jffulcrum Posted October 12 Posted October 12 17 часов назад, sdy_moscow сказал: И жильцы прям обрадуются и скажут дружно - "ДА! МЫ ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ!" ? Сомневаюсь! Строит тот, кому надо, остальные ПОЛЬЗУЮТСЯ! Ну, иногда и готовы, скидывались же когда-то на домофоны, видеонаблюдение, обустройство парковки, даже ремонт лифтов. На 150 квартир распихать - не так уж и много выйдет, тем более под противопожарную безопасность и с учётом, что половину покрывает инициатор . Другой вопрос, что с электоратом работать надо, и желательно уметь работать, но у провайдеров гипотетически навык сий иметься должен, если они не Ростелеком. Можно, конечно, и с другой стороны заходить, писать телеги в пожнадзор, тот выпишет предписания, и ждать пока сделают за счёт застройщика или местного бюджета или фонда капремонта, несколько лет интенсивно молясь при каждой грозе, и рискуя и за своё хозяйство полную панамку штрафов и предписаний получить. Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 12 Posted October 12 7 часов назад, sdy_moscow сказал: я вопрос повторю, что такое заземление в вашем понимании и какие к нему нормативные требования вы собираетесь применять? А при чем здесь "мое понимание"? Есть ПУЭ, там все написано точно и конкретно. Включая нормативные требования. 6 часов назад, straus сказал: В международных стандартах PE - Protective earth - Защитное заземление. Под этот термин попадает всё, что входит в систему заземления. ОК, пусть будет так 6 часов назад, straus сказал: Это означает именно что устройство заземлено. В соответствии с TN-S. Отдельная история TT - там только локальное заземление, без прямого соединения с N. Но у системы TT есть ограничения по применению. ОК. Про систему ТТ тут никто не говорит - это экзотика. Я дико извиняюсь, уже всех задрал, наверное, упоминанием системы TN-C-S. Но именно она работает в большинстве зданий, построенных в прошлом веке. В ней в щиток приходит только два (четыре) провода - фаза(ы) и нейтраль. И проводник РЕ формируется подключением к нейтрали. Подключить его к ГЗШ (вообще к любому заземлению) в каждом щите - нереально физически за отсутствием такового. Это разрешенная ПУЭ схема - так можно и даже нужно делать. Представьте, что на таком здании вы ставите антенный пост. Или какое-то другое оборудование, не важно - с металлическими корпусами, которое должно жить на крыше и подключаться сигнальными кабелями к оборудованию внутри. Оно связано корпус с корпусом с внутренним оборудованием. Т.е. его корпус соединен с РЕ, а РЕ - с "нулем". Этот "нуль", по идее, заземлен - но не в каждом щитке, а только в ГРЩ, может, еще в каких-то следующих больших щитах. А ток в нулевом проводе может быть приличный - несколько сотен Ампер для большого здания нормальное дело. В результете между корпусами этих железок и "землей" на крыше получается приличная разность потенциалов. Это я не теоретизирую, меня на спутниковых антеннах ебо..ло не раз и даже не десять. Не прям до ON/OFF, но весьма неприятно. Короче, хрен с ним, я не прав и не знаю нормативки. Но антенны надо соединять с заземляющей шиной - с той, на которую заземлено внутреннее оборудование. Тогда не е..шит. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 12 Posted October 12 В советских ЖБИ найти ГЗЩ - вообще не проблема! Оголяем арматуру в 2-х местах и привариваем полосу вдоль 5х25 и ВСЁ!!!! Правда желательно измерить сопротивление на землю, ибо советские строители порой отличались "умом и сообразительностью". Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 12 Posted October 12 @Глеб Высоцкий проблема в том что вы ушли в теорию... в ПУЭ нет "заземления", есть "защитное заземление"==PE и "молниезащита". Есть нормы по одном у и другому. Если Вы монтируете что-то на кровле металлическое, и не выполнены мероприятия по молниезащите (или вы не знаете, что они выполнены), то любая ваша попытка выполнить защитное заземление (PE)- должна автоматически считаться выполнением молниезащиты, и нормативы вам надо брать тогда по молниезащите, а не по PE. З.