TheUser Posted August 19 Posted August 19 9 минут назад, straus сказал: И не MSK-IX, а его часть. Даже я знаю, что весь MSK-IX это 38 площадок в 10 городах. Потрясающая осведомленность! Только в 10 городах не "MSK", да и трафика там с гулькин нос, т.к. основные источники трафика сидят в Москве - это ВК и Яндекс. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted August 19 Posted August 19 Яндекс и на прямом стыке отвалился на м9, ка впрочем и piterIX смотрешка окко а все остальное без всяких проблем, только прибавилось трафика на период аварии я бы сделал ставку, что один зал тотально отвалился по питанию Вставить ник Quote
straus Posted August 19 Posted August 19 9 минут назад, TheUser сказал: 21 минуту назад, straus сказал: И не MSK-IX, а его часть. Даже я знаю, что весь MSK-IX это 38 площадок в 10 городах. Потрясающая осведомленность! Только в 10 городах не "MSK", да и трафика там с гулькин нос, т.к. основные источники трафика сидят в Москве - это ВК и Яндекс. Коллега, не позорьтесь. В других городах это тоже MSK-IX. Но не М9. https://kb.msk-ix.ru/ix/locations/ География Инфраструктура MSK-IX включает в себя 38 узлов, расположенных в 10 городах в основных точках концентрации телекоммуникационных ресурсов: Москва. Санкт-Петербург. Ростов-на-Дону. Ставрополь. Самара. Казань. Екатеринбург. Новосибирск. Владивосток. Удомля. Вставить ник Quote
naves Posted August 19 Posted August 19 20 minutes ago, RialCom.ru said: не ребутнулось то, что было грамотно запитано В прошлый раз тоже так говорили, а падали обе линии питания в некоторых залах. В отличие от этого раза в этих же самых некоторых залах. Значит что-то изменилось с прошло раза. Вставить ник Quote
straus Posted August 19 Posted August 19 (edited) В 19.08.2026 в 12:59, RialCom.ru сказал: я бы сделал ставку, что один зал тотально отвалился по питанию Т.е., отвалились создатели трафика, а всё остальное продолжало функционировать (хоть и с переходом на резервное питание)? А что, похоже. Edited August 19 by straus Вставить ник Quote
TheUser Posted August 19 Posted August 19 3 минуты назад, straus сказал: Коллега, не позорьтесь. В других городах это тоже MSK-IX. Но не М9. https://kb.msk-ix.ru/ix/locations/ В таких случаях говорят что-то там про "сорта", но я воздержусь) Раньше оно называлось как есть - vlv-ix.ru, nsk-ix.ru, ekt-ix.ru и т.д. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted August 19 Posted August 19 8 минут назад, naves сказал: В прошлый раз тоже так говорили, а падали обе линии питания в некоторых залах. В отличие от этого раза в этих же самых некоторых залах. Значит что-то изменилось с прошло раза. ничего не изменилось в лучшую сторону в борделе местами простыни перестелили Вставить ник Quote
straus Posted August 19 Posted August 19 Кстати, заметил принципиальную организационную разницу у вас и у нас. На М9 владелец оборудования может попасть в машзал и работать там со своим оборудованием. У нас доступ в машзалы ЦОД только сотрудникам ЦОД (и не всем). Для приходящих клиентов выделены отдельные комнаты со всем необходимым, к которым можно подключить оборудование клиента физическими интерфейсами. Либо в случае необходимости сотрудники ЦОД демонтируют оборудование клиента из стойки и доставят его в эту комнату, а после процедур установят обратно в стойку. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted August 19 Posted August 19 5 часов назад, TheUser сказал: Товарищ, а Вы разве не видели такой вот документик? Там ответы на все вопросы, а также имена и явки всех выгодоприобретателей. какой документик? Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted August 19 Posted August 19 @straus MSK-IX и Бутлерова 7 - это не только разные технологические площадки, но и разные понятия, хотя и связаны между собой. Структура отношений и в т.ч. порядок доступа к оборудованию и электропитанию, в самом здании, вовсе не одинаковые! Когда говорят про М9 обычно имеют ввиду присутствие в здании Бутлерова 7, когда говорят о MSK-IX - то скорее речь о точке обмена трафиком. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted August 19 Posted August 19 как мне понимается авария все же была в каком то одном автозале, где и MSKIX размещен и еще некоторое количество операторов большинство же размещенных 15 лет назад на 2 и 11 "старых" помещениях не заметили Вставить ник Quote
naves Posted August 19 Posted August 19 официальная рассылка Quote Информируем Вас, что авария на площадке Москва, ул. Бутлерова, д.7 была устранена. Со стороны MSK-IX всё оборудование работает в штатном режиме. Перерыв в подаче электропитания составил 18.08.2026 20:18 - 20:55 (Мск). В случае, если ваши сервисы не восстановились, просим Вас связаться с нашей службой технической поддержки по электронной почте, отправив письмо на адрес support@ix.ru, или по тел. +7 495 737 4232 / +7 499 196 0707. Приносим свои извинения за возможные неудобства. Оригинальный текст рассылки. Информируем Вас, что 18.08.2026 с 20:01 (МСК) в связи с аварией на городских электросетях наблюдается перерыв в подаче электропитания для оборудования сети MSK-IX на площадке Москва, М9.PLUS (ул. Бутлерова, 7, этаж 6(8)), что может привести к перерыву в предоставлении услуг связи на Вашем подключении Ведется восстановление. О восстановлении нормального электроснабжения площадки Москва, М9.PLUS (ул. Бутлерова, 7, этаж 6(8)) будет сообщено дополнительно. Вставить ник Quote
