rdmitrich Posted June 8 Posted June 8 Доброго времени суток коллеги, планируем переводить узел на 48в, и смотрим на huawei SMU01C ETP4830-A1. Есть один момент !! Контроллер SMU01C отдает только RS или COM, а нам нужно чтобы можно было снимать SNMP. Нашли контроллер SMU02b, у него судя по манам есть порт Fe и WebUI, подскажите , будет ли данный контроллер работать с ETP4830-A1 ?? Вставить ник Quote
passer Posted June 8 Posted June 8 Алиса 😉 пишет: Согласно руководству по эксплуатации ETP4830-A1, эта модель поддерживает следующие модули SMU: SMU01A; SMU01B; SMU01C. Вставить ник Quote
passer Posted June 8 Posted June 8 https://setilend.ru/wa-data/public/site/info/Huawei/Manual/ETP4830-A1 Embedded Power User Manual.pdf COM - оказывается от слова communication и это ethernet порт Connect a communications cable to the COM port on the SMU01A when you use the Web UI, NetEco, or SNMP to remotely manage the power supply system, as shown in Figure 4-6. Вставить ник Quote
rdmitrich Posted June 9 Author Posted June 9 Кто бы мог подумать про COM ))) Понял, спасибо ! Connect a communications cable to the COM port on the SMU01A Смущает конкретное указание на COM port !! Вставить ник Quote
passer Posted June 9 Posted June 9 5 часов назад, rdmitrich сказал: Смущает конкретное указание на COM port !! Дык там же рядом еще один порт. Это забота о людях! Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.