Ы. Я вот консультировал как-то однажды одно достаточно крупное предприятие, где были установлены на последнем 5-м этаже здания огромные металлические ванны 3*20м из нержавейки. Там в грозы горело недавно установленное оборудование автоматики в каждую грозу. Приехал, а у них ванны заземлены с одного конца 4мм2 и вообще не пойми куда! На вопрос "Что делать?", я им сказал - "У вас тут 2 таких офигенных конденсатора, что удивительно, как еще какого-то не убило! У вас два варианта: или металлическая сетка на кровле с выполнением молние защиты по нормативам, с заземлением ванн по требованиям PE c двух сторон с уравниванием с землёй автоматики по нормативам PE или переход на гальваническая развязка по оптике и хотя-бы нормальное заземление ванн, но то что к вам не прилетит хороший разряд если рядом ударит молния, я в этом случае не гарантирую!". В итоге выяснилось, что там толком и контура земли не было. Раскопали канавы, сделали закладные как положено, и сделали молниезащиту по первому варианту (гальванику по тем временам их автоматика не поддерживала) и контур заземления нормальный - и забыли проблемы, а так каждая гроза - остановка производства и потеря продукции. Вставить ник Quote
straus Posted October 12 Posted October 12 (edited) В 12.10.2026 в 21:07, Глеб Высоцкий сказал: Я дико извиняюсь, уже всех задрал, наверное, упоминанием системы TN-C-S. Но именно она работает в большинстве зданий, построенных в прошлом веке. В большинстве зданий, построенных в прошлом веке, система TN-C. В 12.10.2026 в 21:07, Глеб Высоцкий сказал: В ней в щиток приходит только два (четыре) провода - фаза(ы) и нейтраль. Это и есть TN-C. В 12.10.2026 в 21:07, Глеб Высоцкий сказал: И проводник РЕ формируется подключением к нейтрали. Это не TN-C-S. Это нарушение, такой системы "с подключением PE к N в щитке" не существует в природе. И за такое надо драть жёстко. В системе TN-C-S единственное допустимое место разделения проводника PEN на отдельные N и PE - на вводе на объект (на ВРУ). Причём регламентирован сам принцип разделения - PEN от ТП заводится на ГЗШ, туда же заводится повторное (местное) заземление, и уже от ГЗШ идёт перемычка на изолированную шину N. Вот и твоя ошибка. Ты принял за исходные данные несуществующую систему заземления, и делаешь выводы исходя из этого. В 12.10.2026 в 21:07, Глеб Высоцкий сказал: Это разрешенная ПУЭ схема - так можно и даже нужно делать. Упаси господь. Разделение PEN в щитах за пределами ВРУ не разрешено. Одна из причин - тогда в пределах одного объекта получится часть потребителей с TN-C, а другая часть с TN-S, а это не допускается по условиям безопасности. В 12.10.2026 в 21:07, Глеб Высоцкий сказал: А ток в нулевом проводе может быть приличный - несколько сотен Ампер для большого здания нормальное дело. В результете между корпусами этих железок и "землей" на крыше получается приличная разность потенциалов. Вот именно поэтому и не допускается одновременно TN-C и TN-S в пределах одного объекта. Edited October 12 by straus Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 13 Posted October 13 12 часов назад, straus сказал: Это не TN-C-S. Это нарушение, такой системы "с подключением PE к N в щитке" не существует в природе. И за такое надо драть жёстко. В системе TN-C-S единственное допустимое место разделения проводника PEN на отдельные N и PE - на вводе на объект (на ВРУ). Т. е. Вы на полном серьёзе считаете, что если в здание со старой TN-C заходит арендатор или жилец, которому нужна РЕ (для нормальной работы УЗО и вообще оборудования), то он тянет РЕ от ГРЩ к щитам подъездов, потом от них к щитам этажей, потом к щитам квартир/офисов?? Ещё с учётом того, что в старых зданиях к силовым кабелям не очень-то и доберешься. Ну-ну. Разве что под "объектом" и ВРУ понимать конечное помещение и его щиток - тогда да. Но это как раз та ситуация, которую я описал. Вставить ник Quote
