Votpak Posted February 18 Posted February 18 Возникла претензия от Заказчика - Шкаф напольный 19" - все основные элементы шкафа заземлены на шину, но аксессуары - полки, организаторы и т.д. (крашенные, установленные на оцинкованных профилях) не имеют проводов заземления. В шкафу установлены ИБП + пара коммутаторов. Есть ли регламентирующий документ? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted February 18 Posted February 18 ГОСТ Р 70303 2022 Заземление телекоммуникационных систем. Общие требования Цитата Каркасы, металлические кожухи и другие нетоковедущие части устройств и оборудования соединяют с локальными шинами заземления. ... Заземление подвижных частей коммутационных шкафов (поворотных рам и дверей) осуществляют аналогично ... Корпуса коммутационных панелей необходимо подключить отдельными проводниками заземления к эквипотенциальной плоскости (см. ГОСТ Р 58882) телекоммуникационного шкафа Можно сказать, что по ГОСТ заземляют сам шкаф, коммутационные панели и установленное оборудование, по аксессуарам четких требований нет. Вставить ник Quote
witch Posted February 18 Posted February 18 В кратце можно сказать так, если на оборудование производителем не предусмотрен контакт заземления, отдельно придумывать ничего не надо. Вставить ник Quote
Votpak Posted February 19 Author Posted February 19 Спасибо за разъяснения! Поборюсь с проектантом заказчика... Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 19 Posted February 19 15 часов назад, witch сказал: В кратце можно сказать так, если на оборудование производителем не предусмотрен контакт заземления, отдельно придумывать ничего не надо. Но например полки, выдвижные полки под клавиатуру - оказываются без заземления на корпус стойки, т.к. все окрашено и болты крепления, часто, не прорезают краску и контакта нет. На полках могут устанавливать какое-то оборудование в металлических корпусах и крепить его стяжками - на полке будет напряжение, т.к. контакта с основным корпусом стойки нет. 4 часа назад, Votpak сказал: Спасибо за разъяснения! Поборюсь с проектантом заказчика... Добавьте в проект крепление таких полок через зубчатую шайбу под головку винта - она прорежет краску и обеспечит, между головкой винта и шайбы - кабель заземления, т.к. ответная квадратная гайка может не иметь надежного контакта, если полозья окрашены. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.