Перейти к содержимому
Калькуляторы

А чем вы мониторите температуру в серверной?

У меня SCE так мониторится =)

Ну вот действительно, если сравнить цену дешевых USB камер и цену всех этих датчиков с возможностью SNMP, то камера порой дешевле выходит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня SCE так мониторится =)

Ну вот действительно, если сравнить цену дешевых USB камер и цену всех этих датчиков с возможностью SNMP, то камера порой дешевле выходит.

Этот термометр аларма не создаст, кейс обработки не создаст, на оператора ответственного не повесит. Аларм не передаст по смене. Короче, одни минусы. А если таких нужно повесить штук 10?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дыг скрипт с анализом видео запилить. Будет идеальный велосипед в вакууме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я мониторю температурой на Cisco 6500, вообще, мне кажется что сейчас все нормальное оборудование идет с термодатчиками. Если у вас +- стабильная температура в серверной, то можно связать показания датчиков с фактической и настроить правильные уведомления. Хотя, купить девайс для специального мониторинга хочется, ибо без влияния процессоров и можно удобно протянуть датчики в холодные и горячие зоны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Используем SNMP в связке с netping и snr erd-snmp. Всё не плохо мониторится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пользуем Netping (по-моему решение в стойку у них называется UniPing) + датчики температуры, влажности, протечки, открытия/закрытия двери, наличия 220. Все значения по SNMP снимаем Заббиксом.

Например, температура+влажность выглядит так:

post-85496-093675600 1368768857_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Используем snr-erd от НАГ-а. Прикрученный к забиксу, даёт возможность отслеживать темп. внешнее питание + открытие дверей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пользуем Netping (по-моему решение в стойку у них называется UniPing) + датчики температуры, влажности, протечки, открытия/закрытия двери, наличия 220. Все значения по SNMP снимаем Заббиксом.

Влажность просто так для красоты или осилили сделать триггер на точку выпадения росы/точку появления статики?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. C7606 и С6509. показания датчика температуры на входе (INLET) и на выходе (OUTLET). INLET - можно считать, температура в серверной рядом с "холодной" стороной оборудования.

2. UPS-ы APC (RT 6000 RM XL). Имеет датчик температуры батарей. тоже вполне близок к температуре воздуха. Плюс с одним из UPSов шел родной выносной датчик. Я его разместил в области крышки стойки - в районе 2 м над полом.

там температура примерно на 5 градусов выше, чем температура батарей.

Для контроля проблем с кондиционированием вполне хватает - в случае проблем температура за 30 минут вырастает с обычных 22 градусов до 30. тут-то заббикс и начинает бить тревогу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Влажность просто так для красоты или осилили сделать триггер на точку выпадения росы/точку появления статики?

Только для красоты, так как там охлаждают не прецизионники (изначально задумывались они, но не нашли адекватных установщиков), то остается только на глаз контролировать отсутствие резких перепадов влажности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

посмотрите еще не вариант UBNT

готовое решение, есть софт, датчики, даже ток можно мерять.

mfi-temperaturesensor1.jpg

mfi-currentsensor1.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

cacti для графиков и nagios для алярмов. данные берутся с кондиционеров подключенных по Rs485 к конвертеру интерфейсов

Изменено пользователем legioner0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://www.lissyara.su/articles/freebsd/programms/mrtg+digitemp/ Только вместо mrtg у меня nagios+pnp4nagios

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

nuclearcat, да. Пара UNIFLAIR Leonardo. Правда в процессе эксплуатации пришлось добавить еще один канальный кондиционер и колхозный "фрикулинг".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.