straus Posted October 13 Posted October 13 Если нужно PE, то единственный выход - переделывать всю разводку объекта (дома). За самовольные действия жильца или арендатора получит на орехи ответственный за электроустановку (который назначается в соответствии с ПТЭ ЭП). Я не рассматриваю самовольные действия. Также не рассматриваю подключения, выполненные с нарушениями нормативной документации. На объектах с системой TN-C никаких PE быть не может. Оборудования, обязательно требующего PE, тоже быть не может. Точка. P.S. Самовольные подключения на PEN в TN-C - распространённое явление, но сие не значит, что это допускается. Собственно, в 2009 году в моём подъезде была авария с PEN на стояке, и весь силовой ток стояка ушёл через самовольные PE на корпуса телевизоров, дальше через оплётку коаксиала на стояк КТВ и по нему в щитовую. Наглядный результат. Это нам ещё повезло. В другом городе при такой же аварии ток стояка пошёл через самовольное PE на газовую плиту, и через металлическую оплётку газового шланга на газопровод. Оплётка перегорела и пропалила резиновый шланг с выходом газа. Вставить ник Quote
naves Posted October 13 Posted October 13 Я смотрю тут все шарят за заземления. Объясните мне вот такую ситуацию: Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 13 Posted October 13 @naves для таких случаев есть мультиметр и отвёртки - разбирай, измеряй, изучай. Зачем гадать? Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted October 13 Author Posted October 13 3 часа назад, naves сказал: Объясните мне вот такую ситуацию У меня была ситуация лучше. В помещении площадью 400м2 во всех розетках и распредкоробках пробник показывал наличие потенциала на N и PE и показывал его отсутствие на фазном проводнике. При этом в вводном щите все было подключено как положено. Ответ я знаю, но интересно послушать вас) С ups скорее всего та же история. Вставить ник Quote
naves Posted October 13 Posted October 13 31 minutes ago, [anp/hsw] said: В помещении площадью 400м2 во всех розетках и распредкоробках пробник показывал наличие потенциала на N и PE и показывал его отсутствие на фазном проводнике. Как будто пол был под напряжением. данубред. Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 13 Posted October 13 6 часов назад, straus сказал: Если нужно PE, то единственный выход - переделывать всю разводку объекта (дома). За самовольные действия жильца или арендатора получит на орехи ответственный за электроустановку (который назначается в соответствии с ПТЭ ЭП). Господин хороший, спуститесь на землю. Никто не будет ставить здание на капремонт и тянуть 50+ мм2 кабели, чтобы арендатор двух комнат мог нормально подключить свои компы (электроплитки, вентиляторы, станки и т.п.). Никто ни на какие "орехи" не получит, и Вы это прекрасно знаете. По крайней мере, до первого инцидента. 6 часов назад, straus сказал: Я не рассматриваю самовольные действия. Также не рассматриваю подключения, выполненные с нарушениями нормативной документации. Такить Вас никто и не просит ничего рассматривать. ТС задал вопрос - я поделился своим опытом реальной работы на земле. 6 часов назад, straus сказал: На объектах с системой TN-C никаких PE быть не может. Оборудования, обязательно требующего PE, тоже быть не может. Точка. Так это же по идее любое оборудование с 3-х полюсной вилкой, начиная с электрочайника. Другого и в магазинах-то уже нет. И че, всем жителям домов 40+ стирать руками и готовить на керогазах? 6 часов назад, straus сказал: Самовольные подключения на PEN в TN-C Так в TN-C же не бывает никакого PE? Или Вы не это написали парой строчек выше? 6 часов назад, straus сказал: Собственно, в 2009 году в моём подъезде была авария с PEN на стояке Если серьезно - все описываемые Вами ужасы реально случаются, и довольно часто. Из-за так называемого "отгорания нуля" - типовой "болячки" старых жилых домов. Это именно его "симптомы" - ток всех потребителей по оплетке кабелей КТВ и пр. Но если бы потребители были включены через УЗО, а корпуса потребителей были бы соединены с PE (даже в вистеме с общей шиной PEN!), то этих ужасов как раз бы точно не случилось. Не согласны - объясните физику "аварии с PEN на стояке", при которой 7 часов назад, straus сказал: весь силовой ток стояка ушёл через самовольные PE на корпуса телевизоров Вставить ник Quote
