[anp/hsw] Posted October 10 Posted October 10 Приветствую уважаемое сообщество! В процессе реализации планов сумрачного гения собрали пост на 12 спутников. Кабель - как полагается, cavel sat50/sat703, достали из закромов "на черный день". Расстояние до конвертеров - 10-15м. Кабели идут в сплиттеры и diseqc, корпуса их заземлены и идут на заземлительную шину медным проводом 6кв.мм. И вот тут возник спор - а нужна ли грозозащита и вообще заземление тарелок? Мои доводы (не нужно): - кабели экранированые, а внутри конвертеров и diseqc всякие полупроводники на входе, и они обуглятся и закоротятся быстрее, чем разность напряжений между центральной жилой и экраном достигнет опасных значений - кабелей много - к каждой тарелке подходит 4-5шт, их экраны уже имеют достаточное сечение, чтобы не землить тарелки отдельно - ни разу у меня ничего не горело по вч входу, а инциденты с авариями связаны с перенапряжениями из сети 220. - дорого и бессмысленно (грозозащита на 15 кабелей это еще пара сотен зеленых, притом что внутри в ней скорее всего разрядник или стабилитрон на землю, т.к. для пропуска питания гальваническую развязку делать нельзя) Аргументы оппонента (нужно): - землить тарелки отдельно нужно, чтобы ток от молнии шел по отдельному проводу и не поджарил кабели - раз грозозащита существует, значит она полезная и надо ее применять - она поможет сохранить жизнь diseq (хотя стоит столько же, как этот diseq) А какой ваш опыт в этом вопросе? Вставить ник Quote
straus Posted October 10 Posted October 10 Тут надо принципиально разделять назначение грозозащиты. Обычно ИТ-шники под этим понимают защиту оборудования по входу (в данном случае с конвертера). Однако это не единственный вариант. Грозозащита должна сделать невозможным (ну или точнее - снизить вероятность) повреждение оборудование током через экран кабеля. Причём имеется ввиду не только SAT-тюнер, но и все устройства по пути растекания тока разряда. И как крайний случай - грозозащита должна исключить возможность возгорания (пожара). Таперь далее по вопросу. Ставить "грозозащиту" между центральным проводником и экраном нет никакого смысла - это правда. А вот заземление необходимо. Для тарелок - рекомендуется непосредственное, причём достаточно толстым проводником. Для конвертеров и экрана кабеля (в случае, если конвертор изолирован от самой тарелки) - либо непосредственное заземление, либо через MOV. В твоём случае заземление корпусов сплиттеров и дайсиков можно считать достаточным, если длина заземляющего проводника не более десятка метров. Заземлять ли в данном случае сами тарелки - желательно, для случая, когда тарелка за счёт своей площади сработает "молниеприёмником" (для наведёнки, не для прямого разряда). Перевожу на простой язык: грозозащита должна предотвратить т.н. занос потенциала. Подробности рекомендую прочитать в книге "Физика молнии и молниезащиты", там много интересных примеров, в т.ч. занос потенциала по подземным коммуникациям. Кроме того, приведены примеры расчёта наведённого напряжения для близкого разряда молнии. Ну и надо понимать, что большинство мероприятий по молниезащите на сигнальных цепях защищает только от наведённого напряжения и заноса потенциала. От прямого и даже близкого разряда эти меры бесполезны (кто видел последствия - понимает). Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 10 Posted October 10 Доброго времени суток. Строил подобные посты сам и обслуживал построенные другими. Из моей практики. 1. Грозозащита кабелей (разрядники). Честно говоря, сам их никогда не ставил, т.к. пользы от них мало. Несколько раз от "наведенки" горели ЛНБ-шки, и только один раз выгорел вход ресивера. Но и вреда от них никакого, потери сигнала на разряднике копеечные. Так что если заказчик требует - проще поставить "на отъевяжись". 2. Молниезащита. Посмотрите документ ВСН-1-93, назывался, кажется, "Проектирование молниезащиты радиообъектов" (он уже отменен, но я не знаю, какой действующий вместо него, а законы физики с тех пор сильно не изменились). Если ваш антенный пост находится в зоне, не защищенной от молний - необходимо строить систему молниезащиты. Это не про заземление антенн или кабелей, этот отдельная система с молниеприемником, специальным проводником-молниеотводом и системой заземлителей. Если зона, в которой стоит пост, не защищена такой специальной системой или не находится под защитой некой другой конструкции (см. ВСН-1-93), то сам антенный пост будет выполнять функции "громоотвода" со всеми вытекающими. Если пост находится в защищенной зоне, никаких специальных танцев не нужно. 