Jump to content

Recommended Posts

Posted

Странная вещь приключилась. Пытаемся завести витую пару на 110 м. Сигнала нет. Прозвонили - пары в порядке. Померяли сопротивление на них, получилось почему то 19 Ом.

Вобщем, ничего не понимаю, что такое может происходить. Никто не сталкивался.

 

P.S. кабель обжат по парам, естественно. пробовал и кросс и обычный.

Posted

Толстенный.. гм, я так понимаю, что в разъёме жилы могли не дозабить до ножей, исключается. Простеньким тестером уже заделанную линию пробовали проверять? Тем, что со светодиодиками.

Posted

конакты точно есть.

проверяли тестером сложным, простых у нас нет :-)

пары прозваниваются все.

померяли сопротивление при воткнутом свитче с другой стороны - 19 ом на пару.

Posted

Порты на коммутаторах естественно меняли, кабель точно не лежит вдоль люминесцентных светильников (в непосредственной близости)?

Другими коммутаторами / сетевыми картами пробовали? Что вообще за коммутаторы и с/карты?

Posted

Коммутатор Суреком. Порты меняли.

Сетевые карты две пробовали. На риалтеках.

Едиственный момент, который отличает этот кабель от остальных наших - 80 метров идёт по воздуху над достаточно оживлённой магистралью с троллейбусами.

Кабель, на толстом стальном тросе, конечно.

Posted

Да тролейбусы это фигня. А такого эфектика не наблюдали - когда подцепляешь ответную (пассивную) часть каб. тестера (простенького :) на нём вдруг диодики некоторое время бегают в полнакала?

Так или иначе трос надо обязательно по чесному заземлить с одного конца хотя бы. Туда же и экран (его электродик) кабеля.

Posted (edited)

Толщина кабеля никак не зависит от его пробивной способности. По идее на одной длине и при равной толщине жилы в STP сигнал быстрее затухает, чем в UTP. Поэтому в экранированных проводах изменяют площадь сечения жилы в большую сторону, например 0.64, вместо 0.52. Вот тогда бьет до 170 метров на 100Мбит сигнал.

Принудительно на 10 хоть запускается?

Пару прозваниваются это хорошо, а между собой пары не коротят? Чудес то небывает.

Edited by ALIEN2002
Posted
Popsodav, вероятно, медь плохого качества, диаметр ниже.

utp5e на 1км - 96 Ом.

 

меняйте.

И что ?

96/1000*110*2=21,12

 

померяли сопротивление при воткнутом свитче с другой стороны - 19 ом на пару.

2 ома будем считать как "в пределах ошибки измерения"

и всё сходится.

Posted (edited)

Как сказали уже "Чудес не бывает"

уже обжатые прозвоните (на замыкание тоже... нам как то такая партия коннекторов несколько лет назад попадалась ... намучились...)

Edited by SEV.a
Posted

Офф :-(

кабель точно не лежит вдоль люминесцентных светильников (в непосредственной близости)?

А не посредственная близость от люминесцентынх светильников, дабы на будущее знать это сколько ? 10см, метр, 10 метров ?

Posted
А не посредственная близость от люминесцентынх светильников, дабы на будущее знать это сколько ? 10см

10 см это очень близко, чем дальше тем лучше. 40-50см будет нормально. У них толи сами лампы, толи дроссель уж очень сильно фонит.

Posted
На паре сопротивление делится на два, а не умножается. Физика, а не математика :)

хм с чего бы это ? Вы кажется неправильно поняли. -

то что вы себе представили:

Схема

 

А и B контакты замеряющего устройства С - Соединение жил этой замеряемой пары

 

А

|

С

||

||

||

||

||

C

|

B

 

То что объяснял автор топика:

Схема:

 

A B

| /

||

||

||

||

C

Posted (edited)

Но линк то не длинный ... да и линк должен был подняться в любом случае даже на них, пусть не работать, но подняться точно.

хотя сурики действительно лучше заменить на что нибудь другое.

 

PS попробуйте заменить на что нибудь 10 мегабитное если не поднимется - тогда точно дело в физике (кабель повреждён, коннекторы бракованные ...)

Edited by SEV.a
Posted

кабель бракованный

такое сопротивление не нормально для такой длины.

проверьте сопротивление на работающем линке- будет в 2 раза меньше

Posted
То что объяснял автор топика:
сопротивление на парах получилось почему то 19 Ом.

Вообще-то хз что представил автор. Может померял сопротивление между двумя/тремя/четырьмя парами.

 

p.s. Верно, я предствил себе первую схему. НО! По сути - твои схемы одинаковы :) сопротивление измеряется на ПАРЕ в обоих случаях.

Posted

По сути - твои схемы одинаковы :) сопротивление измеряется на ПАРЕ в обоих случаях.

Угу... только в первом случае жилы в паре паралельны и сопротивление равно R/2, а во втором - последовательны и сопротивление равно 2R... :о)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.