straus Posted October 13 Posted October 13 (edited) В 13.10.2026 в 20:16, Глеб Высоцкий сказал: Никто ни на какие "орехи" не получит, и Вы это прекрасно знаете. По крайней мере, до первого инцидента. То есть, дело времени. Более того, ни жильцы, ни кто-либо по их просбе не имеет права осуществлять работы в общедомовой электрической сети. Щиты должны быть закрыты. В 13.10.2026 в 20:16, Глеб Высоцкий сказал: Так это же по идее любое оборудование с 3-х полюсной вилкой, начиная с электрочайника. Другого и в магазинах-то уже нет. И че, всем жителям домов 40+ стирать руками и готовить на керогазах? Да. Или требовать реконструкции сети электроснабжения. В 13.10.2026 в 20:16, Глеб Высоцкий сказал: В 13.10.2026 в 13:04, straus сказал: Самовольные подключения на PEN в TN-C Так в TN-C же не бывает никакого PE? Или Вы не это написали парой строчек выше? Сразу видно, что ты не электрик. PE и PEN - это совсем разные ипостаси (ну как IP и MAC адреса). В 13.10.2026 в 20:16, Глеб Высоцкий сказал: Но если бы потребители были включены через УЗО, а корпуса потребителей были бы соединены с PE (даже в вистеме с общей шиной PEN!), то этих ужасов как раз бы точно не случилось. В данных случаях УЗО никак не изменили бы ситуацию. Более того, у некоторых они стояли. Нарисуй схему растекания тока и всё будет понятно. Кстати, корпуса и были соединены с PEN (и одновременно с коакиалом/газопроводом), именно из-за этого и произошла авария - ток стояковой шины PEN потёк по этим самовольным проводникам PE и далее через слаботочку и газопровод. В ОБХОД УЗО. В 13.10.2026 в 20:16, Глеб Высоцкий сказал: Не согласны - объясните физику "аварии с PEN на стояке", при которой Не согласен. Потому, что был в составе комиссии по расследованию. Изначальная причина аварии - отгорание (обрыв) проводника PEN из этажного щита первого этажа на ВРУ. Весь стояк остался без силового нуля, и ток "нашёл себе путь" на ВРУ/ТП по другим проводникам, которые оказались самовольно соединены с PEN. Edited October 13 by straus Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 14 Posted October 14 10 часов назад, straus сказал: Более того, ни жильцы, ни кто-либо по их просбе не имеет права осуществлять работы в общедомовой электрической сети. Щиты должны быть закрыты. Так я Вам это и пытаюсь объяснить. Никто не будет переделывать всю сеть здания. Просто в своём щитке (квартиры, офиса) от шины PEN пустит отдельно N (через УЗО) и отдельно РЕ - напрямую на корпуса оборудования 10 часов назад, straus сказал: Сразу видно, что ты не электрик. Я только учусь 🙂 10 часов назад, straus сказал: PE и PEN - это совсем разные ипостаси (ну как IP и MAC адреса Я именно это и объясняю. PEN - общий проводник, в щите он разделяется на N и PE. 10 часов назад, straus сказал: Кстати, корпуса и были соединены с PEN (и одновременно с коакиалом/газопроводом), именно из-за этого и произошла авария - ток стояковой шины PEN потёк по этим самовольным проводникам PE и далее через слаботочку и газопровод. В ОБХОД УЗО. Эээ, господин хороший. Так Вы не знаете, что такое УЗО и как оно работает! С этого и надо было начинать. УЗО обрывает фазу и ноль именно в тот момент, когда ток начинает течь в обход него! 10 часов назад, straus сказал: Весь стояк остался без силового нуля, и ток "нашёл себе путь" на ВРУ/ТП по другим проводникам, которые оказались самовольно соединены с PEN. Основа УЗО - дифференциальный трансформатор, на его выходе появляется напряжение, если токи фазы и нуля отличатся на некоторую величину. Для типовых "квартирных" УЗО - 30мА. Поэтому как только ток, втекающий по фазе (или любая его часть больше 30 мА), пойдет по некоему иному пути, кроме как через ноль, УЗО отрубит фазу (и ноль заодно). При обрыве нуля возможны две ситуации. Первая - цепи нет, оборудование просто выключится и всё. Вторая - есть альтернативный путь для тока, например, через корпус прибора на оплётку антенного кабеля, которая соединена с "землёй". В этом случае сработает УЗО. А вот если его нету - тогда да, велкам ту хелл. Вставить ник Quote
