Суть проблемы такая. При включении UPS через генератор , SMART UPS не переключается на питание от генератора. Происходит постоянное переключение источников питания (батарея - генератор). Напряжение с генератора 226-227 В, сети около 230 В. Включение дополнительной нагрузки на генератор не помогает. Какие есть варианты решения данной проблемы?

Posted (edited)

По идее должна быть настройка уменьшения чувствительности к потребляемому. Если нет - между генератором и ups поставить фильтр или эмм.. в общем был случай когда в электросети творилось непойми что (верхний порог намеряли 270V, оствльное уже не вспомню), между электросетью и бесперебойником был включен савецкий стабилизатор года этак начала 80-х (раньше для телеков их массово все ставили). UPS'у понравилось, хавал с удовольствием )))

 

Смотреть частоту и синусоиду...

Edited by umike
Posted

какой генератор? интересует наличие инвертора у него на выходе.

вкратце: ИБП в режиме работы от батарей не является нагрузкой для генератора (ДГ). При подключении ИБП к ДГ резко возрастают токи и ДГ проваливает напряжение и/или частоту ниже пороговой для ИБП. Тот вновь переключается на батареи и так до бесконечности :(

выход:

-ДГ заведомо большей мощности (на сколько - хз). Экономически не целесообразно

-принудительный bypass. Но на важном оборудовании я бы это не стал делать.

-

Включение дополнительной нагрузки на генератор не помогает
Тогда ХЗ. Запускал генератор именно так. В момент включения ИБП можно попытаться угадать и вырубить нагрузку.

Сейчас у нас стоит задача выбрать генератор. Предвидя указанную в первом посте проблему хотелось бы услышать отзывы тех кто это уже прошел.

Posted

Используем инверторы МАП Энергия, так вот на выходе у него "модифицированный синус" и если перед нагрузкой подключить бытовой ИБП, которому от сети нужна "чистая" синусоида, то наблюдается полностью аналогичная картина. Только несколько моделей ИБП могут "принимать" "модифицированный синус" и работают с инвертором нормально. Это у них и на форуме обсуждалось не раз. Может в этом собака порылась?

Posted (edited)

Коллеги, проблема решена.

1. Софт входную частоту не показывает. ;) (правда из под linux показывает ОЧЕНЬ много параметров в т.ч.и входная частота).

2. Собственно говоря, проблема по сабжу решена загрублением чувствительности UPS через штатный софт APC (уровень медиум), есть только один ньюанс при старте. В параллель с UPS достаточно включить нагрузку (у нас это 100 Вт лампочка), после запуска дополнительная нагрузка отключается и все работает в "штатном" режиме. Спасибо ВСЕМ за участие. :)

Edited by grama
Posted

Это обычная проблема для простых УПС.

Дело в том, что при его включении он не только пробрасывает мощность, но и заряжает батареи.

На генераторе напряжение сразу падает и УПС считает, что нет напряжения. Крутить параметры помогает, до некоторой степени, но

все равно, нужна мощность генератора заметно больше мощности УПС-а.

Или УПС подороже, с двойным преобразованием.

Posted (edited)

Сложные - это те, что с двойным преобразованием. Примерно когда входное напряжение не фильтруется, и на выход, а только на батареи. И выход только чистый, с батарей.

Меньше КПД, подороже. У APC, кажется, есть RT серия, но в принципе ключевое слово - "двойное проеобразование".

Edited by SergeiK
Posted
grama, скажи pls модель бесперебойника и генератора. интересует в основном мощность и того и другого, а также мощность нагрузки.
  • 5 years later...
Posted

Может кто еще пользует МАП :)

 

Как подружить МАП ЛСД 6квт с например таким ИБП EAST EA900 LCDS 6000ВА / 4200Вт. ИБП не хочет заряжаться от МАПа при отрубании электричества, переходит на свои батареи. Хотя он и ОНЛАЙН, и с двойным преобразованием. В общем вроде "умный", но походу через чур )

 

СПАСИТЕ-ПАМАГИТЕ !!!!!

Posted

стабилизатор посередь попробуйте воткнуть если софтом нельзя загрубить чувствительность к синусойде

ставили электронный стабилизатор рексанту. не дружат.

упсу хватает встроенного стабилизатора в наш генератор 3кватт

Posted

кто подскажет недорогой!! ибп с чистой синусойдой... мощность 1000VA или 400-600Вт.

А все SMARTы любой фирмы с чистым синусом на выходе.

Posted

кто подскажет недорогой!! ибп с чистой синусойдой... мощность 1000VA или 400-600Вт.

а для чего тебе чистая синусоида? просто интересно :)

 

Ладно давайте сделаем так- перейдите на http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=70439 почитайте...

Posted

кто подскажет недорогой!! ибп с чистой синусойдой... мощность 1000VA или 400-600Вт.

а для чего тебе чистая синусоида? просто интересно :)

 

Ладно давайте сделаем так- перейдите на http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=70439 почитайте...

для котла отопления...

Posted (edited)

А все SMARTы любой фирмы с чистым синусом на выходе.

Заблуждение.

ИБП с синусом на выходе, обычно, объедены в линейку "OnLine".

Edited by Deac
Posted

для котла отопления...

А для котла отопления есть изделия именно под эти цели и задачи;) и ставить туда смарт не самое умное решение по деньгам;)

Ща пошуршу, поисчу, мне где-то попадалось изделие в тему.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.