rdv Posted July 6, 2003 Posted July 6, 2003 как правило в домах земли нет, а есть только нейтральный ноль... почитав понял что это две большие разницы.... вариант вести из подвала землю практически невыполним. в лифтовой хоть должна быть земля? или брать с громоотвода? еще вопрос: допустим нашел нормальную землю в одном доме, так вот можно ли на нее посадить экраны магистралей на другие дома скручивая оплетки экранов? Как может сказать на качество заземления к примеру скрученные экраны 5 магистралей? Вставить ник Quote
Anton Posted July 6, 2003 Posted July 6, 2003 А зачем вести землю из подвала?! Если узел находиться на чердаке, верхнем этаже, то тут запросто можно подтащить "землю" либо с земли (вбивая колышки (2шт минимум) и протягивая свой контур из проволоки - катанки диаметром 5-6мм от колышков до узла, либо подключаясь к имеющемуся контуру (что бывает, но редко). Что касается скручивания оплеток - то заземлить оплетки можно и нужно в 1 месте, а вот Грозозащиты - каждую на своем доме. Заземлять последовательно оплетки, чтобы все было на 1 "земле" - это нельзя делать - иначе будет полная фигня. Вставить ник Quote
dimad Posted July 6, 2003 Posted July 6, 2003 то что громоотвод особенно на старых домах лудше не использовать он сгнил начисто из 80 с лишнем домов он был целым только на 4 а на остальных от 100 до 500 ом если от нуля звонить а оплётки экранов лудше вместе спаивать и всё это землить на 0 как можно толще проводом квадратов 6-8 со всех сторон и ни каких конденсаторов при таком заземлении самый больший ток был 1.2 а из за разнецы потенцыалов домов и то только зимой а подвес на чём весит провод как раз надо землить на громоотвод и лудше приварить или в крайнем случае припоять так как другими способами всё окислится или поржавеет Вставить ник Quote
Sirco Posted July 6, 2003 Posted July 6, 2003 А что тебе не нравиться земля в лифтовой ???, в сязи с тем что в лифте стоит мотор она должна быть не хуже 4 Ома ... 2вопрос про создание искуственного нуля при помощи соединения екранов - На крайний случай можно , но очень плохое решение . И вообще - Ответ про заземление для всех . Основное предназначение заземления это уменьшение разницы потенциалов между компонентами сети . так например : рассмотрим тот вариант что ты предлагаеш во втором вопросе Да приземлять они будут - только уж очень большое будет поднятие потенциала между этой исскуственной землей и нулем питающей сети , если у тебя не будет какого-то соединения с питающей сетью в данной точке (через разрядники , варисторы ...) то разряд будет пробивать твои блоки питания .... О еще заметил огромную ошибку "брать от громоотвода" лучше не лезь к этим проводам вообще , забудь про них , там же бегають токи молнии , а ты хочеш к ним подключиться - в результате - ты увеличил свой сачок для поимки молнии и не только наводок на крышу но и возможно прямых попаданий , а от прямого попадания тебя уже ничего не спасет, ни грозозащита не какое-то зануление или заземление , даже если в землю ты закопаеш соседский мерседес , по твоим проводам потекут киловольты и килоамперы , это еще мягко сказано .... Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.