popov_vl Posted July 8, 2003 Posted July 8, 2003 Задача состоит в том, чтобы запитать по витой 2 подряд идущие свича. БП - 90м.витой - свич1 - 90м.витой - свич2. Постоянка ~20 вольт подается в витуху, у свича стоит стабилизатор на 5 вольт. Сегодня собрали БП, стабилизатор на крене, для эксперемента использовали 305 метров витой (на свич). Запустили - все ОК, свич работает, единственное, что транс, диодный мостик и электролит сильно греются! Последний чуть не взорвался. В чем может быть дело? Вставить ник Quote
popov_vl Posted July 8, 2003 Author Posted July 8, 2003 Извиняюсь, не ту обмотку взял. Видимо 50 вольт для 25 вольтного кондюка много... Второй вопрос: как можно используемые для передачи напряжения пары "занулить" (грозозащита по питанию сделать)? Может пропустить через стандартную грозозащиту? Вставить ник Quote
Sirco Posted July 8, 2003 Posted July 8, 2003 Надо ставить преобразователь тойсь по линии передавать 50 вольт потом стоит преобразователь выдает 12 вольт для свича .... Смотри обзор про фантомное (удаленное) питание Вставить ник Quote
popov_vl Posted July 9, 2003 Author Posted July 9, 2003 Вчера все-же запустили 2 свича, работаает - нормуль. Сбоев нет. Единственное что нужно - грозозащиту на эти пары! Подскажите плз. А про 50 В - я идею поддерживаю. только мутарно это (для 4 свичей мудрить)... Вставить ник Quote
JiNN Posted July 9, 2003 Posted July 9, 2003 Единственное что нужно - грозозащиту на эти пары! Подскажите плз. Смотри по линку в http://www.nag.ru/boards/viewtopic.php?t=2648 Вставить ник Quote
Sirco Posted July 9, 2003 Posted July 9, 2003 Вчера все-же запустили 2 свича, работаает - нормуль. Сбоев нет.Единственное что нужно - грозозащиту на эти пары! Подскажите плз. А про 50 В - я идею поддерживаю. только мутарно это (для 4 свичей мудрить)... Ты се правильно говориш а делаеш наоборот . "Единственно что надо это грозозащиту..." - а какая защита без гальванической развязки - вот преобразователь тебе и будет делать гальваническую развязку , и тут же 50 вольт будет преобразовывать в то что захочеш . Вставить ник Quote
popov_vl Posted July 11, 2003 Author Posted July 11, 2003 Спасибо за консультацию. Вставить ник Quote
Нетворк Posted July 14, 2003 Posted July 14, 2003 Интересная ссылка на калькулятор для расчёта дистанционного питания: http://www.gweep.net/~sfoskett/tech/poecalc.html Вставить ник Quote
microwatt Posted April 21, 2009 Posted April 21, 2009 Интересная ссылка на калькулятор для расчёта дистанционного питания:http://www.gweep.net/~sfoskett/tech/poecalc.html Чистой воды это фигня. И калькулятор и способ удаленного питания. Не так это делается. Вставить ник Quote
Мимо проходил... Posted April 22, 2009 Posted April 22, 2009 Не так это делается. Очень злободневная мысль. И, главное, - развёрнутая в смысле реализации. Вставить ник Quote