rdmitrich Posted October 18 Posted October 18 Доброго времени суток коллеги, задумались о переходе на питание от 48в. Дайте пожалуйста совет по системе электропитания, нужно желательно 1U, доступ WEB и SNMP, и подключение АКБ с функцией их зарядки. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 18 Posted October 18 Ну вот работает от отечественного производителя такое: Устройство электропитания UEP5-2 rev.B купить с доставкой по России, цена - Eltex Правда, цена сильно зависит от канала продажи, с улицы может быть дорого. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 18 Posted October 18 Ну, мы тут давеча вопрос ценообразования на их БП в сами коммутаторы обсуждали, и выяснилось, что цена может скакать раз в шесть, в зависимости от поставщика и канала поставки. Так что нет смысла называть какую-то сумму Х, потому что она была в тот момент для того клиента у того поставщика, надо искать типа 5-6 поставщиков, и получать коммерческие. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted October 19 Posted October 19 зачем Вам 48в? какие мощности надо записать и главное - какую цель преследуете? Вставить ник Quote
rdmitrich Posted October 19 Author Posted October 19 Снижение тепловыделения, повышение КПД при работе от АКБ. с Элтексом связываться - такое себе занятие ! Смотрим в сторону Eltek Smartpack 2 , или Huawei ETP4860-B1A2 Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 19 Posted October 19 18 часов назад, rdmitrich сказал: Снижение тепловыделения, повышение КПД при работе от АКБ. Что бы снизить тепловыделение и повысить КПД нужно питать оборудование постоянным током, который выпрямляете из сети 220 (лучше 380 вольт, т.к. не требуются конденсаторы). На входе импульсного БП напряжение так же выпрямляется. При работе от батарей потребуется только повышающий преобразователь, без необходимости рисовать синусоиду. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted October 20 Posted October 20 о какой мощности речь? в один юнит это видимо сотни вт? Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 20 Posted October 20 11 часов назад, Saab95 сказал: Что бы снизить тепловыделение и повысить КПД нужно питать оборудование постоянным током, который выпрямляете из сети 220 (лучше 380 вольт, т.к. не требуются конденсаторы). Хм, оригинально. Работать оно будет, только за счёт чего повысится КПД и снизится тепловыделение? Если в конечных потребителях остаются штатные импульсные БП, они сколько теряли мощности, столько и будут терять. Их собственные выпрямители станут "паразитными" - на них, конечно, рассеивается копеечная мощность, но теперь будут двойные потери - на общем силовом выпрямителе и на локальных. Плюс появится единая точка отказа для всего оборудования. Вставить ник Quote
TheUser Posted October 20 Posted October 20 9 часов назад, Saab95 сказал: Что бы снизить тепловыделение и повысить КПД нужно питать оборудование постоянным током, который выпрямляете из сети 220 (лучше 380 вольт, т.к. не требуются конденсаторы). На входе импульсного БП напряжение так же выпрямляется. Теперь я на 100% уверен, что Saab95 все это время жирно всех троллил. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted October 20 Posted October 20 я бы рассмотрел питание сразу от сетей 6/10 кВ Вставить ник Quote
rdmitrich Posted October 20 Author Posted October 20 один юнит , в случае с Eltek , это 2-3 киловата Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted October 20 Posted October 20 на 48в это какой ток? шина, автоматические включатели и прочая обвязка в одном юните с выпряителем? Вставить ник Quote
straus Posted October 20 Posted October 20 (edited) 3000 / 48 = 62.5 ампера. Только я не понял, что именно хочет ТС. Там написано про 48 вольт, аккумулятор и возможность его зарядки. Ничего не написано про входные и выходные параметры, и вообще конечное назначение сего изделия. Edited October 20 by straus Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted October 20 Posted October 20 при таком токе в буфере размер акб будет внушительным - по уму хотя бы пару сборок акб надо да и плавкие вставки или автоматы то же требуют обьем на 3 квт это хотя бы треть стойки, но никак не один юнит Вставить ник Quote
straus Posted October 20 Posted October 20 (edited) Хотя бы понять, что именно за изделие имеется ввиду. UPS с батареей 48 вольт и выходом 220 вольт? UPS с батареей 48 вольт и выходом 48 вольт? UPS со входом 48 вольт? БП для 1-юнитового корпуса с питанием 48 вольт и встроенной работой с батареей? Блин, ну надо же писать вопрос так, чтобы не допускалось множественных толкований. А то под фразой "переход на питание 48 вольт" можно понять что угодно. Edited October 20 by straus Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 20 Posted October 20 10 часов назад, RialCom.ru сказал: я бы рассмотрел питание сразу от сетей 6/10 кВ Тогда я предлагаю сразу 110 !!! И продавать периодически жаренных монтажников и инженеров как шаурму! Вставить ник Quote
rdmitrich Posted October 21 Author Posted October 21 Коллеги, вы прикалываетесь ?? 48в нужно чтобы запитать оборудование с DC !! КПД увеличивается за счет того, что резервное в случае отключения AC - идет напрямую с АКБ. без обратной трансформации в 220 , соответственно снижаются обратные потери Вставить ник Quote
rz3dwy Posted October 21 Posted October 21 Не забудьте, что оборудование, питающееся от 48-72 В, либо имеет изолированный корпус, либо корпус, соединенный с ПЛЮСОМ источника питания - для линий связи таким образом реализуется т.н. катодная защита. Если вы захотите использовать 12 В железки и надумаете подключить их напрямую к одному из аккумуляторов, их будет невозможно закрепить в стойке в ряде случаев. У меня был опыт монтажа сельских узлов связи. БП использовали Efore(Epos compact), 4 АКБ Coslight на 120 А*ч, инвертор для коммутатора. Каналообразующее, АТС, DSLAM питались от DC Вставить ник Quote