3. Заземление оплеток кабелей (для предотвращения заноса высокого потенциала внутрь здания). Я делал, где можно. Для этого можно использовать не грозозащиты, сплиттеры и DiSEqC-и, а просто F-бочки. Вкручиваете их в металлическую панель (1-юнитовую заглушку, например) и эту панель землите. Во-первых, дешево. Во-вторых, такую панель можно разместить непосредственно на входе кабелей в здание, как и требует документ - со сплиттерами и Ко это сложнее. В-третьих, получается довольно удобный инструмент для "ручной" коммутации антенн (при авариях, для тестов и т.п.). 4. Заземление спутниковых антенн. А вот тут интересно. Я считаю, что их надо заземлять в обязательном порядке на штатный контур заземления, который обязан быть на крыше любого здания. Но! При этом в обязательном же порядке надо прокладывать отдельный провод выравнивания потенциалов между "землей" на крыше и "землей" внутрненних приборов (А это могут оказаться "совершенно разные" "земли"!). Если у Вас используются ЛНБшки "бытового" уровня, то у них, как правило, пластмассовые корпуса - значит, антенна гальванически изолирована от кабеля. И если антенна заземлена (а иногда это получается и непреднамеренно - через крепежный анкер на арматуру в стене, через мокрую кровлю на ту же арматуру или контур заземления и т.п.), а на оплетке кабеля присутствует некоторое напряжение, отличное от потенциала этой земли - то при обслуживании антенны Вас с большой вероятностью будет хуя пощипывать. Если у Вас используются "профессиональные" ЛНБ, с металлическими корпусами, или связка из металлического облучателя и "фланцевой" ЛНБ, получится еще хуже. Тут уже антенна гальванически будет соединена с кабелем, и его оплетка начнет работать проводом выравнивания потенциалов - по ней потечет уравнивающий ток. По идее, на спутниковый сигнал L-диапазона он никак не повлияет, но может создать ряд других проблем, например, исказить аналоговые видео и аудио. 12 часов назад, [anp/hsw] сказал: сплиттеры и diseqc Хм... оригинально. По описанию поста, это система операторская - т.е. должна работать на головную станцию. А DiSEqC-переключатель - устройство, рассчитанное на работу исключительно с индивидуальным ресивером. Хотя современные "головы" умеют управлять DiSEqC-ами, мне как-то варианты их использования в такой системе представляются смутно. Молжет, расскажете, что они делают в системе. Или это не для того система. Или это не переключатели, а некие другие устройства с DiSEqC. Интересно. 12 часов назад, [anp/hsw] сказал: - кабели экранированые, а внутри конвертеров и diseqc всякие полупроводники на входе, и они обуглятся и закоротятся быстрее, чем разность напряжений между центральной жилой и экраном достигнет опасных значений Экранировка не спасает от "наведёнки", если молния въехала в "землю" достаточно близко от антенны. Конвертер действительно выгорит, но это не спасёт остальное оборудование на кабеле - сгоревший девайс уходит в "обрыв", а не в КЗ. Так что прибор на другом конце кабеля, по идее, следующий на очереди. 12 часов назад, [anp/hsw] сказал: - кабелей много - к каждой тарелке подходит 4-5шт, их экраны уже имеют достаточное сечение, чтобы не землить тарелки отдельно Оплетка кабеля и заземление - функционально разные проводники, они не заменяют друг друга. По оплетке в штатном режиме течет ток (питание ЛНБ, команды DiSEqC, сигнал). По проводу заземления при исправном оборудовании в нормальном режиме работы ток равен нулю. А в аварийных режимах ток утечки должен течь именно по проводу заземления, а не по сигнальному кабелю. Это примерно как "нейтраль" (N) и защитный проводник (PE) в электросети. Тут скорее прав ваш заказчик 12 часов назад, [anp/hsw] сказал: землить тарелки отдельно нужно, чтобы ток от молнии шел по отдельному проводу и не поджарил кабели Единственно - я бы говороил не о "токе от молнии", а о разности потенциалов на металлических частях антенны и на вашем внутреннем оборудовании (см. выше) Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 10 Posted October 10 Соглашусь, с тем, что единственно верный вариант - тарелки "заземлять"! Но вот только не по нормативам защитного заземления (а-ля 6мм2), а по требованиям МОЛНИЕЗАЩИТЫ!! И не только тарелки, но и вообще ВСЕ конструкции из метала которые вы там соорудили. И лучше не медью и винтами, а стальной полосой или прутком с помощью сварки. Нормативы по сечению и длины сварного шва для молниезащиты найти не сложно. А вот насчет уравнивания потенциалов между молниеотводом (тарелками) и оборудованием - это весьма СПОРНО! Если изначально не было выполнено уравнивание на объекте, то понять где земля лучше или хуже - тот еще вопрос. По хорошему всё надо измерять, исправлять (если нормативы нарушены) и если и делать это, то сварной полосой, ибо медью может стоить ух как не дёшево ( мин. сечение 50 мм2!!! Ваши 6мм2 тут не пройдут). По стали 50мм2 - стоит на порядок дешевле. Т.