Имеется Nortel BPS2000. На нем необходимо разделить порты на vlan. Схема получается следующая: 2-24 порты входят в vlan 1; 1 порт должен видеть только 24 порт, создаем vlan 2 и загоняем в него 1 и 24 порт.

Конфигурация:

Core#sh vlan
Id  Name                 Type     Protocol         User PID Active IVL/SVL Mgmt
--- -------------------- -------- ---------------- -------- ------ ------- ----
1   Main                 Port     None             0x0000   Yes    IVL     Yes
        Port Members: 2-24
2  VLAN #2             Port     None             0x0000   Yes    IVL     No
        Port Members: 1,24

Core#sh vlan interface info
     Filter  Filter     Filter
     Tagged Untagged Unregistered
Port Frames  Frames     Frames    PVID PRI    Tagging    Name
---- ------ -------- ------------ ---- --- ------------- ----------------
1    No     No       No           2    0   UntagAll      1
2    No     No       No           1    0   UntagAll      2
3    No     No       No           1    0   UntagAll      Port 3
4    No     No       No           1    0   UntagAll      Port 4
5    No     No       No           1    0   UntagAll      Port 5
6    No     No       No           1    0   UntagAll      Port 6
…
23   No     No       No           1    4   UntagAll      23
24   No     No       No           2    4   TagAll      24

Core#sh vlan interface vids
Port VLAN VLAN Name         VLAN VLAN Name         VLAN VLAN Name
---- ---- ----------------  ---- ----------------  ---- ----------------
1    2    VLAN #2
---- ---- ----------------  ---- ----------------  ---- ----------------
2    1   Main
---- ---- ----------------  ---- ----------------  ---- ----------------
3    1    Main
---- ---- ----------------  ---- ----------------  ---- ----------------
4    1    Main
---- ---- ----------------  ---- ----------------  ---- ----------------
5    1    Main
---- ---- ----------------  ---- ----------------  ---- ----------------
6    1    Main
---- ---- ----------------  ---- ----------------  ---- ----------------
…
23   1    Main
---- ---- ----------------  ---- ----------------  ---- ----------------
24   1    Main                2    VLAN #2
---- ---- ----------------  ---- ----------------  ---- ----------------
Core#

 

Проблема в следующем, 1 порт не видит 24 порт. Подскажите, где ошибка?

Posted (edited)

то, что воткнуто в 24 порт поддерживает dot1q? и прописан ли там vlan 2?

802.1q не поддерживает то оборудование. Это обязательное условие? Средстами port-based vlan нельзя задачу решить?

Edited by mav
  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.