edo Posted August 19 Posted August 19 7 минут назад, naves сказал: с 20:01 (МСК) … наблюдается перерыв в подаче электропитания 7 минут назад, naves сказал: Перерыв в подаче электропитания составил 18.08.2026 20:18 - 20:55 (Мск). любопытно Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted August 19 Posted August 19 в 20:02 батарейки держались бодрячком и показывало сначала на час, потом 40 минут и вдруг на 18 минутах быстро свалились в 0 и отключились такое бывает, если сразу дизель не стали заводить и надеялись, что на 10 мину переключение и что там дымить и тратить солярку Вставить ник Quote
sheft Posted August 19 Posted August 19 3 часа назад, edo сказал: 3 часа назад, naves сказал: Перерыв в подаче электропитания составил 18.08.2026 20:18 - 20:55 (Мск). любопытно лихорадить начало с 18:25 судя по мониторам, пингам и потерям.. в 19:20 посыпались гуглы с клаудфлейрами, в 20:17 яндексы с майлру и прочий русегмент Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted August 19 Posted August 19 отвал электрики был из за нарушившихся каналов связи/управления? во всем виноваты связисты! Вставить ник Quote
straus Posted August 20 Posted August 20 5 часов назад, RialCom.ru сказал: отвал электрики был из за нарушившихся каналов связи/управления? во всем виноваты связисты! ПРИКАЗ По итогам учений всех наградить. Связь не наказывать. Вставить ник Quote
alibek Posted August 20 Author Posted August 20 Странный какой-то сбой. У нас ряд абонентов жалуется на проблемы после 18-го. У всех у них извне IP-адреса не пингуются и не трассируется. В BGP все нормально, маршруты есть. А другие адреса пингуются нормально, хотя в BGP они на одной железке. Ещё и отвалился доступ к ресурсам типа markirovka.crpt.ru. Причем tcp проходит. А вот icmp и частично udp не проходят. Как будто кто-то блокирует часть трафика между бордером и аплинком. Все что пришло в голову перепробовал, причина непонятна. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted August 20 Posted August 20 On 8/19/2026 at 10:45 AM, straus said: Когда п.2 находится за пределами твоей досягаемости - при любой проблеме сайт ложится без возможности подъёма. Очень редко когда сайт прямо зависит от внешних сервисов, это если только какие то полуоблачные сайты и типа МЛМ магазины. Ну всякие месенгеры для общения приделывают, но они вроде как не должны при правильном обращении при недоступности ломать сайт. Хотя я видел как убивание яндексметрик и прочего гугла ломало отдельные сайты %) On 8/19/2026 at 10:45 AM, straus said: Децентрализировать саму структуру интернета в стране не дадут. Ибо это будет означать отсутствие контроля. Речь не про структуру интернета, а про централизацию сервисов. Все как идиоты сидят на полутора сайтах, используют полторы облачных платформы, сидят за клаудой и тп. On 8/19/2026 at 12:27 PM, jffulcrum said: Я не удивлюсь, если дизель "забыли" обновить/завезти, по ходу топливного кризиса. Был у нас один бизапасник (который даже фаервол настроить не мог 🙂 ), он рассказывал что в тот первый раз ответственный за дизель просто заправлял солярой себе тачилу потому оно не завелось 🙂 Вставить ник Quote
sirmax Posted August 20 Posted August 20 23 часа назад, RialCom.ru сказал: в 20:02 батарейки держались бодрячком и показывало сначала на час, потом 40 минут и вдруг на 18 минутах быстро свалились в 0 и отключились такое бывает, если сразу дизель не стали заводить и надеялись, что на 10 мину переключение и что там дымить и тратить солярку Это означает что упс не откалиброван, или нет? Вставить ник Quote
st_re Posted August 20 Posted August 20 В 19.08.2026 в 12:45, RialCom.ru сказал: не ребутнулось то, что было грамотно запитано Вообще там не все этажи потухли. А выживший с непотухшего теперь кричит, что он дАртаньян, а вокруг все не понимают что ничего небыло.. мы вот вовремя батарейки сменили в упсе, а то бы потухли. наш этаж не попал в списки везучих. Судя по всему не у всех хватило батареек, а у многих их вообще не предусмотрено оказалось. ибо это юниты, а они денег хотят за юниты. Вставить ник Quote
sheft Posted August 20 Posted August 20 4 часа назад, sirmax сказал: Это означает что упс не откалиброван, или нет? нет, свинец в одной 2х вольтовой банке протух... Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 20 Posted August 20 1 час назад, sheft сказал: нет, свинец в одной 2х вольтовой банке протух... По этой причине нужно ставить одну дополнительную батарею в цепочку и защитные модули с включением / отключением батареи. То есть батарея либо подключена в цепочку, либо батарея отключена а ее выводы (по отношению к цепочке батарей) замкнуты. Тогда можно включать / отключать какую-то одну батарею и оставаться в номинальном напряжении цепочки, периодически переключать "отключенную", что бы равномерно заряжать и разряжать. При всех исправных батареях появляется возможность включить "резервную" мощность, добавив еще одну батарею на почти полностью разряженных остальных и проработать еще часок. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted August 20 Posted August 20 17 минут назад, Saab95 сказал: По этой причине нужно ставить одну дополнительную батарею в цепочку и защитные модули с включением / отключением батареи. То есть батарея либо подключена в цепочку, либо батарея отключена а ее выводы (по отношению к цепочке батарей) замкнуты. Тогда можно включать / отключать какую-то одну батарею и оставаться в номинальном напряжении цепочки, периодически переключать "отключенную", что бы равномерно заряжать и разряжать. При всех исправных батареях появляется возможность включить "резервную" мощность, добавив еще одну батарею на почти полностью разряженных остальных и проработать еще часок. Ага и 5 аккумуляторщиков в смену 24/7.... - ох, дорогое удовольствие эта дополнительная ячейка. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.