к. обычно LNB с тарелкой гальванически развязаны, я бы лично, в обычной ситуации, вообще избегал контакта экранов SAT кабелей с любым металлом на кровле. У сотовиков, насколько помню, под такие цели делался специальный стальной "шинопровод" на который уже землили экран волновода с определенным шагом. Мой вывод: Если вы не уверены в уравненности потенциалов, то заземлить экраны SAT кабелей лучше один раз внизу. Шина при этом должна быть "капитальной". Ставить массивные стальные конструкции без молниезащиты - это большой риск, т.к. в итоге если прилетит - выгорит всё, приходилось видеть такие последствия у партнёров-конкурентов. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 10 Posted October 10 Без системы выравнивания потенциалов нет смысла землить антенны, кабель, et cetera. Строите нормальные громоотводЫ для защиты антенного хоз-ва, настоящие, с молниеприемными мачтами. Все остальное есть не очень умное закапывание денег и лишняя работа это сгоревшее, оплавившееся потом отковыривать. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 10 Posted October 10 1 час назад, jffulcrum сказал: Без системы выравнивания потенциалов нет смысла землить антенны, кабель, et cetera. Строите нормальные громоотводЫ для защиты антенного хоз-ва, настоящие, с молниеприемными мачтами. Все остальное есть не очень умное закапывание денег и лишняя работа это сгоревшее, оплавившееся потом отковыривать. Не соглашусь... если молниезащита выполнена как положено, и земля у оборудования в нормативе, то наличие гальванической развязки по LNB снимает проблему выравнивания в части стока постоянных токов. НО!! Заземление экранов у оборудования, я считаю, необходимо делать обязательно. Если уж совсем хочется защитить оборудование, то перед заземлением в шкафу можно поставить коаксиальные УЗИП (грозоразрядники) . Единственное, я забыл упомянуть, что желательно еще не забыть установить молнииприёмники на 2м выше конструкций. А если есть риск удара молнии в кабель - тут вообще спасёт только шинопровод из стали. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 10 Posted October 10 @Глеб Высоцкий По мне, идея "выравнивания потенциалов" между молниезащитой на кровле и защитным заземлением в шкафу с оборудованием выглядит ОЧЕНЬ сомнительно, каким либо способом, кроме штатного проектного с использованием УЗИП. Соединять напрямую молниезащиту и защитное заземление - это можно делать только как молниезащиту самого оборудования. Поэтому, даже если стоят силуминовые LNB, то по хорошему их надо поставить через диэлектрическую прокладку или придется заморачиваться с дополнительными УЗИП. Если прилетит молния - то сток заряда пойдет по всем проводящим маршрутам в т.ч. и через систему уравнивания. Я боюсь, что с учетом токов, велик риск "испарения" "самопальной" системы уравнивания с подгоранием всего вокруг, конечно, если она не делалась изначально по нормативам как молниезащита. Как писал уже ранее, мне доводилось видеть последствия нарушения требований к молниезащите и в т.ч "испарившуюся" витую пару. И хорошо, если обойдется потерей своего оборудования, а то может так получиться, что еще потом придется много за что платить. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted October 11 Author Posted October 11 11 часов назад, Глеб Высоцкий сказал: Если ваш антенный пост находится в зоне, не защищенной от молний - необходимо строить систему молниезащиты. Хороший вопрос. А как определить, защищен он от молний или нет? Крыша (новостройка) не имеет молниеотводов и металлоконструкций вообще. Только лестница, но никуда не подключена (пробовали использовать ее как "0", проверив лампочкой на 220 - эффекта 0). Через 100м есть новостройка аналогичная, но на 4 этажа выше. PE есть в щитке (25мм2) и отдельно в лифтовой (16мм2). Разные ли там контуры - узнать не удалось, шины в подвале уходят под слой стяжки без возможности найти заземляющие штыри, что довольно странно, но уж как есть. Строить отдельный заземлительный контур не входит в финансовые планы... 11 часов назад, Глеб Высоцкий сказал: Вкручиваете их в металлическую панель (1-юнитовую заглушку, например) и эту панель землите. Вот это пожалуй и сделаю, т.к. разобрали сегодня одну "грозозащиту" - там просто разрядник без маркировки, подавали 220 - его не пробивает даже, по сути просто бесполезен. 11 часов назад, Глеб Высоцкий сказал: Я считаю, что их надо заземлять в обязательном порядке на штатный контур заземления, который обязан быть на крыше любого здания. Контура нет. Ни металлической полосы по периметру, ни спуска вниз по фасаду... 