Хотелось бы обсудить эту тему, когда под узел связи выделяется прямо скажем не очень удобное помещение, но его надо будет сдавать РСН.

Возникшие сразу вопросы:

Помещение 3,4 кв.м (7,5 куб.м.), в нем планируется разместить телефонный кросс, УПАТС (Меридиан 11С), шкаф настенный 14U для магистрального оператора, шкаф 18U собсно для сдаваемого узла связи (коммут. панели, коммутаторы, маршрутизатор и проч.) - неужели (согласно требованиям СН 512-78) нельзя обойтись без автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) ?

Вопрос к тем кто сталкивался с нетипичными условиями установки сплит-систем кондиционирования.

Расстояние от внутреннего блока до внешнего по единственно возможной трассе прокладки труб около 20-22 м. Решаемо ли это посредством бытовых сплит-систем (помещение то очень маленькое) или из-за расстояния потребуется нечто специфическое?

Posted

Подскажите пожалуйста документ, в котором оговаривается, что если УС менее чем на 1000 абонентов, то пожаротушкой его оборудовать не обязательно.

Posted

Товарищи проектировщики, объясните пожалуйста, если аппаратную нет возможности подключить посредством ВЭПС, то согласно СН 512-78, её можно подключить обычной линией, но

"только с дополнительным фильтром (типа "Суперфильтр"), кондиционером напряжения или ИБП (Оn-Line UPS) малой мощности"

Достаточно ли этими устройствами оборудовать только шкафы с аппаратурой (у АТС своя система питания) или их надо ставить на вводе в аппаратную?

Просто если на вводе, то эта система сильно дорогая получается, а понятие "ИБП (Оn-Line UPS) малой мощности" вообще как-то нелепо выглядит.

Posted

Вот здесь http://www.telekom.org.ru/content/category/4/18/33/, вроде уважаемый ресурс, да и авторы его здесь обитают.

Тогда подскажите чем пользоваться, пожалуйста. Речь не о проектировании, а о подготовке помещения под узел, на который потом будет делаться проект, отсюда и вопросы - не хотелось бы накосячить там, где потом переделывать будет сложно/невозможно.

Posted
Вот здесь http://www.telekom.org.ru/content/category/4/18/33/, вроде уважаемый ресурс, да и авторы его здесь обитают.

Тогда подскажите чем пользоваться, пожалуйста. Речь не о проектировании, а о подготовке помещения под узел, на который потом будет делаться проект, отсюда и вопросы - не хотелось бы накосячить там, где потом переделывать будет сложно/невозможно.

Ну и вопрос! Кстати, подобные сюжеты на форуме выскакивают периодически.

Норм много, некоторые из них формально отменены (но ничем не заменены, посему ими пользуются).

Основные: ОСТН-600-93, ПУЭ, ВСН 332-93, ПОТ Р М-016-2001, ВНТП 116-80, СанПиН 2.2.2.542-96, НПБ 110-03, ППБ 01-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Многие инспектора также знают и любят ссылаться на РД 45.120-2000 (бывшие ВНТП 112-92), хотя формально к объектам ПД они не относятся.

Не думаю, что вы во всем этом станете разбираться. Лучше задавайте конкретные вопросы.

Posted
только с дополнительным фильтром (типа "Суперфильтр"), кондиционером напряжения или ИБП (Оn-Line UPS) малой мощности"

Обеспечивайте первую категорию любым способом. Требования к качеству электроэнергии считаются соблюденными электроснабжающей организацией.

Posted

Поставьте киловатный бесперебойник сертифицированный по ССС и все.

Posted

Спасибо всем кто откликнулся, вроде потихоньку начинаю разбираться. В здании как ни странно оказалось два ввода идущие с одной ТПС с разных трансформаторов. С разных ли они секций ТПС не знаю пока, да и не важно думаю, всё равно "настоящей" I категории не сделать.

В проекте это укажем, поставлю АВР и скажу что у меня первая категория. Сегодня еще проконсультируюсь с электриками.

Вот не понятно с ИБП!

SNEG, может ИБП быть этим вторым независимым вводом?

Спрашивал знакомых ОПС-ников, мол как вы обходите требование первой категории - они говорят, что линия плюс АКБ - вот и все дела. Может я лишнего начитался, но мне кажется что это немного горбато.

ИБП по идее должен держать нагрузку пока идет ремонт основной линии, а если это сутки, двое? ДГУ я ещё понимаю, но тогда нужен и ИБП (достаточно мощный) и ДГУ.

Приземлите меня пожалуйста, а то далеко зайду :)

Posted

Вы уже далековато зашли.

ПУЭ, п. 1.2.19:

"Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения."

Перевести? Если резервирование электроснабжения (второй фидер) экономически нецелесообразно, то предусмотрите корректное выключение серверов по сигналу от ИБП.

