roman12345 Posted April 14 Posted April 14 Добрый день ! Подскажите, можно ли выполнить полный сброс BMC к заводским настройкам (factory reset) ? Какие способы доступны? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted April 15 Posted April 15 Цитата Press the UID button for 6 seconds to reset the server BMC management system Из руководства. Также, поскольку заявлен IPMI 2.0, если сервер загружен, то многие утилиты для работы с IPMI позволят отправить команду сброса, например IPMICFG от Supermicro или IPMITool (ipmitool bmc reset cold) Или вам нужен полный сброс, включая сетевые настройки? Вставить ник Quote
roman12345 Posted April 15 Author Posted April 15 Добрый день. Спасибо за ответ! Мне нужен именно полный сброс BMC‑контроллера к заводским настройкам, предпочтительно аппаратным способом. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность выполнить такую аппаратную процедуру или перепрошивку BMC, чтобы гарантированно вернуть его к состоянию «из коробки»? Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 15 Posted April 15 6 часов назад, roman12345 сказал: Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность выполнить такую аппаратную процедуру или перепрошивку BMC, чтобы гарантированно вернуть его к состоянию «из коробки»? Через web интерфейс даже можно это сделать. Там и прошивки, и сброс. Другой вариант через DOS утилиту с сайта производителя, нужно знать модель IPMI контроллера. Вставить ник Quote