Fanton Posted June 29, 2003 Posted June 29, 2003 Какой разрядник нужен на грозозащиту? Маркировка, тип и т.п. Спасибо Fanton Вставить ник Quote
dimad Posted June 29, 2003 Posted June 29, 2003 я применяю 350-450 вольт и 20А/20КА ниже 350 ставить не желательно и больше 600 тоже Вставить ник Quote
telefan Posted June 29, 2003 Posted June 29, 2003 я использую 230-250 вольт 10А/10кА, у них импульсное напряжение пробоя порядка 600-700 вольт, а у более высоковольтных может быть около 1000 это уже опасно для элементов портов Вставить ник Quote
ThinkMaster Posted June 30, 2003 Posted June 30, 2003 А что если использовать неонку вместо разрядника? Как это скажется на надёжности и эффективности грозозащиты? Кстати все пытаются ставить разрядники на как можно меньшее пробивное напряжение (вольт на 75-90) И кто может скажет есть ли эффект от применения в схеме грозозащиты p-n перехода транзистора (например КТ815Г) параллельно с неонкой? Спасибо за ответы, Дима. Вставить ник Quote