Купили dslam zyxel 2500ee. Начинаю настраивать, пытаюсь сменить Managment VLAN с 1 на 100. Сначала через веб-интерефейс, как в инструкции: создаю vlan100, делаю его активным, включаю в него up2 (потом и все модули uplink пробовал, разницы нет), ставлю fixed, tag. Vlan создается. В соседнем окне запускаю пинги интерфейса самого DSLAM (с ноутбука, воткнутого в eth uplink управляющей платы). Пинги идут. Меняю Managment VLAN с 1 на 100 - все, пинги умирают.

 

Пробую тоже самое с консоли (так ка веб-интерфейс теперь недоступен) - результат один, пока управляющим назначен vlan 1 - все работает, как только ставлю 100 - фигвам.

 

Подскажите, если кто занимался подобным, как это сделать?

Posted (edited)

lcman svlan set up2 100 fixed [tag|untag] (Ты уверен, что Твой NoteBook сможет работать с tagged интерфейсом?!!)

lcman svlan mgmtvid set 100

switch port pvid up2 100 (При конфигурации аппарата без "соплей", эта ком*** не нужна.)

P.S. Там есть отдельный порт 10/100BaseTX. Он только для управления. Ему все вышесказанное до-фонаря. :)

Edited by ayamb
Posted
lcman svlan set up2 100 fixed [tag|untag] (Ты уверен, что Твой NoteBook сможет работать с tagged интерфейсом?!!)

да пробовал и tag и untag

 

-----

lcman svlan mgmtvid set 100

switch port pvid up2 100 (При конфигурации аппарата без "соплей", эта ком*** не нужна.)

-----

 

вот этого я не делал - думал порт назначается в vlan при команде lcman svlan set up2 100 fixed

а какие "сопли" имеются в виду? :)

 

-----

P.S. Там есть отдельный порт 10/100BaseTX. Он только для управления. Ему все вышесказанное до-фонаря. :)

-----

 

Нет, тот порт я не трогаю. Хотя так понимаю, что проще именно в него воткнуть шнурок и по outbound заходить :)

Posted
а какие "сопли" имеются в виду? :)
Это означает следующее:

1. Если порт up2 не принадлежит никакой vlan в untagged виде, то он должен иметь pvid равный vlanID vlan управления. (Твой случай.)

2. Если порт up2 принадлежит сразу нескольким vlan в untagged виде, то он должен иметь pvid равный vlanID vlan управления. (Тоже Твой случай.) (Работоспособна только одна единственная vlan на этом порту. Это та, чей pvid закреплен за этим портом.)

3. Если порт up2 принадлежит только одной vlan управления в untagged виде, то его нужно удалить из той vlan, чей pvid он уже имеет... И один хрен, в версии софта до V3.62(DS.1), pvid на порт нужно прописывать руками. :)

  • 2 weeks later...
Posted
а какие "сопли" имеются в виду? :)
Это означает следующее:

И один хрен, в версии софта до V3.62(DS.1), pvid на порт нужно прописывать руками. :)

 

а где берут такую версию? На зухеле лежит только это:

 

10.05.2006 ALC_1224-71_v3.50(LK.6)C0.zip

Микропрограмма версии 3.50(LK.6)C0 и файл конфигурации для линейного модуля ALC-1224 EE

 

25.04.2006 MSC1000_V3.60(DS.5)C0.zip

Микропрограмма версии 3.60(DS.5)C0 и файл конфигурации для управляющего контроллера MSC-1000

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.