настенный шкаф 10U с активкой, бесперебойником.

заземлять на честный/настоящий контур или достаточно занулить третьим проводником.

работать будет в любом случае.

 

как правильно? что говорят стандарты.

 

спасибо

Posted (edited)
настенный шкаф 10U с активкой, бесперебойником.

заземлять на честный/настоящий контур или достаточно занулить третьим проводником.

работать будет в любом случае.

 

как правильно? что говорят стандарты.

 

спасибо

По стандартам должно быть и занулено и заземлено. иначе если только занулить, а потом кто нить на подстанции перекинет при каком нить ремонте или профилактике концы, то реально будет влететь на напругу :-) Edited by MaxP
Posted (edited)

Какая подстанция? У нас сеть с глухозаземленной нейтралью.

Вопрос был, как правильно по стандарту, я ответил, а как каждый делает, это его дело. Тем более я например немогу знать что именно у вас... Привожу наглядный пример, у РБК выгорело на позапрошлой неделе несколько серваков, потому как кто-то впендюрил туда 2 фазы вместо фазы и нуля, нетрудно догадаться, что подобного просто не произошлобы, еслиб кроме зануления былабы еще и земля... вобщем по правилам электро безопасности положено и занулять и заземлять

Edited by MaxP
Posted

В шкаф должно придти три провода: фаза, рабочий ноль и защитный ноль. Защитный ноль сразу же идет на болтик, а с этого болтика уже разводится внутри шкафа. И все.

Дополнительное соединение защитного ноля с землей вовсе не гарантирует сохранность оборудования в случае подачи второй фазы вместо рабочего ноля.

Posted

Ну внесу и я свою лепту....

Нужно и зануление и заземление. Заземлить нужно сам шкаф. Можно с контуром здания, а можно самому вкопать контур заземления, но при таком случае требуется проект контура заземления. Заземление производится только сваркой, металлической полосой или стержнем 8-10мм

А на технику идут три провода - фаза, ноль, защитный ноль. Внутри шкафа защитный ноль не соединяется с заземлением.

Posted
А на технику идут три провода - фаза, ноль, защитный ноль. Внутри шкафа защитный ноль не соединяется с заземлением.
А на Вашей технике есть отдельный болт для заземления (НЕ ЗАНУЛЕНИЯ)? Мне почему то кажеться, что нет.

А вот на АТС, даже на многих УПАТС, такая клемма есть, более того, эксплуатация АТС без этого заземления вообще запрещена инструкцией, гарантия сразу снимается.

Posted
А у подключения АТС совершенно другие ТУ
Практически такие же, только искуственный заземлитель обязателен.

Потому как

более того, эксплуатация АТС без этого заземления вообще запрещена инструкцией, гарантия сразу снимается.
из-за того, что во-первых ТБ, во-вторых чаще аппаратура выбивается от статики обслуживающего персонала.
Posted
имхо: "защитный ноль" = заземление в 95% случаев.

Нет ! Процент гораздо меньший ! Защитный ноль , как правило , подведён напрямую к ближайшему электрощитку , где присоединён на его корпус через клеммы или болт . Сам электрощиток часто не имеет заземления , а имеет защитное зануление . Соответственно , вышеназванный "защитный ноль" не может называться заземлением .

Posted (edited)

Короче, мужики - утомили бредом. Читаем ссылку и делаем выводы

http://www.radeant.ru/gost/cd2/143.htm

http://www.bankreferatov.ru/db/M/6C247FC78...325682E003DC5D6

http://www.metk.ru/pue1-7.htm

и самое последнее :-)

http://www.nag.ru/goodies/book/2ch4-2.html

Вопрос был, как положено по стандарту!!! Как каждый делает у себя - это его проблемы и головная боль, положено делать так, как написано и точка. Если кому охота, то могут набрать в Яндексе три слова и более детально поискать доки - лично мне лениво.

от себя скажу, что у меня 3 группа допуска, работы до 3000В. Экзамены сдаю каждый год.

Edited by MaxP

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.