К сожалению приходится иметь дело чаще всего именно с такими...

Ко всему прочему, полно воздушки... :(

Естественно после нормальной грозы парк свитчей приходится частично обновлять. Но при этом замечено, что свитчи dlink выгорают полностью и сразу, а скажем, у Genius'ов или Acorp'ов вышибает порты. Подскажите пожалуйста, какие свичи из дешевых не выгарают полностью, и при этом нормально работают + желательно дальнобойные. Со ссылками на инет-магазины былоб вообще замечательно. А то боюсь у нас кроме вышеперечисленного и дорогово (вроде Zyxel, 3Com) я больше ничего не найду.

 

P.S. Про оптику знаю, но к сожалению без вариантов. Знаю, что гирлянда это очень плохо, но бюджет очень ограничен...

Posted

Купил себе на пробу 4 свича Compex PS2208SS со встроеной грозозащитой, стоят они на 5 баксов дороже но зато 8 грозозащит вместе со свичем в комплекте дешевле чем 8 грозозащит и свич.

На эти свичи не кто не жаловался, они и на больших пралетах нармально работают и грозы держат, думаю если будет прямое попадание, то даже APC грозозащита вас не спасет!

У меня эти свичи стоят все 4 в ряду между ними по 150 -200 метров, за 6 месяцев не разу туда не ходил!!

 

http://novacom.ru/ - здесь они точно есть!

Posted
Купил себе на пробу 4 свича Compex PS2208SS со встроеной грозозащитой, стоят они на 5 баксов дороже но зато 8 грозозащит вместе со свичем в комплекте дешевле чем 8 грозозащит и свич...
Дезинформируете батенька!

Там не 8 а 2 порта с гз, 1-ый и 8-ой, а не с 1-ого по 8-ой!

 

2Sot

А вам гвоздь в голову забить, за то что поиском не пользуетесь, и такие темы открываете!

Posted
txalex

 

Спасибо за такую инфу про порты в этом свиче!

Фишка в том что первое время даже представители компекса в россии думали что там 8 гз. :)

Так что если вам говорили при продаже про 8 гз не судите их строго.

Posted

могу сказать про dlink: зависают при каждом скачке напряжения приходится идти перезагружать:( а какие свичи работают более менее устойчиво при скачках посоветуйте?ставить огромный блок питания на 8 портовый свич нет ни места ни желания.кто что посоветует?????????

Posted (edited)

Нормольно работают AT-FS708LE. Но к сожелению есть одно большое но, это относится к старым 9 вольтовым партиям с ферритом на БП. Сейчас пошли с той же маркировкой, уже 7.5 вольт внутри и снаружи совсем другой девайс чип на новых стал Rtl 8309SB. Статистики по новой партии нет, но конструктивно по элементной базе выглядит гораздо слабее чем старые партии.

 

P.S. Кстати вопрос как девайсы на Rtl8309 себя ведут ?

Edited by grama
Posted

Виснет все - только одно меньше а другое чаще .

Мне очень нравяться свичи на микросхеме RTL8309SB

отличительная особенность при покупке данного свича при включении

все светодиоды однократно мигают

также практически все свичи на этой микросхеме имеют внешние терминаторы - тойсь все ножки 1-2-3-6 звоняться между собой . что уменьшает вероятность вылета при грозе - хотя разница маленькая но все-же...

 

Из "красивых" взял для пробы "Gembird" NS-8PM - отличительная особенность маленький металический корпус а также dip ЕЕПРОМ

на упаковке прямо написано "Realtek chipset"

 

Также есть свичи Micronet SP608K

и много других ....

можно посмотреть на этом сайте

http://www.nag.ru/goodies/foto/

Кстати по чаще спрашивайте продавцов "на каком чипсете данный свич" ;-)

думаю что после таких вопросов они будут наконец писать в месте с ценой и названия чипсета .

Posted (edited)

Если не интересует гарантия (а на 5-8-16-портовый тупой свич она вряд-ли интересна) - то N-ный раз повторюсь:

С каждой средней точки транса гальваноразвязки (черные толстые "микросхемы" рядом с разъемами RJ45) запаиваются варисторы наподобие CNR10D361K, второй ногой припаяные к корпусу блока RJ45

И еще один - между корпусом блока RJ45 и минусом питания свича

У меня 200+ портов, за лето ни одного не выбило

Корпус блока RJ45 желательно хоть куда-нибудь заземлить, хотя-б на перила в подъезде :)

Edited by Barsick
Posted

Спасибо всем откликнуышимся!

 

2txalex: извени, не смог придумать запрос, чтоб именно то, что мне надо, хотя не однократно пытался...

 

Я тут ввязался в переписку с одной кониорой по поводу: http://asotel.ru/product.php?product_id=284

 

Приведу наверное текст:

 

С> 2. Электрические характеристики защиты?

 

Защита выполнена двухступенчатой.

Ее первая ступень обеспечивает защиту каналов до трансформаторов линии.

Уровень срабатывания первой ступени защиты составляет 250 В, максимальный ток 6 А,

время срабатывания 10 мкс.

Вторая ступень дополняет действие первой и защищает непосредственно вход/выход

Ethernet-контроллеров коммутатора от действия остаточного перенапряжения при

его возможном проникновении через трансформаторы линии. Уровень срабатывания

второй ступени защиты составляет 3,6 В, максимальный ток 140 мА.