11 часов назад, Глеб Высоцкий сказал: Оплетка кабеля и заземление - функционально разные проводники, они не заменяют друг друга. По оплетке в штатном режиме течет ток (питание ЛНБ, команды DiSEqC, сигнал). В целом так и есть, но весь система электроснабжения TN-C прожила достаточно долго, а там именно что "псевдоземлей" был проводник, по которому в штатном режиме течет ток. 11 часов назад, Глеб Высоцкий сказал: По описанию поста, это система операторская - т.е. должна работать на головную станцию. А DiSEqC-переключатель - устройство, рассчитанное на работу исключительно с индивидуальным ресивером. Хотя современные "головы" умеют управлять DiSEqC-ами, мне как-то варианты их использования в такой системе представляются смутно. Тут как раз все очень просто: diseqc и сплиттеры собраны в матрицы 8x8, т.к. каждый ресивер может обратиться к любому из входов конветера. И таких матриц несколько, а конвертеры используются бытовые quad и dual. Таким образом можно принимать один и тот же спустникв разных поляризациях, не усложняя конструкцию отдельными кабелями на все 4 диапазона. Карты там обычные tbs, просто посылаем diseqc команду и дальше оно само. 10 часов назад, sdy_moscow сказал: Но вот только не по нормативам защитного заземления (а-ля 6мм2), а по требованиям МОЛНИЕЗАЩИТЫ!! Я б очень хотел, но землить их скорее всего некуда. Максимум я их можно сварить вместе и на один из кабелей PE зацепить. Кинуть стальную полосу 15 этажей по фасаду нам точно не дадут. 10 часов назад, sdy_moscow сказал: наличие гальванической развязки по LNB снимает проблему выравнивания Так их неьзя гальванически развязывать - они получают питание от ресивера... Вставить ник Quote
straus Posted October 11 Posted October 11 1 час назад, [anp/hsw] сказал: Крыша (новостройка) не имеет молниеотводов и металлоконструкций вообще. Интересное кино. В проекте должен быть раздел "Молниезащита". Хотя, не удивлюсь, если его просто забыли запроектировать. Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 11 Posted October 11 11 часов назад, sdy_moscow сказал: По мне, идея "выравнивания потенциалов" между молниезащитой на кровле и защитным заземлением в шкафу с оборудованием выглядит ОЧЕНЬ сомнительно, каким либо способом, кроме штатного проектного с использованием УЗИП. @sdy_moscow , видимо, я недостаточно ясно выразил свою мысль. Молниезащита - это отдельная тема, выравнивание потенциалов - тема совершенно другая, связанная не с молниями, а с безопасностью обслуживания антенн. Соединять антенны с контуром молниезащиты нельзя никак и никогда. 1 час назад, [anp/hsw] сказал: Хороший вопрос. А как определить, защищен он от молний или нет? Таки см. выше - читайте нормативку. ВСН-1-93 или что там вместо него сейчас - гугль Вам в помощь. И если условие защиты по этим документам выполняется - вообще не заморачивайтесь молниезащитой. А если не выполняется - защищать надо не антенны как таковые, а объект/зону, на/в которой они находятся - в общем случае здание. 1 час назад, [anp/hsw] сказал: Крыша (новостройка) не имеет молниеотводов и металлоконструкций вообще. Только лестница, но никуда не подключена (пробовали использовать ее как "0", проверив лампочкой на 220 - эффекта 0). Через 100м есть новостройка аналогичная, но на 4 этажа выше. Не буду врать - читайте точно в нормативке. В моей памяти осталось - молниеотвод (с исправной системой, ессно) создает защитную зону в внутри конуса с вершиной при топе молниеприемника и углом при вершине 90 градусов. Теоретически, если на соседнем более высоком здании стоит молниеприемник, то он "накрывает" более низкие соседние здания, если они вписываются в угол +/- 45 градусов в вертикальной плоскости с вершиной в верхней точке "громоотвода". По идее, защита от молний - проблема строителей, а не ваша. Если они сдали здание, значит, оно защищено от молний согласно нормативным документам. Если нет - им можно предъявить. Однако, в частных случаях может получиться так, что кровля и "штатные" конструкции на ней защищены, а ваши "нештатные" антенны - нет, "вылезают" за границы защитной зоны. Вот в таком случае надо адаптировать существующую молниезащиту (поднимать выше молниеприемник, например) или строить новую. 