naves Posted October 14 Posted October 14 (edited) 9 minutes ago, Глеб Высоцкий said: При обрыве нуля возможны две ситуации. Первая - цепи нет, оборудование просто выключится и всё. Вторая - есть альтернативный путь для тока, например, через корпус прибора на оплётку антенного кабеля, которая соединена с "землёй". В этом случае сработает УЗО. А вот если его нету - тогда да, велкам ту хелл. Мне кажется, там немножко сложнее. Со всех квартир, где есть УЗО (да его наличие не влияет в данной ситуации) ток пойдет в квартиру-потребитель, где нет УЗО, зато есть левая земля. Edited October 14 by naves Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted October 14 Author Posted October 14 21 час назад, naves сказал: Как будто пол был под напряжением. данубред. Все именно так. Профили гипсокартоновых стен были содеинены, и один из шурупов прорезал кабель, попав на фазу. Этого хватило, чтобы индикаторные приборы бесились. Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 14 Posted October 14 3 часа назад, naves сказал: Со всех квартир, где есть УЗО (да его наличие не влияет в данной ситуации) ток пойдет в квартиру-потребитель, где нет УЗО, зато есть левая земля. Да, верно. УЗО в принципе не может защитить цепи до него (как и любая другая защита). Поэтому корпуса оборудования, имеющего внешние сигнальные кабели, и надо соединять с настоящей землёй - тогда аварийный ток потечёт в землю по шине, а не по этим кабелям. Соединение только с РЕ (которая в данном случае соединена с нулевыми проводами потребителей), сделанное по всем феншуям, при отгорании нуля эти кабели не защитит. Вставить ник Quote
straus Posted October 15 Posted October 15 (edited) Ну классика. Спор без вникания в подробности, с обвинениями оппонента в незнании... Пора переключаться в жёсткий режим спора. В 14.10.2026 в 13:01, Глеб Высоцкий сказал: Так я Вам это и пытаюсь объяснить. Никто не будет переделывать всю сеть здания. Просто в своём щитке (квартиры, офиса) от шины PEN пустит отдельно N (через УЗО) и отдельно РЕ - напрямую на корпуса оборудования Понятно. Не в этажном щите, а дальше. Это уже в другой зоне ответственности. Сделал в своей квартире - отвечаешь ты. Из-за тебя взрыв газа или пожар? Приготовься к ответу. В 14.10.2026 в 13:01, Глеб Высоцкий сказал: Я именно это и объясняю. PEN - общий проводник, в щите он разделяется на N и PE. Опять же требует уточнения: не "разделяется", а "самовольно разделён". Что сильно меняет смысл. В 14.10.2026 в 13:01, Глеб Высоцкий сказал: Эээ, господин хороший. Так Вы не знаете, что такое УЗО и как оно работает! С этого и надо было начинать. Спасибо за доверие! В 14.10.2026 в 13:01, Глеб Высоцкий сказал: УЗО обрывает фазу и ноль именно в тот момент, когда ток начинает течь в обход него! Только третий провод (самовольно сделанные PE) УЗО не обрывает. И даже не измеряет ток в нём. Поэтому наличие УЗО бесполезно в данном обсуждаемом случае. В 14.10.2026 в 13:01, Глеб Высоцкий сказал: Основа УЗО - дифференциальный трансформатор, на его выходе появляется напряжение, если токи фазы и нуля отличатся на некоторую величину. Для типовых "квартирных" УЗО - 30мА. Поэтому как только ток, втекающий по фазе (или любая его часть больше 30 мА), пойдет по некоему иному пути, кроме как через ноль, УЗО отрубит фазу (и ноль заодно). Только вот в обсуждаемом случае ток идёт с