Защита испытана путем подачи импульсов высокого напряжения (16-18 кВ) непосредственно

в порты работающего изделия в режиме прохождения пинга. При этом происходило

кратковременное нарушение связи (потеря одного или нескольких пакетов),

после чего работоспособность канала восстанавливалась.

 

С> 3. Нужно ли заземление?

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Ибо суть работы схемы - сброс разряда поступившего в порт на землю.

 

С> 4. Если защита не справится, то сгорит весь свитч, или только конкретный

С> порт?

 

100% гарантии защиты быть конечно не может, но в очень многих случаях

наша защита спасает.

Не справиться она только в двух случаях:

1. Разряд свыше 18кВ(хотя на испытаниях порой защита выдерживала и до

20 кВ). Если например попадет прямой разряд киловольт на 80, то

естественно скорее всего выгорят все цепи коммутатора.

2. Если всплеск будет не кратковременным, то бишь если в порт подать

стабильные ~220В, то никакая из защита уже не спасет.

Ну а что конкретно выгорит, сказать сложно, все зависит от того что в

порт подать.

 

С> 5. Самое главное ЦЕНА?

 

Vector 1805R S - 509 рублей (наличие буквы S в наименовании наших

изделий и означает наличие в них грозозащиты

 

Кто что думает?

Posted

2 Sirco - А у вас там в Харькове ещё есть Микронэты? мы щас не где не можем их найти, свичи офигенные, вся 6000-ная сеть на них построена.

RTL8309SB - адназначна рулит! 200 метров по витой пробивает только так :)

Posted

Сейчас из нормальных и дешевых свичей у нас доступны только планеты 803 и каньены 8 портовые, но в новом, маленьком корпусе, питание там сделано через жопу, если внутренее сопротивление источника питания велико (свич стоит в колбасе 3м или 4м), то ШИМ просто не запускается, и "опускает" питание в витухе до 2,37 вольт.

Старые каньены в большом корпусе этим не страдали, вот только их сейчас днем с огнем не сыскать.

  • 2 weeks later...
Posted
Где 4 диода? Это мост выпрямителя по питанию
снизу платы, от среднего вывода развязки

это, видимо и есть вторая ступень

  • 2 weeks later...
Posted

По поводу номенклатуры неуправляемых коммутаторов Asotel Vector... Буква "R" в названии (например, Vector 1808R) означает, что внутри чипсет Realtek. Буква "S" - от англ. "surge" - грозозащита на всех портах, она НЕ ставится на моделях с индексом "P" - пластиковый корпус.

http://asotel.ru/catalogue.php?categorie_id=166

Posted

Посмотрел на Хот лайне

вот нашел от такое на Украине .

http://www.vector.kharkov.com/product.php?product_id=463

Как пишут стоимость 121 грн что есть довольно нормально

завтра позвоню поспрашиваю , что там и как ....

 

На приведенной фотографии изображен Asotel-Vector 1808S - на микросхеме фирмы IC+

Что сильно отличаеться от схемотехники на RTL8309SB

А именно - теринаторы в RTL размещаються не сзади трасформаторов а перед трансформаторами - тойсь стоят прямо на линии ...

тойсь все линии связаны между собой и сопротивление между штырьками - если не изменяет память около 20ом - скорее всего это я мерял с кабелем так что извеняйте за неточность.

 

тойсь все практически подготовлено - достаточно поставить разрядник на 250 вольт и 1 ступень защиты готова. вторую ступень я думаю они делают аналогично приведенной .

 

Кстати встречался с траблами при данной реализации защиты (внешние терминаторы + APC со стороны свича ) - при включении с другой стороны защиты аналога APC на некоторых компах линк начинает судорожно мигать . По всей видимости связано с присутствием напряжения на корпусе блока . При подключении к корпусу екрана FTP все начинает нормально работать .... Вот такой глюк .

 

2 SMi Я живу не в Харькове а 1500км от него ;-) точно с другой стороны Украины

В не безыизвесном Яйце-граде ;-)

Микронеты брали для меня на Львовской фирме.

Кстати взял для пробы Gembird - внешне очень похож на Asotel-Vector - только та фирма больше этих свичей не возила . Схемотехника аналогичная Микронету .

Posted

Пользуем 5 портовики Allied Telesyn AT-FS705LE, на 7,5В, - отлично, сегменты по 120 - 160м. Ещё есть Planetы - тоже хороши, но на 12В (не очень удобно, так как питаем удалённо)

Posted

Уважаемый megabrain, вот об этом будте добры поподробнее. Стоим сейчас перед этим же камнем и думаем в какую сторону ринуться. Подскажите как у вас и с помощью чего организовано дист. питание

Posted

Подаём по свободным парам 35-40В постоянку. в коробках со свичами стоят стабилизаторы на нужное напряжение (импульсники на LM2576-ADJ, не греется, схема минимальна). Поднимается ветка из 4 свичей в ряд длиной порядка 450 м., больше ещё не пробавали.)

Posted

FSD-803PE - питание через POE предусмотрено изначально 35 баксов примерно стоит

FSD-804P - Коммутатор 8-port 10/100BaseTX + 4*PoE инжектора - 90 баксов

Зато ничего придумывать не надо

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.