1 час назад, [anp/hsw] сказал: PE есть в щитке (25мм2) и отдельно в лифтовой (16мм2). Разные ли там контуры - узнать не удалось, шины в подвале уходят под слой стяжки без возможности найти заземляющие штыри, что довольно странно, но уж как есть. "Найти заземляющие штыри" на уже построенном здании - дело безнадежное (дешевле и быстрее забить новые). Чисто теоретически на здании обязаны быть точки, в которых можно отсоединить шину заземления (и с молниеотводом то же самое), чтобы измерить сопротивление заземления. РЕ и заземление - не одно и то же, хотя они, как правило, соединяются между собой. Вообще во всем, что касается защитного заземления и молниезащиты, гальваническое соединение не означает равенство потенциалов 🙂 1 час назад, [anp/hsw] сказал: Контура нет. Ни металлической полосы по периметру, ни спуска вниз по фасаду... Скорее всего, они есть, но к ним нет доступа. Полоса лежит на кровле под слоем тепло- и гидроизоляции, спуск вниз залит в бетон (или пущен между плитами, если здание панельное). Я вот в таком доме сейчас живу, на верхнем этаже, крыша подтекала - пришлось полазить по чердаку, там все нашлось. Не берите особо в голову, я считаю, что важнее всего - выровнять потенциал "земли" стойки с внутренним оборудованием и металлических частей антенн. И не с помощью сигнальных кабелей, а отдельным проводником. Тогда точно можно работать с антеннами безопасно. 1 час назад, [anp/hsw] сказал: В целом так и есть, но весь система электроснабжения TN-C прожила достаточно долго, а там именно что "псевдоземлей" был проводник, по которому в штатном режиме течет ток. Сейчас в основном используется система TN-C-S - устаревшая TN-C, из которой искусственно выделен РЕ проводник - ответвлением от нейтрали. Эта система обеспечивает срабатываение УЗО (т.е. защиту от удара током при неисправности оборудования). Но разность потенциалов "земель" в шкафу и на крыше такая система никак не устраняет. 1 час назад, [anp/hsw] сказал: diseqc и сплиттеры собраны в матрицы 8x8, т.к. каждый ресивер может обратиться к любому из входов конветера. И таких матриц несколько, а конвертеры используются бытовые quad и dual. Таким образом можно принимать один и тот же спустникв разных поляризациях, не усложняя конструкцию отдельными кабелями на все 4 диапазона. Такая система с большой вероятностью будет работать некорректно. Было большое обсуждение лет пять назад. Дело в том, что DiSEqC-переключатель коммутирует не спутниковый сигнал, а питание LNB. В индивидуальной системе этого вполне достаточно - обесточенные конвертеры "молчат", не мешая активному. В вашей же системе неактиныйй конвертер может получать питание от другого ресивера через другой выход. При этом он также будет выдавать сигнал и на все выходы, в том числе на выходы без питания. И на выходе DiSEqC-а будет смесь из 2-х или больше спутниковых сигналов, которые, ессно, будут мешать друг другу. По идее, в "классическом" DiSEqC в цепи каждого входа должен стоять pin-диод, чтобы отрезать сигналы с входов, на которые в моменте нет питания (и тока, ессно). Однако, ушлые производители из дружественной страны ставят вместо них перемычки - зачем переплачивать, если в индивидуальной системе и так все работает? Если есть приборчик со спектром - посмотрите, как оно работает на практике. Когда питание подается только на одну ЛНБшку из подключенных к переключателю, или на две и более. В принципе, для коммутации антенн на ГС "по фен-шую" надо использовать ЛНБ с фиксированными выходами (VL, VH, HL, HH...) и мультисвитчи, а не дисек-переключатели со сплиттерами. Оно и физически приличнее будет смотреться (хотя по деньгам, пожалуй, нет...) Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted October 11 Author Posted October 11 2 часа назад, straus сказал: В проекте должен быть раздел "Молниезащита" Да был бы он еще. УК, связаная с застройщиком, когда узнала, что вместо нее теперь жильцы выбрали ТСЖ, уничтожила всю документацию и свалила в закат. Передала буквально 20 листочков бухгалтерских и все, проектом и не пахнет. 2 часа назад, Глеб Высоцкий сказал: Полоса лежит на кровле под слоем тепло- и гидроизоляции, спуск вниз залит в бетон (или пущен между плитами, если здание панельное). Я тоже так подумал, но нет ничего, к чему бы эта полоса могла подключаться. Крыша представляет из себя просто футбольное поле и надстройку (на которую есть лестница, но мы ее проверяли, она не подключена). 2 часа назад, Глеб Высоцкий сказал: Такая система с большой вероятностью будет работать некорректно. С этим как раз нет проблем, она работает. 2 часа назад, Глеб Высоцкий сказал: И на выходе DiSEqC-а будет смесь из 2-х или больше спутниковых сигналов, которые, ессно, будут мешать друг другу. 2 часа назад, Глеб Высоцкий сказал: Дело в том, что DiSEqC-переключатель коммутирует не спутниковый сигнал, а питание LNB. Вот таккую гипотезу даже не держал в голове. Но проверил через blindscan - с других конветеров сигнал не подмешивается. diseqc самые дешевые 1x8 с алиэкспресса. Питание на них подается всегда: без него не проключает вход, даже если на этот сплиттер уже подается сигнал. Т.е. приходится держать в голове пары входов, которые работают на одном сплиттере, чтобы они не конфликтовали. Без diseqc я просто выключал питание всех конвертеров кроме одного на каждом из сплиттеров. Был даже забавный случай, когда я отлаживал код декодера t2mi на конвертере c-band (49 градус, если правильно помню), к которому не было подано питание. Он даже залочился, но был низкий сигнал и большой ber, так что декодер t2mi-ts зависал от битых фреймов. 