собственно есть узел на который приходит 2 лини 220 от разных подстанций. требуется устройство подключаемое к двум разным линиям питания, на на выходе выдавало 1 из 2-х линий(та, на которой напряжение соотвествует некоторым пределам) на выходе будет стоять ИБП на 1500VA никаких преобразований не нужно. желательно с сертификатом ССС

Всем спасибо.

Edited by witch
Posted

C "ССС", полагаю, будут проблемы =)

А вот вообще переброс фаз - самое обычное дело, любой электрик знает буквы "АВР" ;-)

Posted

а обычное реле не подойдет? с обмотками включенными на первую фазу: есть напряжение - питает от первой фазы, нет напряжения - переключается на вторую фазу.

Posted
а обычное реле не подойдет? с обмотками включенными на первую фазу: есть напряжение - питает от первой фазы, нет напряжения - переключается на вторую фазу.
Не пойдет.

На переходных процессах сгорит нафиг.

И ССС точно не пройдет.

Posted

Блоки автоматического ввода предназначены для организации подключения потребителей в вводным линиям (две вводные линии) с возможностью выбора приоритетной вводной линии

 

http://www.vepr.ru/show.html?id=505&eid=mnu&lng=rus

 

Думаю это как раз то, что тебе нужно.

Только насчет ССС не знаю.

Posted (edited)

www.apc.ru

там смотришь тел московского представительства - вполне вменяемые и приятные люди

ну или напиши им на мыл, как решите вопрос, даже дадут цену и скажут у кого взять ;-)

Edited by MaxP
Posted

btw да, самое оптимальное будет APC.

 

АВР обычно от 10KVA и стоят они не по детски. Это уже мастшаб дейта-центра или подстанции...

Posted (edited)

ИМХО, если там предполагается всего навсего 1400ватт, мощный пускатель (реле) нифига не сгорит. Причём при размыкании будет срабатывать UPS и при замыкании там будет совсем маленький ток, потом UPS увидев питалово будет отдавать нагрузку уже на замкнутое реле. Наверное :) К стати интересно кто быстрее, UPS или магнитный пускатель?

Только мониторить напряжение эта штука конечно не будет :)

Edited by notsaint
Posted
ИМХО, если там предполагается всего навсего 1400ватт, мощный пускатель (реле) нифига не сгорит. Причём при размыкании будет срабатывать UPS и при замыкании там будет совсем маленький ток, потом UPS увидев питалово будет отдавать нагрузку уже на замкнутое реле. Наверное :) К стати интересно кто быстрее, UPS или магнитный пускатель?

Только мониторить напряжение эта штука конечно не будет :)

Кодовое слово переходные процесы.

Тоесть если просто отключился то без проблем.

А если отключился через 0.1 секунжы включился

И снова отключился .И так несколько секунд?

А если напруга упала до напряжения отпускания ? И колеблется? То больше ьто меньше?

Чего там с пускателем будет?

Posted

Еще есть готовые дивайсы в виде автомата, которые можно запрограммировать и в зависимости от этого будет возвращаться на старую фазу, с задержкой, etc. Но они однофазные.

 

Типа:

http://novatek-electro.com/documentation_pef301.htm

http://avtomatika2000.narod.ru/promav.htm

etc

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.