PEN стояка на газопровод или коаксиал через самовольно сделанный PE. И вообще никаким местом не касается УЗО. Более того, квартира может быть вообще обесточена, достаточно наличия этой самовольной перемычки с PEN на газопровод/коаксиал. В 14.10.2026 в 13:01, Глеб Высоцкий сказал: При обрыве нуля возможны две ситуации. Первая - цепи нет, оборудование просто выключится и всё. Вторая - есть альтернативный путь для тока, например, через корпус прибора на оплётку антенного кабеля, которая соединена с "землёй". В этом случае сработает УЗО. Читай предыдущее предложение. В 14.10.2026 в 16:49, Глеб Высоцкий сказал: Да, верно. УЗО в принципе не может защитить цепи до него (как и любая другая защита). О, прогресс. Так вот мы и обсуждаем самовольную перемычку ДО УЗО. В 14.10.2026 в 16:49, Глеб Высоцкий сказал: Поэтому корпуса оборудования, имеющего внешние сигнальные кабели, и надо соединять с настоящей землёй - тогда аварийный ток потечёт в землю по шине, а не по этим кабелям. Соединение только с РЕ (которая в данном случае соединена с нулевыми проводами потребителей), сделанное по всем феншуям, при отгорании нуля эти кабели не защитит. Эту сентенцию оставляю без комментария, ибо она описывает ситуацию, не предусмотренную нормативной документацией. Но соединение с землёй (кстати, что понимается под термином "земля" в данном конкретном предложении?) здесь тоже никак не поможет. Всё как всегда... Edited October 15 by straus Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 15 Posted October 15 @straus , меня реально утомил этот спор, и от вопроса ТС мы ушли весьма далеко. Предлагаю не уподобляться некоторым политическим деятелям и покончить дело компромиссом. ПУЭ я читал и даже сдавал экзамены, но было это сильно давно и в то время сильно далеко от моей практики. А сейчас ну блин лень освежать. ИИ говорит, что РЕN шина может быть в каком угодно щитке, в том числе в квартирном, и к ней подключаются как нули, так и "земли" потребителей. То же говорят и сайты продавцов оборудования, в частности, PEN - шин. Да, при обрыве нуля в стояке защита в квартире никак не поможет. И если есть цепь на землю через PE - самовольно ли, не самовольно ли установленные - ток всех потребителей "обвалившейся" части стояка потечёт по этой цепи (цепям), выжигая тонкие проводники. А если цепей на землю нет, будет ни фига не лучше - на корпусах потребителей окажется опасное напряжение. Т.е. тут выбор между хреном и редькой - погибнуть от пожара или быть убитым собственной электроплитой. Альтернатива - если в доме TN-C (без жёлтого провода) - вообще не соединять ни с чем корпуса оборудования, т. е. оставлять заземляющие контакты розеток пустыми. Насколько я понял, Вы на этом и настаиваете. При исправном оборудовании всё будет ОК, но при пробое изоляции на корпусе окажется опасное напряжение, от которого защиты не будет. 9 часов назад, straus сказал: Только третий провод (самовольно сделанные PE) УЗО не обрывает. Ещё как обрывает. Ессно, если этот ток идёт через УЗО. 9 часов назад, straus сказал: Эту сентенцию оставляю без комментария, ибо она описывает ситуацию, не предусмотренную нормативной документацией. Ок, я не знаю нормативную документацию. Я работал на земле и ВСЕ объекты, на которых мы ставили операторские антенные посты для спутникового телевидения, были в зданиях без штатного проводника РЕ. Все монтажи (фотки) остались на сайте www.satcomservice.ru - можете посмотреть если интересно. И везде была проблема с разностью потенциалов на металле антенн и на корпусах внутрянки. Если знаете, как решить вопрос по фен-шую - пишите. Мы решали, как я описал. 9 часов назад, straus сказал: что понимается под термином "земля" в данном конкретном предложении Шина заземления (закопанная реально в землю)- либо отдельная, сделанная заказчиком, либо существующая. Зависело от назначения здания. Вставить ник Quote
