Тимур Опубликовано 27 июля, 2006 · Жалоба Здравствуйте Очередной раз встала необходимость протащить оптику с чердака в подвал. Конечно же через слаботочку никак. Есть возможность протащить оптику через вентиляционный стояк. Но есть сомнения - на сколько это надежно? Не перережут ли? Есть ли у кого-нибудь такая практика? Тимур Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
apetrov Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба Кабель в вентиляционном канале уменьшает его полезное сечение и пропускную способность, что может быть причиной наезда каких-нибудь хозяйствующих/эксплуатирующих/надзирающих субъектов. А если он еще окажется из не негорючих материалов, то вообще трындец. Фактически, конечно, оно скорей всего к нарушению вентиляции не приведет и задымления не вызовет, перерезать его тоже вряд ли перережут, но докопаться могут это факт. Кроме того, вентиляция обычно до подвала не доходит, а заканчивается в квартирах под потолком. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nisk Опубликовано 30 июля, 2006 · Жалоба У соседней конторы уже 5-7 лет висит коаксиал (или UTP, не уверен), и пока работает и никого не волнует... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
apetrov Опубликовано 30 июля, 2006 · Жалоба Висит пока кто-нибудь внимание не обратит или не захочет устроить какой-нибудь наезд. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тимур Опубликовано 30 июля, 2006 · Жалоба Висит пока кто-нибудь внимание не обратит или не захочет устроить какой-нибудь наезд. Это-то как раз понятно. Но в нашем бизнесе вообще беспредел на беспределе :-/ Вопрос про то - есть ли какой-нибудь специальные протокол надзора над воздуховодами? Я что-то слышал на тему того, что их типа раз в полгода чистят или что-то в этом роде. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
calculator Опубликовано 30 июля, 2006 · Жалоба В шахте лифта никак нельзя? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тимур Опубликовано 30 июля, 2006 · Жалоба В шахте лифта никак нельзя? Что значит нельзя? Конечно можно! И процедура для этого не очень сложная. Есть такая специальная государственная лифтовай комиссия, которая утверждает любую возможную модификацию лифтового хозяйства. Договариваешься и вперед. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Антон Богатов Опубликовано 31 июля, 2006 · Жалоба Что значит нельзя? Конечно можно!Нельзя. Прямой запрет ПУБЭЛ. А вот по воздуховоду можно - теоретически, для этого выпускается специальный кабель "для прокладки в пленуме". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тимур Опубликовано 31 июля, 2006 · Жалоба Что значит нельзя? Конечно можно!Нельзя. Прямой запрет ПУБЭЛ. :-) Я иронизировал А вот по воздуховоду можно - теоретически, для этого выпускается специальный кабель "для прокладки в пленуме". Забавно. Теоретически можно, а практически, с кем нужно согласовывать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
apetrov Опубликовано 1 августа, 2006 · Жалоба А вот по воздуховоду можно - теоретически, для этого выпускается специальный кабель "для прокладки в пленуме".Забавно. Теоретически можно, а практически, с кем нужно согласовывать? Начнете согласовывать, сразу же это дело запретят, вряд ли кому охота будет на себя такой скользкий момент брать, имхо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Антон Богатов Опубликовано 1 августа, 2006 · Жалоба вряд ли кому охота будет на себя такой скользкий момент брать, имхо Я бы не разрешил.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олимпик Опубликовано 8 августа, 2006 · Жалоба А по внешней стене здания и при вводе в подвал закрыть уголком. Правда нужно поработать с углом ввода по радиусу изгиба оптики. Порезать вроде так кроме бригады которая швы делает никто не сможет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Untila Опубликовано 9 марта, 2018 · Жалоба В 31.07.2006 в 23:10, Тимур сказал: Это-то как раз понятно. Но в нашем бизнесе вообще беспредел на беспределе :-/ Вопрос про то - есть ли какой-нибудь специальные протокол надзора над этим воздуховодами? Я что-то слышал на тему того, что их типа раз в полгода чистят или что-то в этом роде. требуют сделать огнезащиту воздуховодов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ecomp Опубликовано 9 марта, 2018 · Жалоба Только что, Untila сказал: требуют сделать огнезащиту воздуховодов. кто требует? по нормам вроде как должна быть чистка и дезинфекция. Вроде как: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусматривает организацию и проведение контроля за соблюдением санитарных правил, разработку плана и выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение или ликвидацию процесса накопления, размножения и распространения возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний и их переносчиков путем их уничтожения в системах вентиляции и кондиционирования, а также на поддержание нормируемых параметров микроклимата в административных, производственных и общественных зданиях. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 9 марта, 2018 · Жалоба В 28.07.2006 в 00:41, Тимур сказал: Есть возможность протащить оптику через вентиляционный стояк. Но есть сомнения - на сколько это надежно? Не перережут ли? Есть ли у кого-нибудь такая практика? Както мне кинули через венту медь, когда у соседа сверху случился пожар... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 12 марта, 2018 · Жалоба Несведущ в текущем состоянии пожарных норм и правил, но раньше это было запрещено, поскольку приводит к распространению пожара и задымлению по каналам вентиляции. По меньшей мере это должен быть кабель жестко НГ и LS. И то нет уверенности, что это разрешено. Есть железно опробованный путь, но он более трудозатратный. Надо вывести кабель с чердака на наружную стену (если позволяет обстановка, то через промежуточную верхнюю лестничную площадку), потом снова ввести в подъезд внизу на первом этаже или промежуточной площадке. Если при этом есть возможность высовываться из окон подъезда, то можно его крепить возле окон и обойтись без вышки. Так по нормам можно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tosha Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба На моей памяти нас заставили переделать и вынуть кинутый по вентиляции провод. Вентиляцию периодически проверяют. По крайней мере должны проверять. Но если очень хочется и незаметно, то.... Однако если вдруг пожар и найдут факт участия в распространении или, не дай бог, в поджиге - будут бить очень больно. Лучше не лезть куда нельзя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexBT Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба В свое время у американцев в штатах был предложен такой способ подключения - через канализационную трубу с выводом из стояка в квартире. И варианты реализации в наших говнопроводах:https://alex-avr2.livejournal.com/176363.html Учитывая, что все канализационные трубы для вентиляции и обеспечения транспортировки отходов выводятся выше среза крыши дома, то завести с кровли в квартиру можно. У коммунальщиков есть серийно выпускаемые устройства, которые позволяют устанавливать заглушки на вывод канализации отдельной квартиры от 110 стояка. С их помощью можно кабель через канализацию в хату завести. Да, суета, нужно отвод для вывода ставить, но профит то есть. А в старых домах есть так называемые сантехнические ниши, в которых расположены идущие до крыши канализационные трубы и трубы холодного и горячего водоснабжения. Их тоже можно использовать для прокладки кабелей связи. С вводм в квартиру через эту нишу. Она от подвала до выхода на кровлю транзитом идет, и завершается вентиляционным коробом на крыше, из которой торча вывод канализационных труб. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemo_lynx Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба ИМХО, чисто по логике вещей, любое инородное тело как в вентшахте, так и в канализации - это потенциальный источник накопления засора. Да, даже очень тонкий и казалось бы совсем гладкий кабель может рано или поздно стать причиной накопления всяких нехороших наростов, из-за которых со временем шахта/каналья будет забита. Сие есть нехорошо, а значит, делать этого не нужно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
UglyAdmin Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба Вот-вот. Будут прочищать - оборвут нахрен. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...