alibek Posted September 16 Posted September 16 Есть Cisco ASR1001X, выполняющая функции BRAS PPPoE. Конфигурация примерно такая: Скрытый текст aaa new-model ! aaa group server radius BM6-PPPOE server-private 10.1.128.2 key ****** ip vrf forwarding CORE ip radius source-interface Loopback1 ! aaa authentication login default local aaa authentication ppp PPPOE group BM6-PPPOE aaa authorization network PPPOE group BM6-PPPOE aaa accounting delay-start aaa accounting jitter maximum 10 aaa accounting update periodic 10 aaa accounting network PPPOE start-stop group BM6-PPPOE ! aaa nas port extended ! aaa server radius dynamic-author client 10.1.128.2 vrf CORE client 10.1.144.3 vrf CORE server-key ****** auth-type any ! subscriber templating subscriber authorization enable ! ! class-map type traffic match-any LOCAL match access-group input name LOCAL-IN match access-group output name LOCAL-OUT ! class-map type traffic match-any INTERNET match access-group input name PUBLIC-IN match access-group output name PUBLIC-OUT ! class-map type traffic match-any NO-MONEY match access-group input name EXTERNAL-WEB ! class-map type control match-all CLS-USERDROP match timer 5min match authen-status unauthenticated ! ! class-map match-any NO-MONEY policy-map type service LOCAL-ACCT class type traffic LOCAL accounting aaa list PPPOE ! class type traffic default in-out drop ! ! policy-map type service INTERNET-ACCT class type traffic INTERNET accounting aaa list PPPOE ! class type traffic default in-out drop ! ! policy-map type service NO-MONEY-REDIRECT class type traffic NO-MONEY redirect to group NO-MONEY ! ! policy-map type control RULES-PPPOE class type control CLS-USERDROP event timed-policy-expiry 10 service disconnect ! class type control always event session-start ! ! policy-map type control RULEISG class type control always event quota-depleted 1 set-param drop-traffic FALSE ! class type control always event session-start 1 authorize aaa list PPPOE password ****** identifier source-ip-address 2 service-policy type service name L4REDIRECT_to_DNS 3 service-policy type service name L4REDIRECT-ATT 4 set-timer 5Min 5 ! class type control always event credit-exhausted 1 service-policy type service name NOMONEY ! class type control always event service-failed 1 service-policy type service name 512k_DEF 2 log-session-state ! class type control always event service-stop 1 service-policy type service unapply identifier service-name 2 service-policy type service name 512k_DEF ! ! bba-group pppoe global virtual-template 1 vendor-tag circuit-id service vendor-tag strip sessions max limit 65530 sessions per-mac limit 10 sessions per-vlan limit 1024 sessions auto cleanup ! interface Loopback1 description LOOP-PPP vrf forwarding CORE ip address 10.255.255.215 255.255.255.255 ! interface Virtual-Template1 mtu 1492 ip unnumbered Loopback1 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp peer default ip address pool CLIENT-PPP ppp authentication pap PPPOE ppp authorization PPPOE ppp accounting PPPOE ppp ipcp dns ***.***.***.1 ***.***.***.124 ppp timeout idle 60 ! interface BDI400 no ip address vlan-range dot1q 400 499 pppoe enable group global ! ! Сейчас связь с RADIUS-ом потеряна и быстро восстановить не получится. Подскажите, как временно настроить байпас (автоматическое разрешение подключения)? С биллинга прилетает минимум настроек, IP-адреса клиентам назначает сам BRAS из своего пула. Вставить ник Quote
sol Posted September 16 Posted September 16 2 минуты назад, alibek сказал: Подскажите, как временно настроить байпас (автоматическое разрешение подключения)? Поднять рядом на ноутбуке freeradius с тремя строчками конфига, отвечающим "да" на любой запрос? Вставить ник Quote
alibek Posted September 16 Author Posted September 16 Так не получится, упал не RADIUS, а сегмент, связывающий внутреннюю серверную сетку и сервисную сетку для BRAS. Вроде бы этого достаточно: Скрытый текст aaa authentication ppp PPPOE none aaa authorization network PPPOE none aaa accounting network PPPOE start-stop none Или что-то упустил? Вставить ник Quote
sol Posted September 16 Posted September 16 1 час назад, alibek сказал: Так не получится, упал не RADIUS, а сегмент, связывающий внутреннюю серверную сетку и сервисную сетку для BRAS. Да наплевать кто упал. Поставьте рядом с этой циской ноутбук. И поднимите на нём радиус с тем-же ip и ключом. Вставить ник Quote
Andrei Posted September 17 Posted September 17 15 часов назад, alibek сказал: достаточно Вот такое когда-то встречал на просторах инета aaa new-model aaa authentication ppp default none aaa authorization network default none ! bba-group pppoe global virtual-template 1 ac name catalist ! interface Loopback0 ip address 10.0.0.1 255.255.255.255 ! interface FastEthernet0/0 no ip address pppoe enable group global ! interface Virtual-Template1 ip unnumbered Loopback0 peer default ip address pool default ppp authentication pap callin ppp ipcp dns 8.8.8.8 8.8.4.4 ! ip local pool default 10.0.0.2 10.0.0.254 По сути - тоже самое, что у вас Вставить ник Quote
alibek Posted September 17 Author Posted September 17 Да, ключевое это none для авторизации и аутентификации (ну и для аккаунтинга, чтобы в логах меньше мусор было). В общем вчера байпас успешно отработал, сегодня все вернул обратно. Вставить ник Quote
sirmax Posted September 17 Posted September 17 8 часов назад, alibek сказал: Да, ключевое это none для авторизации и аутентификации (ну и для аккаунтинга, чтобы в логах меньше мусор было). В общем вчера байпас успешно отработал, сегодня все вернул обратно. Скорее всего можно вписать none или типа того вторым методом после радиуса что бы в след раз «оно само» у меня так сделано но для isg с ppp не имел дел Вставить ник Quote
alibek Posted September 18 Author Posted September 18 18 часов назад, sirmax сказал: что бы в след раз «оно само» Ну надеюсь, что следующего раза не будет. У меня одна старая Cisco 3750 сдохла, которая обслуживала несколько подсетей и сегментов. Вначале заглючила (большой процент потерь), а после перезагрузки не стартанула — в консоли полная тишина, индикаторы горят оранжевым, причем при каждом включении по разному (один раз даже зеленый SYST был), а через какое-то время и включаться отказалась. Пока замену подбирал и настраивал — и нужен был байпас. Вставить ник Quote
sirmax Posted September 18 Posted September 18 7 часов назад, alibek сказал: Ну надеюсь, что следующего раза не будет. У меня одна старая Cisco 3750 сдохла, которая обслуживала несколько подсетей и сегментов. Вначале заглючила (большой процент потерь), а после перезагрузки не стартанула — в консоли полная тишина, индикаторы горят оранжевым, причем при каждом включении по разному (один раз даже зеленый SYST был), а через какое-то время и включаться отказалась. Пока замену подбирал и настраивал — и нужен был байпас. Эти свитчи страдали отвалом памяти на сайте даже был список моделей, если оно то чинят такое Вставить ник Quote
alibek Posted September 18 Author Posted September 18 Нет, умерла так умерла. Давно хотел заменить (это стек из Cisco 3750G-12S и трех 3750-24TS), потому что занимают много места, а портовая емкость почти бесполезна, да все руки не доходили. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.