Aikros Posted June 22 Posted June 22 Здравствуйте, столкнулся с проблемой автоконфигурирования ону на P3310d, Version 10.1.0F Build 106557 Имеется шаблон автоконфига epon onu-config-template T1 cmd-sequence 001 switchport port-security dynamic maximum 6 cmd-sequence 002 switchport port-security mode dynamic cmd-sequence 003 epon onu all-port ctc vlan mode tag %1 cmd-sequence 004 epon onu all-port loopback detect cmd-sequence 005 epon onu all-port ctc mcst tag-stripe enable epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 param 55 и есть ону котрая с другим конфигом interface EPON0/1:14 description ttt switchport port-security dynamic maximum 6 switchport port-security mode dynamic epon onu description ttt epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable проблема в том, что после перезагрузки добавляется строчка из шаблона и все накрывается interface EPON0/1:14 description ttt switchport port-security dynamic maximum 6 switchport port-security mode dynamic epon onu description ttt epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 1 ctc vlan mode tag 55 priority 0 Есть P3608B version 10.1.0F build 72136, на ней настроен автоконфиг, но при ручной настройки ону, автоконфиг не трогает эти ону Кто-нибуль сталкивался с этим? Как можно это исправить? Вставить ник Quote
passer Posted June 22 Posted June 22 Шаблон применяется, когда онушка впервые регается. Если вам не нужен шаблон на этой онушке - отмените его для этой онушки. Зачем хотеть странного? Вставить ник Quote
Aikros Posted June 22 Author Posted June 22 только здесть этот автоконфиг применяется при каждой перезагрузке, на P3608b первый раз зарегалась, изменил конфиг и все нормально, при перезагрузке ничего не меняется как ее можно исключить? не могу найти в гугле Вставить ник Quote
passer Posted June 22 Posted June 22 вместо 1-64 укажите нужный список epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 param 55 Вставить ник Quote
Aikros Posted June 23 Author Posted June 23 сделал так - epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-13,15-64 param 55 только теперь после перезагрузки он затирает последнюю строчку - epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable interface EPON0/1:14 description ttt switchport port-security dynamic maximum 6 switchport port-security mode dynamic epon onu description ttt Вставить ник Quote
passer Posted June 26 Posted June 26 выполните эту строку и сохраните конфигурацию, а потом проверяйте. Перезагрузка без предварительного сохранения на bdcom olt иногда приводит к потере части конфигурации (в частности той, что добавляют шаблоны). Поэтому жизненно важно обеспечивать стабильное электропитание. Вставить ник Quote
Recommended Posts