straus Posted October 15 Posted October 15 (edited) В 15.10.2026 в 17:01, Глеб Высоцкий сказал: Да, при обрыве нуля в стояке защита в квартире никак не поможет. И если есть цепь на землю через PE - самовольно ли, не самовольно ли установленные - ток всех потребителей "обвалившейся" части стояка потечёт по этой цепи (цепям), выжигая тонкие проводники. Вот собственно я и пытаюсь объяснить эти два момента: - защиты от такой ситуации не существует, поэтому нормативка и не допускает одновременное наличие TN-C и TN-S - самовольное выполнение разделения PEN в не предусмотренных точках чревато серьёзными проблемами, выходящими за электробезопасность (пожар, газ и т.д.) В 15.10.2026 в 17:01, Глеб Высоцкий сказал: А если цепей на землю нет, будет ни фига не лучше - на корпусах потребителей окажется опасное напряжение. Да. В 15.10.2026 в 17:01, Глеб Высоцкий сказал: Т.е. тут выбор между хреном и редькой - погибнуть от пожара или быть убитым собственной электроплитой. Поэтому современные нормы требуют систему TN-S, а в некоторых особо важных случаях систему IT. В 15.10.2026 в 17:01, Глеб Высоцкий сказал: Альтернатива - если в доме TN-C (без жёлтого провода) - вообще не соединять ни с чем корпуса оборудования, т. е. оставлять заземляющие контакты розеток пустыми. Насколько я понял, Вы на этом и настаиваете. При исправном оборудовании всё будет ОК, но при пробое изоляции на корпусе окажется опасное напряжение, от которого защиты не будет. Не совсем так. Я сторонник полного соблюдения требований безопасности, и даже с запасом. А значит моё мнение - использовать в таких случаях только приборы, не требующие PE. Например, выполненные с двойной изоляцией (на шильдике знак квадрат в квадрате). Как временный вариант (на собственный страх и риск) - использовать любые устройства через УЗО на 10 мА (редкие, не всегда в продаже). В случае нарушения изоляции приборов при прикосновении тряхнёт неслабо, но хоть УЗО сразу отключится. Дополнительно, если есть возможность, можно организовать индивидуальное заземление (получится система TT), но только ВМЕСТЕ в УЗО. Использоватьь систему TT без УЗО нельзя, поскольку из-за высокого сопротивления заземления в грунт не выполняются условия срабатывания автоматов при замыкании на землю. А основной способ решения проблемы - переделка системы электроснабжения на современные требования нормативки. В 15.10.2026 в 17:01, Глеб Высоцкий сказал: И везде была проблема с разностью потенциалов на металле антенн и на корпусах внутрянки. Если знаете, как решить вопрос по фен-шую - пишите. Мы решали, как я описал. Это очень больной вопрос. Решается в каждом случае индивидуально. Иногда приходится требовать от владельца объекта выполнить изменения в электроустаноке, иногда приходится отказываться от выполнения работ (как минимум один раз это спасло от серьёзных последствий; другой подрядчик взялся делать и поимел эти проблемы себе). Самое сложное, когда приходится параллельно ещё и решать проблемы грозозащиты, как в этой теме. Edited October 15 by straus Вставить ник Quote
straus Posted October 15 Posted October 15 (edited) В 15.10.2026 в 17:01, Глеб Высоцкий сказал: Шина заземления (закопанная реально в землю)- либо отдельная, сделанная заказчиком, либо существующая. Тоже не панацея. Если простоо завести её на контакты PE розеток - нужно обязательно на все линии ставить УЗО (выше я уже написал про систему TT). А вот если дополнительно соединить с PEN здания - тут могут быть очень неприятные эффекты. Например, когда при аварии PEN весь ток здания потечёт в эту землю. Причём через твой проводник, который может оказаться слишком тонким для этого тока. На самом деле даже правильно выполненная система TN-C-S с разделением на ВРУ здания не является полностью безопасной. Имею наглядный пример. Два жилых 9-этажных дома рядом, между ними 70 метров. Стандартная авария в сборке, от которой питаеся один дом - отгорания нуля, но ДО разделения PEN (со стороны ТП). В обычной ситуации начинаются просто пляски