Posted

Спасибо за перевод :) Но выводы у меня напрашиваются следующие (это после чтения на ночь ПУЭ и всех комметрариев и переводов):

1. Я прокладываю два кабеля от ГРЩ от разных вводов с города до аппаратной;

2. В щитке аппаратной ставлю АВР соответствующей мощности (тока)

3. Эту "первую категорию" (после АВР) делаю на отдельную группу потребителей 1-ой категории, куда будут в свою очередь включены шкафы и АТС со своими on-line ИБП соответствующей мощности и значком ССС

4. Обрисовываем это в проекте на узел (в дальнейшем)

Удовлетворит это самого взыскательного инспектора?

Достаточно ли этого?

Posted

Нет.

Удовлетворит экспертизу. Инспектору особо без разницы, он проверяет на соответствие проекту.

Но инспектор спросит у вас еще акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности по электропитанию. А в этом акте (подписанном поставщиком электроэнергии) должна быть указана категория надежности.

Posted (edited)

Очень большая вероятность (узнаю позже), что поставщик напишет что здание подключено по второй или третьей категории, да практически наверняка. И что? Как советовал Антон, я не могу сделать себе 1-ую?

Хорошо я конкретизирую вопрос. Для первой (обычной) может быть штатный ввод в помещение (не ВЭПС) и ИБП, объединенные АВР?

Или штатный ввод и ДГУ, объединенные АВР?

Маленькое отступление: здание как я уже писал подключено двумя кабелями, разной нагрузочной способностью, идут они с одной подстанции расположенной неподалёку. На вводе в здание никаких АВР нет, и если по какой-то причине один кабель обесточивают, то часть здания без света, грубо говоря, а часть работает как ни в чём не бывало. Так вот, поставщики однозначно не дадут первую категорию, иначе как я понимаю они несут отвественность по первой категории.

Как Вы посоветуете поступить в данной ситуации?

Конечно я опасаюсь больше обмануть себя чем инспекторов :)

Edited by builder
Posted

А зачем вам первая ?

Пишите как советуют вторую и живите с ней.

У нас 2 ввода с АВР и ИБП 60 вольтные для АТС и 220 вольтные для серверов. Во всех документах 2ая категория

Все отлично и экспертизу проходило и сдавалось.

Posted

Теперь Вы окончательно меня запутали :)

Антон пишет

Обеспечивайте первую категорию любым способом. Требования к качеству электроэнергии считаются соблюденными электроснабжающей организацией.
Я, согласно требованиям СН 512-78, которые Проектировщик низложил, считал, что для УС нужна 1 категория.

Теперь вижу что собственно это вообще по барабану.

 

Т.е. я как раз этот вариант и рассматривал:

У нас 2 ввода с АВР и ИБП 60 вольтные для АТС и 220 вольтные для серверов. Во всех документах 2ая категория

Все отлично и экспертизу проходило и сдавалось.

А в ТУ на проектирование я напишу, что необходима 2-ая категория для УС и проектировщики срисуют вышеприведённую схему включения, укажут 2-категорию и всё?
Posted

А существуют ли какие-нибудь нормы на компоновку щита ВРУ ?

Знакомые электрики сказали, что особых требований нет, главное чтобы было аккуратно и удобно в обслуживании.

Так ли это?

Posted

Простите, вопросы ещё не закончились :)

Допустимо ли при проектировании УС ссылаться/использовать, например как приложения, уже существующие для этого помещения: проект электропитания (ВРУ с АВР, приборы учёта и распределительная сеть), проект ОПС, проект вентиляции и кондиционирования?

Т.е. эти разделы спроетированы каждый отдельной организацией, выполнены, после чего заказывается проект на УС как таковой.

Posted

Не заморачивайтесь.

В проекте на узел указывают, что инжерные системы выполнялись по таким-то проектам.

Да ваши проектировщики все это сами знают, что вы к ним не обратитесь?

Posted

Да я вот и пытаюсь не заморачиваться, но заморачиваться по-хорошему придётся всё равно, Вы сами это знаете.

В проекте на узел указывают, что инжерные системы выполнялись по таким-то проектам.
С этим теперь ясно, спасибо.

Дело в том, что "узел" как таковой уже существует давно, связь с вышестоящим оператором осуществлялась арендой прямой связи + SDSL. Теперь, присоединяющий оператор наконец-то решил (после практически годовых переговоров) завести оптику в здание и поставить свое оконечное оборудование (для облегчения решения вопроса о договоре присоединения). Помещение мы будем делить пополам, но так как присоединяющий оператор нетороплив, то затевать сейчас проектирование узла как такового нет смысла. Оператор нетороплив в плане договора присоединения, даже не знаю сколько это займет времени, поэтому о сдаче узла и речи быть не может.

Вот я и решил "частями" подготовить помещение и держать руку на пульсе, в нужный момент я обращусь к проектировщикам, может Вы кого посоветуете, и уже существующие проекты инженерных систем дам им в купе исходных данных.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.