2 часа назад, Глеб Высоцкий сказал: Если есть приборчик со спектром - посмотрите, как оно работает на практике. На 99% уверен, что все-таки оно изолирует RF, иначе бы я уже наступил на эти грабли при запуске системы. Кстати, смежный вопрос: flysat помер, lyngsat плохо обновляется, frocus - мониторит только несколько европейских спутников. Где брать инфу о последних оставшихся fta каналах? Я даже не против сам поучавствовать, высунув url в интернет, и отдавать по нему текущие данные о доступности трансподнеров, на которые настроена станция. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 11 Posted October 11 2 часа назад, Глеб Высоцкий сказал: Не берите особо в голову, я считаю, что важнее всего - выровнять потенциал "земли" стойки с внутренним оборудованием и металлических частей антенн. И не с помощью сигнальных кабелей, а отдельным проводником. Тогда точно можно работать с антеннами безопасно. Ага... т.е. сделать молниезащиту, опущенную на PE. Кто-то ДОРОГО заплатит за такую хрень! Лучше уж тогда НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ! Вставить ник Quote
straus Posted October 11 Posted October 11 (edited) В 11.10.2026 в 13:27, [anp/hsw] сказал: В 11.10.2026 в 10:41, straus сказал: В проекте должен быть раздел "Молниезащита" Да был бы он еще. УК, связаная с застройщиком, когда узнала, что вместо нее теперь жильцы выбрали ТСЖ, уничтожила всю документацию и свалила в закат. Передала буквально 20 листочков бухгалтерских и все, проектом и не пахнет. Раньше у проектировщика в архиве сохранялась копия проекта, и её можно было запросить. Как сейчас - не знаю, нынче проектируют все, кому не лень... А проект нужен. Например для пожарных. да и вообще много случаев бывает, когда он может понадобиться. Edited October 11 by straus Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 11 Posted October 11 9 часов назад, [anp/hsw] сказал: Крыша (новостройка) не имеет молниеотводов и металлоконструкций вообще. Все это тихо ждёт большого пожара. 9 часов назад, [anp/hsw] сказал: Строить отдельный заземлительный контур не входит в финансовые планы... Надо общаться с управой, жильцами, поделить расходы, иначе будете погорельцами вместе. Две молниеприемных мачты простейших сборных встанут в 100К с монтажем, вот контур в землю строить будет подороже. Но сколько стоят антенны и вся активка... Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 11 Posted October 11 1 час назад, jffulcrum сказал: Все это тихо ждёт большого пожара. совсем не факт, до тех пор, пока кто-то не решит это всё соединить с PE особо ничем это не грозит, главное на кровлю в грозу не ходить... 1 час назад, jffulcrum сказал: Надо общаться с управой, жильцами, поделить расходы, иначе будете погорельцами вместе. Две молниеприемных мачты простейших сборных встанут в 100К с монтажем, вот контур в землю строить будет подороже. Но сколько стоят антенны и вся активка... И жильцы прям обрадуются и скажут дружно - "ДА! МЫ ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ!" ? Сомневаюсь! Строит тот, кому надо, остальные ПОЛЬЗУЮТСЯ! Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 11 Posted October 11 7 часов назад, sdy_moscow сказал: Ага... т.е. сделать молниезащиту, опущенную на PE. Чё за пургу Вы гоните? Причем здесь молниезащита? И при чем здесь РЕ??? 7 часов назад, [anp/hsw] сказал: С этим как раз нет проблем, она работает Ну, слава Богу. Видимо, китайцы перестали экономить на пин-диодах. Или актуальные для Вас транспондеры не пересекаются по частоте. 7 часов назад, [anp/hsw] сказал: Вот таккую гипотезу даже не держал в голове. Это не гипотеза, а принцип работы. На eutelsat.org лежала (может, и сейчас лежит) полная спецификация DiSEqC - почитайте, если интересно. 8 часов назад, [anp/hsw] сказал: приходится держать в голове пары входов, которые работают на одном сплиттере, чтобы они не конфликтовали Ну да, ещё один трабл с управляемыми ЛНБ в коллективной системе. С неуправляемыми такой проблемы нет. 8 часов назад, [anp/hsw] сказал: На 99% уверен, что все-таки оно изолирует RF, иначе бы я уже наступил на эти грабли при запуске системы. Ну дай Бог, чтобы и дальше проблем не было. В принципе, если ваши карты умеют измерять BER и/или SNR, можно и без спектра оценить влияние "левого" конвертера. Включите питание только с одной карты, засеките БЕР, потом включите питание с другой карты и выберите на ней другую LNB, связанную с первой через дисек - посмотрите как изменится параметр. