Jump to content

Прокладка кабеля в коллекторе теплосетей.

А потом у нас столбы в метро падают...

Share this post


Link to post
Share on other sites

SMi

афигеть, метро в Севасе

по сабжу

я бы провёл испытания в домашних условиях на предмет живучести брони

Share this post


Link to post
Share on other sites

В итоге производитель все таки разговорился и сказал что надо оболочку из сшитого полиэтилена делать.

Edited by Солнечный КОТ

Share this post


Link to post
Share on other sites

В итоге производитель все таки разговорился и сказал что надо оболочку из сшитого полижтилена делать.

эксклюзив, недешевое удовольствие

Share this post


Link to post
Share on other sites

немучайтесь блин в тепло-кабеле колекторах лежат и оптика и силовуха и трубы .. нечего страшного, трубы внизу, кабеля на консолях либо сразу ушками к бетону... некакой особой защиты нет.. оптику в полетеленовую трубу затаскивают-задувают ... для надежности и простоты, трубы с помощью стандартного сварочного аппарата сваривают потом всю строительную длину задувают... насчет помутнения это бред.... помимо внешней изоляции есть спец слой паро-гидро изоляции, потом модуль.. потом гидрофоб... а уже в гидрофобе плавают волокна.... если конечно обыный 2х волоконник для офиса по колектору пустить то на него повлияет... а так....

Share this post


Link to post
Share on other sites

эксклюзив, недешевое удовольствие

Как заказчик платит, так подрядчик и танцует.

Как разводящий гонит, так заказчик и платит.

Как форум решает, так разводящий и гонит.

Бабло в нужном объеме побеждает зло в любом объеме.

Share this post


Link to post
Share on other sites

оптику в полетеленовую трубу затаскивают-задувают ...

Акакова процедура задувки кабеля весом 160 кг/км???

 

для надежности и простоты, трубы с помощью стандартного сварочного аппарата

Т.е. герметичная полиэтиленовая труба, как основной защитный слой?

 

В итоге получается, что берется кабель с паро-гидроизоляцией (дайте ссылку на такой, если возможно) и задувается в герметичную полиэтиленовую трубу, на всем участке монтажа.. так?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если сертификат на кабель не противоречит тому, что он будет цел и невредим при т-105 град., то абсолютно согласен с ораторами, которые говорили, что нех городить сложные конструкции. Просто бронированный кабель и всё.

 

Что касается "гона про помутнение" - Вы, видать, теоретик. А я практик. Не видел бы лично - молчал бы. Повторяю - тому кабелю уже почти 15 лет. Кстати, работает, но рефлектограммы не ахти. Как современный кабель прореагирует на 105 г.ц. - понятия не имею, ещё не затапливало теплоносителем. Единственное, в прошлом году промёрз участок задействованной напрочь 16-и отверстной канализации - привезли бочку с котельной и пробили брандсбойтом. Ничего не умерло.

Share this post


Link to post
Share on other sites

интересно как обстоят дела? были ли аварии на теплотрасе? итд ип?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы клали обычный, в броне. Единственно, наш подрядчик промазал кабель огнеупорным составом (требование МУП ?). Все.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так щас цена линии начнет шкалить, помойму уже проще взятки всем дать и поставить свои столбы, на них кабель повесить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему? теплосети идут в каждый дом... все класно...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мысль пришла: а зачем класть волокно вместе с трубами? Почему бы не использовать их в качестве защиты? Если участок новый, то можно сначала в траншее сделать канавку, в нее прямо в грунт положить пластиковую трубу для оптики, затем сверху положить бетонный короб, в котором пойдут трубы с водою. Результат - никакой бомж не сможет до кабеля добраться, и эксковаторщик его повредить не сможет (тут бетонный кожух будет надежной защитой), и при разрыве трубы с водой кипяток из нее дойдет до пластиковой трубы с волокном уже с более низкой температурой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Свернуть эксковатором бетонный коллектор шириной 2 м и высотой 2.5 при длине секции думаю не менее метра..., еще и закопанного..

Что это за эксковатор должен быть?

 

кабель в таком коллекторе можно и на лоток положить, прикрепленный к стенке. Лоток с крышкой взять.

 

Потом есть нормы на прокладку кабелей связи в коллекторах.. Как называются не помню.. помню картинки оттуда.. Как раз с лотком на стене.

 

Для бомжей металлорукав лакомый кусочек.

 

Потом не совсем понятно, почему должно затопить кабель, если только он не на дне лежит. Падение давления всеже регестрируется практически моментально, и происходит отключение данного участка. Водичка попрет по коллектору в разные стороны

Share this post


Link to post
Share on other sites

Знакомые проложили порядком 500м кабеля по теплосетям.. бронированный свареной стальной гофрированной лентой... крепится с помощю крепежа-скоб на боковой стенке ЖБ лотка... вот полгода все живет 1-2 потопа пережил я им муфту недавно варил.. сам удивился вот и задал вопрос...

 

лоток полметра высотой 2 метра шириной... там 2-4 трубы идут

Share this post


Link to post
Share on other sites

а интересно, они с теплосетями как-то отношения оформляли, или так вась-вась, скока теплосети денег просят. А то у меня тут электрики 170 руб. за столб запросили....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас спросил

договор, аренды... цену не сказали.. по поводу кабелей в теплотрассе говорят не стоит удивляться, там по трассе идут кабеля сигнализации и управления… даже просто в лотке для двух труб идут…

Share this post


Link to post
Share on other sites

вообще это правильно, я бы только трубы ПНД 60мм закладывал бы чем не канализация, по ним кабель (по пустой трубе) просто заталкивать не тянуть можно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.