Ситуация такая, есть линк на 500 метров, из них порядка 150 - воздушкой, прокинут полевкой. Линк обеспечивают два Nateks Discovery G.shdsl. За натексами D-link DES1008D. На нашей стороне полевка приходит на кроновский плинт, от него парой к модему, в разрыве кроновский же грозоразрядник. Железо на полке, полка на стойке, стойка заземлена. Долгое время у модемов во время грозы подвисал ethernet порт, замучались кататься, поставили netpinger. Через неделю зависли оба. А еще через неделю сгорели ethernet порты у обоих. Установленый на замену модем выбыл вчера, по той же причине. Есть у кого-нибудь идеи?

Posted

Идеи есть три штуки:

1. Наводка пришла по витухе

2. Наводка пришла по 220в

3. Наводка пришла по заземлению

 

Почему сгорел эзернет? - Встроенная защита с xDSL стороны лучше (как правило)

Почему не сгорел порт в длинке?

- открой длинк, и посмотри на терминирующие цепочки. Скорее всего - резисторы со всех восьми портов подключены к единственному кондеру (если китайцев в тот момент не душила жаба его запаять), т.е. грозовая наводка растечется по другим портам

- в Натексе один (?) порт, и электричеству убегать некуда :(

 

Что делать? :

ГЗ на пачкорде между Натексом и длинком. Землить ГЗ в ту же точку, что и плинт.

Posted

1. витухи - 0,5 метра

2. запитано через фильтрующий упс APC

3. земля - контур здания, от нее зависит тьма оборудования, пока не горело.

Posted

Если со стороны свича, то почему только модем и пинговалка? Почему ни разу у сервака не сгорел ether, почему не зависает медиаконвертер, подключенные к тому же мерзопакостному dlink?

Posted

Обычная давно известная фишка.

Наводка проходит через дсл порт, и жгет езернет.

При этом дсл как более живучий как правило выживает... А езернет горит.

Posted

Стало быть грозоразрядника для защиты недостаточно? Как еще защитить линию? Почему же все таки сгорела пинговалка, подключенная к свичу и остаются целыми сетевушка сервака и медиаконвертер?

Posted
Обычная давно известная фишка.

Наводка проходит через дсл порт, и жгет езернет.

При этом дсл как более живучий как правило выживает... А езернет горит.

Т.е. грозозащиту на езернет в данном случае ставить безполезно? И какую грозозащиту тогда ставить на DSL? Кроновский грозоразрядник обрезает, если не изменяет память, 180В и похоже он не поможет.
Posted

Т.е. грозозащиту на езернет в данном случае ставить безполезно? И какую грозозащиту тогда ставить на DSL? Кроновский грозоразрядник обрезает, если не изменяет память, 180В и похоже он не поможет.

Почему не поможет? Порт выдерживает гораздо больше 180-ти вольт

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.