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 11 Posted October 11 1 минуту назад, Глеб Высоцкий сказал: Чё за пургу Вы гоните? Причем здесь молниезащита? И при чем здесь РЕ??? Пургу, дорогой мой, здесь гоните ВЫ, когда предлагаете металлические конструкции на кровле соединить с PE. Если вашему мозгу не понять, что таким образом вы делаете фактически корявую молниезащиту, а не СУП - я ВАМ сочувствую! НО ВОТ СЛЕДОВАТЬ ВАШИМ СОВЕТАМ - Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 11 Posted October 11 2 минуты назад, sdy_moscow сказал: здесь гоните ВЫ, когда предлагаете металлические конструкции на кровле соединить с PE. Господин хороший. Не металлические конструкции, а конкретно спутниковые антенны. Хотя да, по большому счету они могут быть гальванически связаны с металлическими конструкциями на кровле. И не с РЕ, а с шиной заземления. Это не одно и то же! Если РЕ соединена гальванически с шиной заземления, это не означает, что РЕ и есть шина заземления и наоборот. 5 минут назад, sdy_moscow сказал: вы делаете фактически корявую молниезащиту Ещё раз. Молниезащита здесь вообще ни при чём. Речь об антеннах, которые гарантированно находятся в защищённой от молний зоне. Защищённой отдельной, специальной системой молниезащиты. Либо некоей другой конструкцией - например, стоящим рядом более высоким зданием (см. посты выше). Если антенна стоит вне защищённой зоны - например, на самом верху самого высокого в округе здания, на котором нет молниеприемника - тогда да. Ну так я на берегу и написал, что в таком случае надо сперва организовать молниезащиту, а уже потом заморачиваться выравниванием потенциалов. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 11 Posted October 11 Что-то я не припомню такого термина "Шина заземления" в отрыве от PE или Молниезащиты. Разве что на каких-то спецобъектах. Напомните мне, что это, для чего, и какие там нормативы для проектирования и строительства??? Вставить ник Quote
straus Posted October 11 Posted October 11 (edited) Даю справку. - Отдельно стоящие молниеприёмники заземляются индивидуально. - Интегрированная система молниезащиты здания кроме своего собственного заземления имеет соединение с ГЗШ (главной заземляющей шиной) в ВРУ. Которая, собственно, и есть PE. То есть, система молниезащиты здания в любом случае соединена с PE, только на вводе с ТП. Соединять ли местно защищаемые объекты в каких-то точках - зависит от уровня контурных токов. Возможно и так и так. ГЗШ также имеет отдельное заземление (называется повторное заземление на вводе в электроустановку). - При наличии интегрированной системы молниезащиты всё покрываемое ею оборудование достаточно соединисть с PE любым способом для защиты от статики и наведёнки. - При отсутствии интегрированной системы молниезащиты всё значительно сложнее, и выходит за рамки одного поста на форуме. - В большинстве случаев цельносварная арматура здания входит в систему молниезащиты. Edited October 11 by straus Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 12 Posted October 12 @sdy_moscow , ещё раз пытаюсь объяснить Вам вашу ошибку. Вы почему-то считаете, что антенна, установленная на крыше, автоматически становится молниеприемником - следовательно, от неё надо пускать полноценный молниеотвод. Я же с самого начала пишу, что такая ситуация в принципе недопустима. Антенна ни при каких обстоятельствах не должна работать как молниеприемник - это обеспечивается либо использованием специальной системы молниезащиты (внешней! отдельной от антенного поста!), либо наличием соседнего здания, сооружения, выполняющего её функции (читайте нормативные документы). Если Вам лень читать талмуды и изучать вопрос, посмотрите, как организована молниезащита критичных объектов - например, нефтебаз или подстанций ЭС. Там обычно стоят один или несколько отдельных специальных молниеприемников - выше всего остального оборудования, и никогда молниеприемник не ставится собственно на защищаемую конструкцию - ёмкость, трансформатор и т.п. Скрытый текст Справедливости ради могу рассказать, что пару раз мы ставили VSAT на деревенские дома (почты, школы...) по типовому проекту, предписанному заказчиком. И этот проект предусматривал локальную систему молниезащиты - прямо конкретной антенны. Так вот, молниеприемник должен был быть выполнен в виде отдельного стального прутка, поднятого выше зеркала минимум на метр, и монтировался на трубостойку антенны через изолятор - довольно здоровую текстолитовую плиту, а дальше спуск "сварочным" КГ-ХЛ 1*25 к забиваемому в землю уголку - сколько получится забить, обычно метра полтора-два. Т.е. система молниезащиты была полностью изолирована от любых конструкций антенного поста. Может, остались фото этого чуда, надо посмотреть. 