January 23, 2007 (edited) А вообще поточнее бы задачу, какая мощность, сколько точек, какой кабель.48 Вольт, не eth и на техэтажах... хм что-же это может быть? Локальная домовая сеть. Оптика. В связи с реорганизацией энергосбытовой компании невозможно законное подключение к электричеству. Кроме оптики, имеются телефонные пары в каждый дом. Отсюда и идея: оконечное оборудование заменить на Длинк 3526 с питанием 48В ( http://dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=486 ) и подать его по медным парам. Edited January 23, 2007 by Дятел Вставить ник Quote
baalbes Posted January 23, 2007 Posted January 23, 2007 А вообще поточнее бы задачу, какая мощность, сколько точек, какой кабель. 48 Вольт, не eth и на техэтажах... хм что-же это может быть? Локальная домовая сеть. Оптика. В связи с реорганизацией энергосбытовой компании невозможно законное подключение к электричеству. Кроме оптики, имеются телефонные пары в каждый дом. Отсюда и идея: оконечное оборудование заменить на Длинк 3526 с питанием 48В ( http://dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=486 ) и подать его по медным парам. Тогда не парь себе мозг. Блоки питания к делинкам спокойно держат разброс 72- 36 вольт.По слухам блоки питания на постоянку делают в России и для россии. С одной стороны.С другой кушают они гораздо больше чем оборудования НУПа. 23 ватта. Такчто телефонной пары не хватит по сечению Но можно же запаралелить. Такчто купи со старой атс уэп и эксперементируй.Или 5 аккумуляторов . Вставить ник Quote
baalbes Posted January 23, 2007 Posted January 23, 2007 О чем и речь, возникает мысль о передаче высокого напряжения, с последующим преобразованием до 48В. Промышленное оборудование есть, для удаленного питания? Тоесть надо запитать удаленно (1 км) по 0,5 меди оборудование 48В 20Вт. Как решать? есть называется чтото типа централизованое гарантированое питание по кабелям связи Но натыкался только на наши отечественные 60 вольт:) Такие штуки производят для АТС .Чтобы на мелкие выносы УЭП не ставить. У НУП еше и кабель КСПП что ему 400 вольт:) Вставить ник Quote
ingr Posted January 23, 2007 Posted January 23, 2007 километр 0.5мм - это до 200 Ом сопротивления. 20Вт48В - это 115 Ом Итого - в линию подаете 110В. И если устройство нормально их сожрет в момент включения и в процессе работы будет потреблять постоянно 20Вт, то получите желаемое. Иначе - можно поставить паралельний стабилизатор напряжения на стабилитроне или чего по-сложнее, чтобы не спалить блок питания по напряжению. Напряжение ДП устройства абоненского уплотнения, которое по одной паре включает 4 абонента составляет в рабочем режиме под 200В (расчитано на обычные ТПП). Вставить ник Quote
DiBrain Posted January 24, 2007 Posted January 24, 2007 А как оборудование отнесется к помехам и наводкам по питанию на порту 48В ? Почему то мне думается что такой порт еще менее защищен от бяки чем 220 стандартный в свитчах. Вставить ник Quote
baalbes Posted January 24, 2007 Posted January 24, 2007 А как оборудование отнесется к помехам и наводкам по питанию на порту 48В ?Почему то мне думается что такой порт еще менее защищен от бяки чем 220 стандартный в свитчах. бЛОК ПИТАНИЯ на постоянку это тотже импульсный блок что и от переменки только проше.Нет выпрямителя а сразу получает переменку.Такчто и фильтры теже самые. И откуда помехи от постоянного тока?:) Вставить ник Quote
DiBrain Posted January 24, 2007 Posted January 24, 2007 И откуда помехи от постоянного тока?:)а фиг его знает чего там на километре меди в грозу наведется. в 220 хоть ноль есть для слива. Вставить ник Quote
baalbes Posted January 25, 2007 Posted January 25, 2007 И откуда помехи от постоянного тока?:)а фиг его знает чего там на километре меди в грозу наведется. в 220 хоть ноль есть для слива. При правильной молниезашите ничего не наведется?а у тебя телефоны что не по ТПП ? Вставить ник Quote
