rand Posted July 18 Posted July 18 Здравствуйте! Взамен CP504 можно поставить BY506? Электрически вроде совместимы, слот механически вроде тоже. А по протоколу взаимодействия с ИБП? Вставить ник Quote
Konstantin Nemcev Posted July 20 Posted July 20 Здравствуйте, данные модули не проверялись на совместимость, в теории должно работать , протокол общения у них один , единственное отличие что модуль который вы хотите установить предназначен для трех фазных ИБП , по этому некоторые данные могут отображаться не корректно. Вставить ник Quote
rand Posted August 1 Author Posted August 1 On 7/20/2026 at 10:19 AM, Konstantin Nemcev said: Здравствуйте, данные модули не проверялись на совместимость, в теории должно работать , протокол общения у них один , единственное отличие что модуль который вы хотите установить предназначен для трех фазных ИБП , по этому некоторые данные могут отображаться не корректно. Константин, спасибо. Информация для сообщества: экспериментально проверил: by506 корректно определилась, с однофазными ИБП работает штатно, мегатек заявляет для этой карты поддержку 1- и 3-фазных моделей. Ветки относящиеся к трёхфазным параметрам в случае установки в 1-фазную модель просто отдают нули. Возможно также кому-то будет полезно: в процессе установки также выяснено, что прошивка 3.6 имеет свойство ВНЕЗАПНО уходить бутлуп, не отдавая в эзернет ни одного кадра даже на холодном старте, создавая видимость мертвой карты. Это исправили в fw начиная с 3.7 (пофиксена работа с внутренним флешом). Буду рад если кому-то сэкономлю пучок вырванных волос пятничным вечером. Вставить ник Quote