10 часов назад, sdy_moscow сказал: Что-то я не припомню такого термина "Шина заземления" в отрыве от PE или Молниезащиты. И что? Ну вот смотрите, типовая инсталляция - что бы Вам ближе, серверный шкаф. Корпуса всех серверов соединены с шиной заземления шкафа. На одном девайсе пробило изоляцию, и фазное напряжение (или его часть) оказались на корпусе. Означает ли это, что и на корпусах всех остальных серверов тоже будет опасное напряжение - они же все гальванически соединены в одной точке? Нет, конечно - при условии, что шина шкафа исправна и надёжно соединена с шиной здания. РЕ - это защитный проводник, его назначение - отвести на "землю" ток утечки в случае нарушения изоляции. Именно проводник, индивидуальный для каждого потребителя. В основном используется для обеспечения работы УЗО - собственно, с появлением УЗО и стали прокладывать РЕ. В том числе "искусственно" добавлять его в системах TN-C, ответвляя его от нейтрали. Значит ли это, что РЕ и N - один и тот же проводник, они же гальванически соединены? Нет, конечно. По N течёт точно такой же ток, как по фазному проводу, а по РЕ при нормальной работе ток равен нулю. И если Вы попробуете на розетке использовать РЕ вместо N, работать не будет - выбьет УЗО. Шина заземления - и есть шина заземления, толстая необрываемая железяка, связанная гальванически с землёй. В системе защитного заземления и системе молниезащиты используются разные, отдельные шины! Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted October 12 Posted October 12 11 часов назад, straus сказал: (главной заземляющей шиной) в ВРУ. Которая, собственно, и есть PE При всем уважении, имхо, Вы весьма вольно толкуете документы. РЕ не есть заземление! Хотя РЕ и называют в народе "землёй", и хотя заземляющие проводники делают из такого же провода - желто-зеленого, это не одно и то же. Проводник, который идёт от корпуса потребителя к питающему устройству (щиту, шкафу) - это РЕ, а проводник, который идёт от корпуса потребителя к шине заземления - есть провод заземления. 11 часов назад, straus сказал: всё покрываемое ею оборудование достаточно соединисть с PE любым способом Не с РЕ! А именно с шиной заземления. Если корпус девайса подключен к РЕ (через стандартный шнур питания, например) - это ни разу не значит, что девайс заземлен. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 12 Posted October 12 @Глеб Высоцкий я вопрос повторю, что такое заземление в вашем понимании и какие к нему нормативные требования вы собираетесь применять? Вставить ник Quote
straus Posted October 12 Posted October 12 (edited) В 12.10.2026 в 13:00, Глеб Высоцкий сказал: РЕ не есть заземление! В международных стандартах PE - Protective earth - Защитное заземление. Под этот термин попадает всё, что входит в систему заземления. Имеется ввиду защитное заземление, поскольку с недавних пор существует ещё и FE - функциональное заземление. В 12.10.2026 в 13:00, Глеб Высоцкий сказал: Проводник, который идёт от корпуса потребителя к питающему устройству (щиту, шкафу) - это РЕ, а проводник, который идёт от корпуса потребителя к шине заземления - есть провод заземления. Это всё является одним целым и называется PE System. Всё от ГЗШ на ВРУ, включая повторное заземление, и до самого дальнего потребителя. В 12.10.2026 в 13:00, Глеб Высоцкий сказал: Если корпус девайса подключен к РЕ (через стандартный шнур питания, например) - это ни разу не значит, что девайс заземлен. Это означает именно что устройство заземлено. В соответствии с TN-S. Отдельная история TT - там только локальное заземление, без прямого соединения с N. Но у системы TT есть ограничения по применению. В 12.10.2026 в 13:00, Глеб Высоцкий сказал: Хотя РЕ и называют в народе "землёй" Не в народе, а в международных стандартах. Термины определены в IEC 60050 - International Electrotechnical Vocabulary. В 12.10.2026 в 13:00, Глеб Высоцкий сказал: а проводник, который идёт от корпуса потребителя к шине заземления Безобрывный проводник требовался в системе TN-C, которая во всём мире признана небезопасной. С переходом на TN-S шин в помещениях уже нет, их функции выполняют проводники PE, которые допускается подключать через общий разъём с фазными/нулевым. В 12.10.2026 в 13:00, Глеб Высоцкий сказал: А именно с шиной заземления. Кстати. Если устройство подключено не к PE, а просто к заземлителю - за такое дрючат жёстко, до дисквалификации. Это получается та самая система TT, которая ограничена к применению. Edited October 12 by straus Вставить ник Quote
straus Posted October 12 Posted October 12 (edited) Да, по молниезащите. Есть такой документ NFPA-780 там всё расписано. В этом году вышла свежая редакция NFPA-780-2026. Ещё полезная информация есть в FAA-STD-019d (это документ из авиации). Edited October 12 by straus Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.