Sergey Gilfanov Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба У меня SCE так мониторится =) Ну вот действительно, если сравнить цену дешевых USB камер и цену всех этих датчиков с возможностью SNMP, то камера порой дешевле выходит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ixremedy Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба У меня SCE так мониторится =) Ну вот действительно, если сравнить цену дешевых USB камер и цену всех этих датчиков с возможностью SNMP, то камера порой дешевле выходит. Этот термометр аларма не создаст, кейс обработки не создаст, на оператора ответственного не повесит. Аларм не передаст по смене. Короче, одни минусы. А если таких нужно повесить штук 10? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sexst Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба Дыг скрипт с анализом видео запилить. Будет идеальный велосипед в вакууме. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба Я мониторю температурой на Cisco 6500, вообще, мне кажется что сейчас все нормальное оборудование идет с термодатчиками. Если у вас +- стабильная температура в серверной, то можно связать показания датчиков с фактической и настроить правильные уведомления. Хотя, купить девайс для специального мониторинга хочется, ибо без влияния процессоров и можно удобно протянуть датчики в холодные и горячие зоны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
biox Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба Используем SNMP в связке с netping и snr erd-snmp. Всё не плохо мониторится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wingman Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба +1, тоже прикрутили нетпинг Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Be_HaPPY Опубликовано 17 мая, 2013 · Жалоба Пользуем Netping (по-моему решение в стойку у них называется UniPing) + датчики температуры, влажности, протечки, открытия/закрытия двери, наличия 220. Все значения по SNMP снимаем Заббиксом. Например, температура+влажность выглядит так: Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeyfromkomi Опубликовано 17 мая, 2013 · Жалоба Используем snr-erd от НАГ-а. Прикрученный к забиксу, даёт возможность отслеживать темп. внешнее питание + открытие дверей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sexst Опубликовано 17 мая, 2013 · Жалоба Пользуем Netping (по-моему решение в стойку у них называется UniPing) + датчики температуры, влажности, протечки, открытия/закрытия двери, наличия 220. Все значения по SNMP снимаем Заббиксом. Влажность просто так для красоты или осилили сделать триггер на точку выпадения росы/точку появления статики? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
saaremaa Опубликовано 17 мая, 2013 · Жалоба Электронный термометр на DS-18B20 + Zabbix. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MagMike Опубликовано 17 мая, 2013 · Жалоба 1. C7606 и С6509. показания датчика температуры на входе (INLET) и на выходе (OUTLET). INLET - можно считать, температура в серверной рядом с "холодной" стороной оборудования. 2. UPS-ы APC (RT 6000 RM XL). Имеет датчик температуры батарей. тоже вполне близок к температуре воздуха. Плюс с одним из UPSов шел родной выносной датчик. Я его разместил в области крышки стойки - в районе 2 м над полом. там температура примерно на 5 градусов выше, чем температура батарей. Для контроля проблем с кондиционированием вполне хватает - в случае проблем температура за 30 минут вырастает с обычных 22 градусов до 30. тут-то заббикс и начинает бить тревогу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Be_HaPPY Опубликовано 18 мая, 2013 · Жалоба Влажность просто так для красоты или осилили сделать триггер на точку выпадения росы/точку появления статики? Только для красоты, так как там охлаждают не прецизионники (изначально задумывались они, но не нашли адекватных установщиков), то остается только на глаз контролировать отсутствие резких перепадов влажности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 18 мая, 2013 · Жалоба посмотрите еще не вариант UBNT готовое решение, есть софт, датчики, даже ток можно мерять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
legioner0 Опубликовано 20 мая, 2013 (изменено) · Жалоба cacti для графиков и nagios для алярмов. данные берутся с кондиционеров подключенных по Rs485 к конвертеру интерфейсов Изменено 20 мая, 2013 пользователем legioner0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roysbike Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба http://www.lissyara.su/articles/freebsd/programms/mrtg+digitemp/ Только вместо mrtg у меня nagios+pnp4nagios Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба legioner - кондеи промышленные чтоль? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
legioner0 Опубликовано 26 мая, 2013 · Жалоба nuclearcat, да. Пара UNIFLAIR Leonardo. Правда в процессе эксплуатации пришлось добавить еще один канальный кондиционер и колхозный "фрикулинг". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...