s-vhs Posted November 24, 2007 Posted November 24, 2007 Я занимался подобной проблемой: В общем решили ее так - коммутаторы D-LINK DES-2110 или 2108 переделываем блоки питания (как говорится-ловкость рук и никакого обмана) схема имеется, после этого коммутаторы работают от 20 до 100 вольт. переменка или постоянка значения неимеет. питание осуществляется по АВВГ сечение от 2,5 до 6. Этот кабель наматывается на оптику как пружинка (оптика на тросу расчитанная на 300м пролет) максимальный пролет с питанием 160м. Максимальная длинна линии 1000 метров. Напряжение в сети 42 вольта. Все переделанные блоки питания с задержкой запуска от 2 до 30 сек. 40-45 коммутаторов. В баласт с блоком питания 220\42 стоят аккумуляторы 55А 12В 3шт. Все стоит и работает. Компания D-LINK только недавно начала сотрудничество с российской компанией для обеспечения коммутаторов 20-80 вольтовым питанием. Вставить ник Quote
builder Posted November 24, 2007 Posted November 24, 2007 АВВГ сечение от 2,5 до 6речь идёт о кв.мм.? Это же охрененно дорогой (если уличный) и тяжёлый кабель!Новые DES-2108 (rev. B1) теперь выпускают на 5В/2,5А (ампераж конечно сильно завышен) и штатный импульсники полное г... Вставить ник Quote
j_box Posted November 24, 2007 Posted November 24, 2007 Эх ма... Дистанционное питание повсеместно применялось на МГ магистралях К-60, К-1020 и т.п. Кабели магистральные ( МКСБ, МКСГ, и т.п ) сечение жил 1,2 мм. Максимальная длинна участка между НУП 18 км. Все НУПы запитывались последовательно ( елочная гирлянда ). Применялась двух кабельная схема питания ( в одном кабеле передача линейного тракта и плюс питания, во втором прием линейного тракта и минус питания ). В К-60, в кабель давали ДП = 400 В, в К-1020 ДП > 1 Кв В усилителях ( НУПах) была грозозащита (разрядники) + параметрический стабилизатор питания. Временные вставки ТСВ, ТПП нормально держат напряжение до 1,5 Кв. ( Неоднократно проверялось ). По обычному телефонному кабелю ( вместе с абонентскими линиями ) ДП гонять не рискнул бы. Мало ли... Вставить ник Quote
microwatt Posted November 24, 2007 Posted November 24, 2007 Бродят идеи подачи 48 вольт по витым парам. Расстояния большие, порядка километра. У кого есть опыт или мысли по поводу фантомного питания?поиск по интернету особых результатов не дал (( Удаленное питание по витой паре вполне удовлетворительно работает на 5-6 линков (500-600м) при стандарте РоЕ (номинал 48, допустимое 36-56 вольт.). Опыт - более 5 лет. Километр? По П296 запросто, или при прокладке на первых линках с УТП достаточно толстого дополнительного кабеля питания. Иначе, на расстояниях более 500-600м все упадет в проводах УТП. По поводу терминологии. "Фантомное" питание чаще употребляют применительно к П296, где питание нужно передать по тем же проводам, что и сигнал. В УТП питают по неиспользуемым парам (синей, коричневой). Это чаще называют просто "удаленное питание". Вставить ник Quote
90284 Posted November 25, 2007 Posted November 25, 2007 Питание надо по радио подавать. Никаких проводов! Вставить ник Quote
zoro Posted November 25, 2007 Posted November 25, 2007 в связи К-60х2 там да 2 кабеля КСПП по одному прием по другому передача... в зависимости от линейных трансов можно и по кокосу подавать и по КСПП, и по кабелям МКСБ, МКСГ... НУПы точнее даже внутри них линейки соединяются последовательно, на каждом из них стоит простейший стабилизатор напряжения типа стабилитрона(транзюк Пххх и пару резюков) на 12в, сэтого стабилитрона напряжение снималось для питания линейки.. ~20мА во всей линии держится ток 20мА напруга от 60 до 1,2КВ в зависимости от кабеля.. Вставить ник Quote
sadmitry Posted November 27, 2007 Posted November 27, 2007 Питание надо по радио подавать. Никаких проводов!А ля Никола Тесла ? :)Один передатчик питания в виде башни с катушкой и кучкой приемников на домах ? :) Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.