Здравствуйте! Взамен CP504 можно поставить BY506? Электрически вроде совместимы, слот механически вроде тоже. А по протоколу взаимодействия с ИБП?

Posted

Здравствуйте, данные модули не проверялись на совместимость, в теории должно работать , протокол общения у них один , единственное отличие что модуль который вы хотите установить предназначен для трех фазных ИБП , по этому некоторые данные могут отображаться не корректно.

  • 2 weeks later...
Posted
On 7/20/2026 at 10:19 AM, Konstantin Nemcev said:

Здравствуйте, данные модули не проверялись на совместимость, в теории должно работать , протокол общения у них один , единственное отличие что модуль который вы хотите установить предназначен для трех фазных ИБП , по этому некоторые данные могут отображаться не корректно.

Константин, спасибо.

Информация для сообщества:  экспериментально проверил: by506 корректно определилась, с однофазными ИБП работает штатно, мегатек заявляет для этой карты поддержку 1- и 3-фазных моделей. Ветки относящиеся к трёхфазным параметрам в случае установки в 1-фазную модель просто отдают нули. 
Возможно также кому-то будет полезно: в процессе установки также выяснено, что прошивка 3.6 имеет свойство ВНЕЗАПНО уходить бутлуп, не отдавая в эзернет ни одного кадра даже на холодном старте, создавая видимость мертвой карты. Это исправили в fw начиная с 3.7 (пофиксена работа с внутренним флешом). Буду рад если кому-то сэкономлю пучок вырванных волос пятничным вечером.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...