Коллеги, кто какой кабель использует для информационных систем в лифтах. Ищу что-то типа ftp (обычный utp не желателен, нужен экран) cat5e или выше, но в наличии ничего не нахожу? можно ли использовать обычную многожильную витуху, как крепить к троссам? Также оборудование позволяет подключаться по оптике, но видел, существует ли гибкая оптика для лифтов, что смотреть?

Posted

Может здесь посмотрите:

LAN-кабель (есть и экранированный с тросом):

https://sarko.ru/lan-kabel-kopy.html

Оптика с тросом:

https://sarko.ru/gorodskie-podvesnyie.html

Тут надо учесть, что Вам видимо, нужна будет негорючка. А с тросом ее не делают- ни оптику, ни LAN .

 

Posted

в лифты обычный кабель с троссом не подойдёт -- нужен гибкий тросс, по этому и спрашиваю, у кого какой опыт, спец. лифтовые кабели как правило даже до категории 5е не дотягивают, и идут без экрана...

Posted

Важно понять, для каких целей?

Если вы в многоквартирном доме решили что-то там навешать в лифт - сразу забудьте! 

Если где-то на производстве или частном секторе специфические задачи - иностранцы делают, но в РФ вы их скорее всего не найдёте. 

Posted

менял в офисе лифт, указал в ТЗ необходимость допоборудования, от кабины до шкафа управления дополнительно езернет 5 кат

в посту управления внутри лифта камера-глазок и небольшой контролер со считывателем карт, то же отраслевое лифтовое

мне с несколькими плоскими кабелями управления в пакете добавили и витую пару

проектант по сертификатам и ростехнадзор при сдаче не сделали замечаний - кабель специальный лифтовой, камера наблюдения - какая то китайская, но заказывали пост управления на заводе 

почти 100тыр вышло допы

Posted

Слышал, что еще радио в шахте делают: полукомплект на крыше лифта + полукомплект наверху шахты. Либо под днищем лифта+в приямке внизу шахты. Но гарантированное питание надо. Полукомплект на лифте запитывают от питания лифта, второй полукомплект - ИБП,

Posted (edited)

Там была главная проблема в ПУБЭЛ: "Запрещается размещение в шахте, кабине или машинном помещении любого оборудования, не относящегося к лифту." Правда на каком-то этапе ПУБЭЛ стали не обязательными, а рекомендательными, не знаю, вернули ли обратно обязаловку.

То есть, фактически нужно любое дополнительное оборудование согласовывать с производителем лифта, чтобы он вписал в формуляр.

Edited by straus
Posted

 

Цитата

кабель специальный лифтовой

Вот не видел ни одного с сертификацией cat5e...

 по крайней мере из того, что в продаже...

Лифтовая компания витуху завернула, да и не выдержит она под своим весом много циклов, а к троссу крепить не понятно как...

 

в итоге вроде нашёл https://dielec.ru/cable/product_elevator-cables-wires_firmapodiy_kplksu-4-2h0-2-okmb-01-1a

 

там одномодовое волокно, найти в наличии лиытового ft/sftp не удалось, да даже utp5e не нашёл лифтового...

Posted

И какой толк от оптики? Питание по ней не передать. А питать постороннее оборудование от цепей лифта запрещено категорически, за это электромеханикам секир-башка сразу. Даже если это оборудование согласовано и установлено заводом - для него отдельное питание и отдельное размещение в машпомещении.

Posted
3 минуты назад, straus сказал:

И какой толк от оптики? Питание по ней не передать. А питать постороннее оборудование от цепей лифта запрещено категорически, за это электромеханикам секир-башка сразу. Даже если это оборудование согласовано и установлено заводом - для него отдельное питание и отдельное размещение в машпомещении.

Там кабель комбинированный. Другой вопрос, что согласовать надо ЛЮБОЕ оборудование. Поэтому всех желающих "такое", мы бодро отправляем к лифтовикам, после чего их следы теряются.

Posted
4 минуты назад, sdy_moscow сказал:

Другой вопрос, что согласовать надо ЛЮБОЕ оборудование. Поэтому всех желающих "такое", мы бодро отправляем к лифтовикам, после чего их следы теряются.

Что логично. Ибо согласовать может только производитель лифта. Обслуживающая организация не обладает таким правом.

Posted

Да, если этажей не слишком много (длина шахты небольшая), то радио будет удобнее кабеля.

Но размещение базы в лифтовой все равно нужно согласовывать.

Posted

кабелем будет подключена wi-fi точка, wi-fi нужен для того, чтоб не прерывалась ВКС во время поездки между этажами, нужен качественный wi-fi, питание пойдёт по остальным парам, согласовывать гемморно, кабеля, надеюсь, на год хватит. п2п линки в шахте работают очень плохо, да и в целом -- провод всегда лучше, если его возможно подключить, жаль к мобильникам провод не подключешь.

Posted
5 минут назад, NewUse сказал:

п2п линки в шахте работают очень плохо

От шахты и антенны зависит. Но вообще в шахте напрашивается волновод вместо обычной антенны.

Posted

Правильно это называется "щелевой фидер" или "излучающий кабель".

Используется вместо антенны, чтобы "светить" радиоизлучением не во все стороны от точки установки базы, а на всем протяжении участка и локально.

И не ему не нужно быть гибким. Протянуть его по всей шахте, подключить к базе и он обеспечит покрытие на определенном расстоянии вдоль себя.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...