с напряжением по фазам. Но тут между домами прокинута воздушная магистраль КТВ на RG-11, честно заземлённая на обоих домах. А оба дома запитаны от одной ТП. И вот тут уже начинается веселье. Ток нулевой шины в полторы сотни ампер из ВРУ в подвале уходит по стояковому PE наверх, далее через экран RG-11 на соседний дом, вниз по PE, и по PEN подземного кабеля в ТП. Обошлось без фейерверков, ибо экран RG-11 имеет большое сечение, и для него 150 ампер рказалось не проблемой. Более того, из-за этого даже не сразу заметили наличие проблемы. Единственный вариант избежать всех проблем - полноценная пятипроводная система TN-S прямо от ТП. Но электросети не идут на такое. Я могу запроектировать на объекте что угодно, но в ТУ на подключение сети напишут от ТП до объекта четырёхпроводку. Edited October 16 by straus Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 16 Posted October 16 Признаю свои ошибки, извиняюсь и предлагаю закрыть тему. Ответ ИИ на более конкретный запрос: можно ли разделять N и РЕ во вторичных щитках: Разделять PEN-проводник в щитке квартиры (внутри многоэтажного дома) категорически запрещено. Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), разделение совмещенного проводника должно выполняться исключительно на вводе в здание — во Вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или Главном распределительном щите (ГРЩ). Ниже приведены критические причины, почему перенос точки разделения в квартиру опасен для жизни, а также технические ограничения. 1. Смертельная опасность при «отгорании нуля» Если вы разделите проводники в квартирном щитке, то участок от ГРЩ дома до вашей квартиры по сути станет магистральным участком системы TN-C. При обрыве или отгорании нулевого провода в стояке подъезда, рабочий ток всех квартир выше места обрыва устремится в землю через единственную доступную точку — ваше самодельное заземление. Провода внутри квартиры мгновенно раскалятся, что приведет к пожару. Если локального заземления в квартире нет (а просто сделана перемычка между N и PE), то на корпусах всей вашей бытовой техники (стиральная машина, холодильник, микроволновка) появится опасный потенциал 220 В. 2. Запрет на использование УЗО до точки разделения В системе TN-C (до разделения провода на N и PE) физически невозможно установить УЗО (устройство защитного отключения). УЗО сравнивает ток, ушедший по фазе и вернувшийся по нулю. Если вы попытаетесь разделить провод внутри квартиры после этажного щитка, УЗО будет постоянно ложно срабатывать или не сработает в критический момент. 3. Требование к сечению проводника PEN По нормам ПУЭ, совмещенный проводник PEN должен иметь сечение не менее 10 мм² по меди или 16 мм² по алюминию. В квартиры обычно заводятся провода гораздо меньшего сечения (4 мм² или 6 мм²). Использовать провод малого сечения в качестве PEN-проводника напрямую запрещено, так как он не обладает достаточной механической и термической прочностью. Как поступить правильно в многоквартирном доме? Ситуация в вашем доме Что нужно делать? Дом старый (система TN-C) В стояке подъезда идет всего 4 провода (3 фазы и один совмещенный PEN). Ждать капремонта дома и модернизации сети до TN-C-S. Внутри квартиры прокладывать трехжильный кабель, но в щитке провод PE никуда не подключать (изолировать). Для защиты ставить УЗО/дифавтоматы на розеточные группы. Дом реконструирован или новый (TN-C-S) Разделение уже выполнено во ВРУ дома. В стояке идет 5 проводов. Подключать квартиру по полноценной трехпроводной схеме (Фаза, N, PE), взяв защитное заземление (PE) со специальной шины в этажном щите. Чтобы оценить риски в вашей ситуации, подскажите: Какого года постройки ваш дом и сколько проводов (4 или 5) сейчас идет в вашем межэтажном щите? Планируете ли вы полную замену проводки в квартире? Я помогу составить безопасный план защиты бытовой техники. В ответах искусственного интеллекта могут быть ошибки. Подробнее… Вставить ник Quote