straus Posted October 22 Posted October 22 (edited) В 22.10.2026 в 01:46, rz3dwy сказал: Не забудьте, что оборудование, питающееся от 48-72 В, либо имеет изолированный корпус, либо корпус, соединенный с ПЛЮСОМ источника питания Кстати, важное замечание. А я ещё наброшу - попадаются изделия, заявленные на питание от 48 вольт, но в которых скромно умолчали о несоответствии стандарту и у которых с корпусом соединён минус. Еще отдельный вид поделок - пластмассовый корпус, но внутри с общим проводом также соединён минус, и он же попадает на экраны всех кабелей и радиочастотных разъёмов. В 21.10.2026 в 19:27, rdmitrich сказал: Коллеги, вы прикалываетесь ?? Просто в тему зашёл Сааб со своим бредом, и над ним не прикалывается только ленивый. В 21.10.2026 в 19:27, rdmitrich сказал: КПД увеличивается за счет того, что резервное в случае отключения AC - идет напрямую с АКБ. без обратной трансформации в 220 , соответственно снижаются обратные потери Это понятно. Непонятно, что ты хотел спросить. Система питания 48 вольт состоит из: - блока питания со входом 220 вольт (и выход у него совсем не 48 вольт) - устройство заряда батареи с контроллером - аккумуляторная батарея с BMS - устройство бесшовной коммутации источника питания - устройство распределения мощности - устройство защиты выходов - опциональное устройство коммутации выходов - опциональное устройство мониторинга Все вышеперечисленное с заземлённым плюсом. Про какую часть ты спрашиваешь? Edited October 22 by straus Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 22 Posted October 22 7 часов назад, straus сказал: Кстати, важное замечание. А я ещё наброшу - попадаются изделия, заявленные на питание от 48 вольт, но в которых скромно умолчали о несоответствии стандарту и у которых с корпусом соединён минус. Еще отдельный вид поделок - пластмассовый корпус, но внутри с общим проводом также соединён минус, и он же попадает на экраны всех кабелей и радиочастотных разъёмов. И никаких проблем использовать два раздельных источника питания 48 В, один с землей на минусе, другой на плюсе. У нас таких инсталляций было через одну. Скрытый текст Такое оборудование обычно "вспомогательное", и потребление у него по сравнению с основным маленькое. Поэтому просто ставится отдельный слабенький БП и/или инвертор 48 обратно в переменку. У нас именно такая задачка была, как правило - надо было на сотовой базовой станции, которая питается от -48 (собственно БС, релейка, если есть), поставить спутниковую станцию. Спутниковый модем питается от 220, поэтому ставили слабенький инвертор - импортный TSI NOVA или отечественный ИРБИС ИНУ. А передатчик стоит на антенне, снаружи, и питается постоянкой (24...60 VDC, адаптивный) по коаксиальному кабелю, с минусом на отплетке - в принципе не поменять полярность. Если не хватает мощИ встроенного БП модема (или таковой вовсе отсутствует), ставили внешний БП 48В от Минвелл и инжектор, чтобы засунуть постоянку в коаксиал. Ессно, на землю минусом. Вставить ник Quote
straus Posted October 22 Posted October 22 Ну в принципе существуют изолированные DC/DC-конвертеры из входного 36-72 V в стандартные. Есть и в 48, и в 24, и в 12, и в 5 V. Но ценааа... Конвертор на жалких 20 W стоит далеко за 100 долларов в рознице. Конвертер на 240 W по цене, как чугунный мост. Важная проблема, на которую часто не обращают внимания (пока не клюнет) - рабочий диапазон температур, на который должен быть рассчитан такой конвертер. Поэтому подходят только индустриального назначения (от -25 градусов), из-за этого такая цена. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted October 22 Posted October 22 5 часов назад, Глеб Высоцкий сказал: И никаких проблем использовать два раздельных источника питания 48 В, один с землей на минусе, другой на плюсе. У нас таких инсталляций было через одну. не отдельные выпрямители, а именно комплектные системы с шиной минус? Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 22 Posted October 22 1 час назад, RialCom.ru сказал: Не отдельные выпрямители, а именно комплектные системы с шиной минус? Нет, конечно, я же написал под спойлером. Отдельный блок питания (можно и выпрямителем его назвать) для одной-двух "вспомогательных" железок с небольшим потреблением. Бесперебойное питание обеспечивается основным источником 48В с АКБ и плюсом на корпусе. Но есть пара железок, которые в принципе работают только от 220 переменки и/или от постоянки 48 с минусом на корпусе. Для них ставится инвертор 48 VDC - 230 VAC, а к нему, если надо - блок питания 230VAC - 48 VDC, его минус - на корпус без проблем. Скрытый текст Альтернатива - ставить отдельный бесперебойник 220/220. Но это, как правило, железка с батарейкой так себе, по сравнению с основной АКБ. 1 час назад, straus сказал: Конвертор на жалких 20 W стоит далеко за 100 долларов в рознице. Конвертер на 240 W по цене, как чугунный мост. БП Meanwell (хороший) на 240 W (5А) стоит 70€ новый. Киловаттный (как вариант 750 Ватт) отечественный инвертор Ирбис или Штиль - ну да, в районе 70 т.р. Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 22 Posted October 22 Если интересно, могу накидать фоток, как выглядит стойка системы электропитания 48 VDC на типовой базовой станции - их у меня есть. Это в основном Emerson, отдельная стойка метра полтора высотой. Не 19-ти дюймовая, специфическая. Про мощность точно не помню, думаю, 3...6 кВт с автономностью порядка полутора-двух часов. Батарейка весит около 300 кг (8 банок по 30 с лишним кило). Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.