Суть проблемы такая. При включении UPS через генератор , SMART UPS не переключается на питание от генератора. Происходит постоянное переключение источников питания (батарея - генератор). Напряжение с генератора 226-227 В, сети около 230 В. Включение дополнительной нагрузки на генератор не помогает. Какие есть варианты решения данной проблемы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да в том то и проблема, осцилографа нет под руками . :(

Изменено пользователем grama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

смарт-упс сам частоту видит - посмотри через софт

Изменено пользователем Spacer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По идее должна быть настройка уменьшения чувствительности к потребляемому. Если нет - между генератором и ups поставить фильтр или эмм.. в общем был случай когда в электросети творилось непойми что (верхний порог намеряли 270V, оствльное уже не вспомню), между электросетью и бесперебойником был включен савецкий стабилизатор года этак начала 80-х (раньше для телеков их массово все ставили). UPS'у понравилось, хавал с удовольствием )))

 

Смотреть частоту и синусоиду...

Изменено пользователем umike

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какой генератор? интересует наличие инвертора у него на выходе.

вкратце: ИБП в режиме работы от батарей не является нагрузкой для генератора (ДГ). При подключении ИБП к ДГ резко возрастают токи и ДГ проваливает напряжение и/или частоту ниже пороговой для ИБП. Тот вновь переключается на батареи и так до бесконечности :(

выход:

-ДГ заведомо большей мощности (на сколько - хз). Экономически не целесообразно

-принудительный bypass. Но на важном оборудовании я бы это не стал делать.

-

Включение дополнительной нагрузки на генератор не помогает
Тогда ХЗ. Запускал генератор именно так. В момент включения ИБП можно попытаться угадать и вырубить нагрузку.

Сейчас у нас стоит задача выбрать генератор. Предвидя указанную в первом посте проблему хотелось бы услышать отзывы тех кто это уже прошел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Используем инверторы МАП Энергия, так вот на выходе у него "модифицированный синус" и если перед нагрузкой подключить бытовой ИБП, которому от сети нужна "чистая" синусоида, то наблюдается полностью аналогичная картина. Только несколько моделей ИБП могут "принимать" "модифицированный синус" и работают с инвертором нормально. Это у них и на форуме обсуждалось не раз. Может в этом собака порылась?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, проблема решена.

1. Софт входную частоту не показывает. ;) (правда из под linux показывает ОЧЕНЬ много параметров в т.ч.и входная частота).

2. Собственно говоря, проблема по сабжу решена загрублением чувствительности UPS через штатный софт APC (уровень медиум), есть только один ньюанс при старте. В параллель с UPS достаточно включить нагрузку (у нас это 100 Вт лампочка), после запуска дополнительная нагрузка отключается и все работает в "штатном" режиме. Спасибо ВСЕМ за участие. :)

Изменено пользователем grama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это обычная проблема для простых УПС.

Дело в том, что при его включении он не только пробрасывает мощность, но и заряжает батареи.

На генераторе напряжение сразу падает и УПС считает, что нет напряжения. Крутить параметры помогает, до некоторой степени, но

все равно, нужна мощность генератора заметно больше мощности УПС-а.

Или УПС подороже, с двойным преобразованием.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что имеется ввиду под термином "простые", и с какой модели начинаются "сложные" ?

Изменено пользователем grama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сложные - это те, что с двойным преобразованием. Примерно когда входное напряжение не фильтруется, и на выход, а только на батареи. И выход только чистый, с батарей.

Меньше КПД, подороже. У APC, кажется, есть RT серия, но в принципе ключевое слово - "двойное проеобразование".

Изменено пользователем SergeiK

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

grama, скажи pls модель бесперебойника и генератора. интересует в основном мощность и того и другого, а также мощность нагрузки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

APC Smart-UPS XL, 2200VA/1600W и еще старая APC Smart-UPS XL, 700VA. Генератор 2000 VA (на хондовском движке), завтра конкретную модель генератора выложу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...в принципе ключевое слово - "двойное проеобразование"...

Или - "ON-LINE". Например http://www.ineltups.ru/index.php?direct=ca...opic=1030540789

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может кто еще пользует МАП :)

 

Как подружить МАП ЛСД 6квт с например таким ИБП EAST EA900 LCDS 6000ВА / 4200Вт. ИБП не хочет заряжаться от МАПа при отрубании электричества, переходит на свои батареи. Хотя он и ОНЛАЙН, и с двойным преобразованием. В общем вроде "умный", но походу через чур )

 

СПАСИТЕ-ПАМАГИТЕ !!!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стабилизатор посередь попробуйте воткнуть если софтом нельзя загрубить чувствительность к синусойде

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стабилизатор посередь попробуйте воткнуть если софтом нельзя загрубить чувствительность к синусойде

ставили электронный стабилизатор рексанту. не дружат.

упсу хватает встроенного стабилизатора в наш генератор 3кватт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кто подскажет недорогой!! ибп с чистой синусойдой... мощность 1000VA или 400-600Вт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кто подскажет недорогой!! ибп с чистой синусойдой... мощность 1000VA или 400-600Вт.

А все SMARTы любой фирмы с чистым синусом на выходе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кто подскажет недорогой!! ибп с чистой синусойдой... мощность 1000VA или 400-600Вт.

а для чего тебе чистая синусоида? просто интересно :)

 

Ладно давайте сделаем так- перейдите на http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=70439 почитайте...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кто подскажет недорогой!! ибп с чистой синусойдой... мощность 1000VA или 400-600Вт.

а для чего тебе чистая синусоида? просто интересно :)

 

Ладно давайте сделаем так- перейдите на http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=70439 почитайте...

для котла отопления...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А все SMARTы любой фирмы с чистым синусом на выходе.

Заблуждение.

ИБП с синусом на выходе, обычно, объедены в линейку "OnLine".

Изменено пользователем Deac

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для котла отопления...

А для котла отопления есть изделия именно под эти цели и задачи;) и ставить туда смарт не самое умное решение по деньгам;)

Ща пошуршу, поисчу, мне где-то попадалось изделие в тему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.