unlim Posted November 8, 2006 Posted November 8, 2006 Мы - оператор связи, имеющий лицензии на местную телефонию, ТМС/ПД, аренду каналов. Сейчас строим выносной узел связи (УПАТС на 100 номеров), связанный с опорной АТС через оптическую линию связи посредством мультиплексора. Имеем ли мы право предоставлять услугу телефонной связи, если мультиплексор имеет сертификат грифа «СПД» (сети передачи данных) и сертифицирован как «устройство доступа к сетям данных»? Мультиплексор имеет интерфейсы Е1 (G.703), в сертификате указано, что технические требования соответствуют РД 45.080-99, где в пункте 4.2.1 четко указано, что «…Аппаратура должна обеспечивать организацию каналов и трактов следующих типов:….- каналы для подключения оконечного оборудования к коммутационной станции цифровой сети с интеграцией служб ISDN посредством аппаратуры сетевого окончания…». В самом сертификате указано, что «условия применения продукции: на ВСС России в качестве устройства доступа …к цифровым выделенным каналам G.703». Не возникнет ли у Россвязьнадзора вопроса по поводу использования устройства для стыковки двух АТС с целью получения услуги телефонной связи? Сертификат ОС/1-СПД-649. Вставить ник Quote
Проектировщик Posted November 8, 2006 Posted November 8, 2006 Мультиплексор не реализует услуг телефонной связи. Не о том заботитесь, к этому вопросов не будет. Вы лучше изучите сертификат на АТС. Вот у вас промелькнуло: УПАТС... УПАТС вообще-то не предназначена для оказания услуг. Вставить ник Quote
unlim Posted November 8, 2006 Author Posted November 8, 2006 Мультиплексор не реализует услуг телефонной связи. Не о том заботитесь, к этому вопросов не будет. Вы лучше изучите сертификат на АТС. Вот у вас промелькнуло: УПАТС... УПАТС вообще-то не предназначена для оказания услуг. Как раз к "УПАТС" не придираются, а вот к сертификату - очень даже.... С их слов: СПД - это передача данных и к телефонии она отношения не имеет, нач-к в Россвязьнадзоре уже одного оператора завернул с этим девайсом, нас тоже готовят к замене оборудования на имеющее сертификат СП Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted November 8, 2006 Posted November 8, 2006 С их слов: СПД - это передача данных и к телефонии она отношения не имеет,А это не входит в компетенцию УФСНСС.Вот для предупреждения подобных ситуаций и нужна государственная экспертиза проектной документации. Ваша схема совершенно легальна, пишите запрос в ЦА ФСНСС. Вставить ник Quote
unlim Posted November 8, 2006 Author Posted November 8, 2006 С их слов: СПД - это передача данных и к телефонии она отношения не имеет,А это не входит в компетенцию УФСНСС.Вот для предупреждения подобных ситуаций и нужна государственная экспертиза проектной документации. Ваша схема совершенно легальна, пишите запрос в ЦА ФСНСС. Спасибо за совет. Запрос на что? Просто пожаловаться на жизнь, или попросить их дать официальное письмо/разрешение? Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted November 8, 2006 Posted November 8, 2006 Попросить разъяснить допустимость использования технологических решений сети передачи данных для распределения абонентской нагрузки узла связи сети местной телефонной связи в пределах соответствующего муниципального района (образования). Вставить ник Quote
unlim Posted November 8, 2006 Author Posted November 8, 2006 Попросить разъяснить допустимость использования технологических решений сети передачи данных для распределения абонентской нагрузки узла связи сети местной телефонной связи в пределах соответствующего муниципального района (образования). На кого из них http://www.minsvyaz.ru/site.shtml?id=3288 писать? Или сразу на Бугаенко? Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted November 8, 2006 Posted November 8, 2006 Пишите на Бугаенко, они там сами распишут исполнителям. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.