Иван2048 Posted February 16 Posted February 16 Добрый день. Есть три инвертора, один 1000VA и два 2400VA У всех трех наблюдается одинаковая ошибка - при включении и с нагрузкой и без нагрузки с подключенной АКБ (в случае 1000 - 1 АКБ, а с 2400 - 2 акб) включается ошибка и начинает непрерывно пищать. Может быть проблема в АКБ? Я проверял вольтметром - на них ~12,6 В. Что можно еще проверить? Попробовать их разрядить и зарядить заново? Ранее эти инверторы работали с этими АКБ. Сами АКБ не новые. Но не хочется покупать новую, не убедившись что проблема в них. Вставить ник Quote
Konstantin Nemcev Posted February 16 Posted February 16 Здравствуйте, проблема может быть как в АКБ так и в Шине постоянного тока. Для начала я бы порекомендовал: 1) Произвести ТО самих ИБП - пыль может привести к короткому замыканию на плате управления так как сама по себе является токопроводящей 2) Замер напряжения АКБ нужно производить под нагрузкой - не всегда сопротивления мультиметра хватает для того что-бы увидеть как сильно просаживается напряжение на АКБ, по этому на него накидывают небольшую нагрузку и проверяют не просаживается ли напряжение ниже критического значения разряда (это порядка 10.6В) 3) Подключить заведомо исправные АКБ и проверить будет ли проявляться ошибка. Если все выше перечисленные варианты не помогут, потребуется отправить оборудование на диагностику/ремонт к нам в СЦ Для того чтобы, отправить ИБП в СЦ Вам необходимо будет оставить заявку на https://www.nag.support где мы предоставим все необходимые инструкции. Вставить ник Quote