Коллеги, помогите решить проблему:

Необходимо по SNMP удалить Interface VlanXXX.

Через OID .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.5 (iPAddrStatus) - не получается

Через OID  .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.4.1.5 (intfaceStatus) - не получается

 

Есть на свиче интерфейс:

interface Vlan1255
 ip address 172.16.5.133 255.255.255.0
!

 

По протоколу SNMP пытаюсь удалить IP интерфейс (неиспользуемый) следующей командой:

snmpset -v 2c -Onx -c private 172.16.138.27 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.5.1255.172.16.5.133 i 2
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.5.1255.172.16.5.133 = INTEGER: 2

 

Вот так ещё пробовал:

snmpset -v 2c -Onx -c private 172.16.138.27 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.4.1.5.1255 i 2
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.4.1.5.1255 = INTEGER: 2

 

И вот так:

snmpset -v 2c -Onx -c private 172.16.138.27 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.5.1255.172.16.5.133 i 2 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.4.1.5.1255 i 2
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.5.1255.172.16.5.133 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.4.1.5.1255 = INTEGER: 2

 

И вот так:

snmpset -v 2c -Onx -c private 172.16.138.27 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.4.1.5.1255 i 2 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.5.1255.172.16.5.133 i 2
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.4.1.5.1255 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.5.1255.172.16.5.133 = INTEGER: 2

 

Однако IP интерфейс всё равно не удаляется. По SNMP виден интерфейс и его адрес. Как решить эту проблему? (создаются они нормально)

 

Так-же пробовал удалить VLAN, однако тут тоже проблема:

Q-Bridge-mib:

snmpset -v 2c -c private 172.16.138.27 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.1255 i 6

Error in packet.
Reason: undoFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.5.1255
 

 SNR-SWITCH-MIB:

snmpset -v 2c -c private 172.16.138.27 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.5.1.1.4.1255 i 2
Error in packet.
Reason: undoFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.5.1.1.4.1255

 

Как решить проблему с удалением Vlan по SNMP? (создаются они нормально)
 

SNR-S2982G-24TE#sh ver
  SNR-S2982G-24TE Device, Compiled on Feb 14 08:43:10 2022
  sysLocation 4F, Krasnolesya st, 12a, Ekaterinburg, Russia
  CPU Mac f8:f0:82:d4:06:32
  Vlan MAC f8:f0:82:d4:06:31
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0501)
  BootRom Version 7.2.52
  HardWare Version 2.0.1
  CPLD Version N/A
  Serial No.:SW087220N422001592
  Copyright (C) 2022 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 14 weeks, 3 days, 6 hours, 44 minutes
SNR-S2982G-24TE#

 

Posted (edited)

Добрый день. 

Удалить IP-адрес, назначенный на коммутаторе при помощи SNMP, нет возможности.

 

Удалить VLAN можно, использовав OID: snmpset -v2c -c private 172.31.254.76 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.5.1.1.4.<vlan-id> i 2

*Но на этом VLAN не должно быть назначено IP-адресов.

 

Если для Вас критичен этот функционал, создайте тикет на: https://www.nag.support/ Рассмотрим с разработчиками возможность добавления в новых выходах ПО.

Edited by dima_malyshev

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...