Нужен сабж.

Есть ISP уровня небольшого города, ~500 абонентов, ~150 vlan'ов.

Задача: NAT всех в один 10Mbit аплинк, NetFlow ната и всех между собой (локальный трафик - платный (зависит от тарифа)).

Суммарный объем всего трафика за месяц ~8 Тб.

Сейчас всё крутится на серваке под freebsd6 + cisco 2950.

Сервак с каждым новым клиентом всё более перестает удовлетворять.

Хотелось бы увеличить скорость, разгрузить сервак (оставить на нем почту, сбор NetFlow, NAT?).

 

От циски хотелось бы чтобы она держала суммарный поток ~500Mbit, обсчитывая (почти) всё.

 

Пока смотрю на Cisco 7507 50T Bundle (RSP8 + VIP4-80 + PA-GE) = $7400

Соответственно, порядок цен примерно такой, а лучше и ниже.

 

PS: Еще смущает то что, голая Cisco 3825 стоит столько же, сколько и вышеуказанный бандл. Хотя по скорости вроде проигрывает.. Или нет?

Posted

жаль, что не написано , что за комп сейчас работает

 

с головой хватит двух серваков

 

одного сервака на шлюз (вланы и весь локальный трафик) - п4 в районе 2.6-3 ГГц 775сокет, гигабитные встроеные PCI-X сетевухи (в идеале - две встроеные , с поддержкой поллингов) , 1-2 Г ОЗУ

 

и второго сервака для ната и подсчета всего трафика - конфигурация примерно такая же , тлько сетевухи можно попроще, NAT - только через ipnat и обязательно "с поллингами"

Posted
жаль, что не написано , что за комп сейчас работает

 

с головой хватит двух серваков

 

одного сервака на шлюз (вланы и весь локальный трафик) - п4 в районе 2.6-3 ГГц 775сокет, гигабитные встроеные PCI-X сетевухи (в идеале - две встроеные , с поддержкой поллингов) , 1-2 Г ОЗУ

 

и второго сервака для ната и подсчета всего трафика - конфигурация примерно такая же , тлько сетевухи можно попроще, NAT - только через ipnat и обязательно "с поллингами"

p4 2.66GHz s775, 1Gb DDR, 1xRealtek (100Mbit) + 1x3COM (100Mbit), 120Gb mirror soft-raid.

сейчас (12 часов ночи) load avg=0.5

днем, в пике бывает и до 4 :( в основном system+interrupt.

3Com - с поллингом.

 

нат сейчас через natd, фаервол через ipfw (~1100 правил).

ipnat чем-то лучше natd? намного?

также, может, ipfw - не самый лучший фаервол? ipfilter? pf?

 

ну и сетевухи бы тоже интересно было узнать мнение - какие лучше :)

сам склоняюсь к гигабитным интеловским..

 

ну и чем обосновано что 2 сервака вместо одного?

 

спасибо :)

Posted
p4 2.66GHz s775, 1Gb DDR, 1xRealtek (100Mbit) + 1x3COM (100Mbit), 120Gb mirror soft-raid.

сейчас (12 часов ночи) load avg=0.5

днем, в пике бывает и до 4 :( в основном system+interrupt.

3Com - с поллингом.

 

нат сейчас через natd, фаервол через ipfw (~1100 правил).

ipnat чем-то лучше natd? намного?

также, может, ipfw - не самый лучший фаервол? ipfilter? pf?

 

ну и сетевухи бы тоже интересно было узнать мнение - какие лучше :)

сам склоняюсь к гигабитным интеловским..

 

ну и чем обосновано что 2 сервака вместо одного?

 

спасибо :)

Ну и очень плохо. AMD64 3500+, 512RAM, 2xIntel 1Gb

микротик

 

НАТ, файрвол, шейпинг

30% загрузки в пике

 

Если под BSD - то pf+ipfw shape+ipnat. Только так. Хотя в 6.1, вроде как, libalias в kernel mode уже работает, т.е. natd должен справляться. А так - natd у вас все и валит. И реалтек на интел с поллингом поменяйте.

 

А серверов я бы поставил два - в параллели, с vrrp

Posted
p4 2.66GHz s775, 1Gb DDR, 1xRealtek (100Mbit) + 1x3COM (100Mbit), 120Gb mirror soft-raid.

сейчас (12 часов ночи) load avg=0.5

днем, в пике бывает и до 4 :( в основном system+interrupt.

3Com - с поллингом.

 

ну и сетевухи бы тоже интересно было узнать мнение - какие лучше :)

сам склоняюсь к гигабитным интеловским..

 

ну и чем обосновано что 2 сервака вместо одного?

 

спасибо :)

Может проще купить за эти деньги приличный сервак, а на старом "оставить почту" etc?

конфиг "приличного сервака" в студию плз

Имелось в виду, что за те суммы, что назывались ($7400) можно купить вполне приличный сервак. За конкретикой - на сайты ibm/hp/fuji.

2 сервака вместо одно предлагались из допущения, что если человек пошёл искать железяку за 7 тысяч зелёных, то, видимо, на сегодняшний день с вопросом не справляется PC того же порядка, а не десктоп прошлого сезона.

 

Что конкретно Вам апгрейдить, смотрите из реальных показателей, а не астрологического "load avg". Для начала сетевые карты, чтоб были с "irq moderation"/polling. Я не уверен что даже 3com Tornado (9xxC) умеет аппаратный polling, realtek imho вообще не сетевуха.

Процессор/память смотрите сами по нуждам. В нормальных ОС два процессора особенно с irq хорошо справляются...

Posted (edited)

Да, конечно, как правильно сказал cmhungry, 2 сервера имеют смысл для надёжности - если это актуально... Насколько я могу судить, понятие "резервирование" воспринимается и прочувствуется много позже, когда сервера на реалтеках уже не строят...

Edited by Korj

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.