Jump to content

Recommended Posts

Posted

TEster pozalujta ne predlagatj:) V diody tyrkatj i sami umeem, a vot zelateljno specializirovanno, chtob raz - i vse:) Votknul GZ, i srazu vidno, bitoe ali net. Vrode gde to ja pro takoe slyshal.. Podelitesj shemkoj pozallsta, esli estj u kogo...

Zranee spasibo.

Posted

Я не делал такого прибора - но думал о нем

в принципе ничего сверхестественного в нем не должно быть

 

Преобразователь с батарейки на высокое напряжение - около 400 вольт - светодиоды будут светиться от этого тока - можно поставить двухцветные светодиоды - с ограничительными сопротивлениями

 

одним концом подключаешся к земле второй конец преобразователя через сопротивления светодиоды - на разьем грозозащиты .

 

в результате у тебя должны загореться светодиоды желтым светом

если красным или зеленым - значит диод полетел - если вообще не светяться

значит разрядник полетел .

можно проверять и дифференциальную защиту (сапресор) - но тут надо выдумывать схему коммутации хотя и в этом особых проблем нет .....

Posted

jeka, a shemy tam gdenibudj rjadom ne voditsja?:)

Blin, esli pribory prodajutsja, znachit ih ktoto delaet, a esli ih ktoto delaet, znachit DOLZNA bytj shema... Ili ja ne prav?? Shtuka ze poleznaja!! Vsem ze nado!!

 

I voobshe, obrashjajusj k saitovoj administracii, shema dannogo pribora dolzna i objazana bytj vylozena na vseoobshee obozrenie. A to - shemy grozozashity estj, a testirovatj ih chem?:))

Posted

Ну давай тогда техническое задание - что ты хочеш что-бы данный прибор делал .

Счас нарисуем . ;-)

ряд наводящих вопросов:

1 мобильный - стационарный

2 с питанием от сети или только автономное .

3 индикация - "хорошая - плохая" или с дефектированием всех елементов .

....

Posted

Sirco, pozalujsta:)

1) Moblijnyj i toljko mobiljnyj. Stacionarno mozno i tester ispoljzovatj:)

2) Pitanie ochenj hochetsja avtonomnoe, no mozno i 6-12v ot BP, t.k. gorozozashity v osnovnom rjadom s habami;)

3)Indikacii dostatochno - rabotaet/ne rabotaet. Pruibor nuzen toljko dlja vyjasnenija na cherdakah bitosti GZ i zamenenija onoj, a razbiratsja chto pogorelo mozno i doma:) Nu, konechno esli on strazu budet pokazyvatj chto imenno vyletelo, kakim naprajzeniem bylo probito i vo skoljko eto proizoshlo, toze ne otkazemsja:), osobenno ezeli shemka nesloznaja vyidet.

 

Nu, vrode vse.. Zelateljno shemku popodrobnee. Zaranee spasibo ogromnoe, dumaju, ne toljko ot menja.

Posted

А нельзя ли использовать в качестве "источника тока" для проверки обычную зажигалку с пьезоэлементом (там дуга до 1,5 - 2 мм.) в качестве некой симуляции маленькой грозы?

И какой-нибудь светодиод на землю грозозащиты. Для уменьшения элементов в схеме - ручной тумблер для переключения проверяемых контактов 1,2,3,6.

Posted

пезо боюсь не пойдет - надо проверять и в одну сторону и в другую и при этом желательно чтобы просто светилась индикация а не вспыхивала на доли секунды ...

Да дело может и не в том - просто с разбегу не могу найти схемку преобразователя

на 2 батарейках или на Кроне , чтобы давала двухсторониие импульсы .

в принципе это обычный мультивибратор но не хочеться садиться експерементировать ...

Posted

Вот выложил первый вариант :

 

http://www.lazerlink.ru/1/sirco/protect/protect.html

http://www.lazerlink.ru/1/sirco/protect/tester.png

 

С деталями и номиналами еще не разобрался

да и схемка еще не до конца нарисована - надо еще что-то выдумывать чтобы и диффернециальную мерять - тойсь супресор .

А так - проверяет все диоды и разрядник .

 

Трансформатор - можно взять любой от старенького лампового приемника , так чтобы

вторичная обмотка была около 300 вольт . Почему такое высокое напряжение - чтобы пробить разрядники которые могут быть и на 250 вольт.

 

Сопротивления - выбираються из расчета -

сопротивление = напряжение/максимальный ток светодиода

 

светодиоды любые .

 

Схему не проверял - так что все на ваш страх и риск . но не думаю что будут какие-то проблемы.

 

выключатель питания - КНОПКА

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ :

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ ГРОЗОЗАЩИТУ НЕОБХОДИМО ОТЛЮЧИТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТ СХЕМЫ СЕТИ С ОДНОЙ И ВТОРОЙ СТОРОНЫ!!!

землю грозозащиты можно не отключать .

ОСТОРОЖНО ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!! ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ НЕ ДЕРЖИТЕСЬ НИ ЗА КАКИЕ ПРОВОДА .

КОРПУС ТЕСТЕРА СДЕЛАТЬ ИЗ ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА.

Posted

Za provedennuju rabotu spasibo:) No, ne uchteny mnogie faktory.. I ja seichas ne o tom chtob merjatj supressor, hotja toze esessno nado... Gde ja 220v vozjmu na cherdakah???:)) Esli tam toljko 7-12 k habam... Pridetsja GZ otkruchivatj, nesti na bazu, testitj, i nesti obratno? A vedj hochetsja ne toljko sovsem bitye GZ smotretj, gde it tak jasno, a profilakticheskij osmotr toze provoditj.. A takoj osmotr delatsja dolzon na meste. Vedj estj ze shokery, kotorye chutj ne ot Krony rabotajut...

Tovarischu proektirovshiku - ogromnaja prosjba uchestj dannye pozelanija. V sluchae uspeha budem slavitj imja vo veki vekov:))

Posted

Ну ты такое "во здравие" запел ;-)

Следующий вариант будет на батарейке , вся проблема что преобразователь должен быть двухсторонний -а не так как обычные , например в блоках питания компов , которые грузить можно только в одну сторону . Вот немного и задумался ....

а в общем схема не поменяеться вся схема что справа от трансформатора так и останеться .

Есть еще мысль вместо сопротивлений поставить конденсаторы , только надо пробовать

и с частотой немного страшно - если в преобразователе будет плавать да и с частотой не понятки ...

 

Жду ваших предложений - пожеланий .... а так-же критику ;-)

 

Вот еще некоторое дополнение к описанию .

Все светодиоды указывают какие диоды целы - тойсь каждый светодиод соответствует диоду на плате

два самых нижних светодиода установлены для индикации , нажатия кнопки . ТОйсь если эти диоды завсетились а остальные нет значит

неисправен разрядник .

 

Какие еще задумки - прибор предназначен для определения обрывов диодов - но не указывает пробоя диода , я думаю что это будет учтено в следующей версии тестера .

само собой будет уже обьявленое измерение супресора ,

и высоковольтный преобразователь на батарейке

к тому же времени я думаю что сделаю описание работы с тестером и характеристики защит которые он меряет.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.