Jump to content

Recommended Posts

Posted

Народ, прокинули п270 длиной 230 метров. С одной стороны стоит свитч д-линк, с другой - компьютер.

Результат:

100мб - линк не поднимается

10мб - линк поднимается но пактеы от 5000 не проходят.

 

C:Documents and Settingsxyzya>ping 10.4.4.112 -t -l 5000 



Обмен пакетами с 10.4.4.112 по 5000 байт: 



Превышен интервал ожидания для запроса. 

Превышен интервал ожидания для запроса. 

Превышен интервал ожидания для запроса. 

Превышен интервал ожидания для запроса.

 

 

Пожалуйста посоветуйте какие есть пути решения, чтобы избежать потерь в канале.

 

Да кстати, прозвонил каждую пару тестером. Сопротивление в каждой паре получается около 6 Ом. Т.е. я скручивал пару на одной стороне, и звонил ее с другой сторны.

 

Скручивал П270 с витой по инструкции с нага , т.е. белые на пехе к зеленым на витухе, желтые на пехе к оранжевым на витухе. С витухи контакты - 1, 2, 3, 6.

 

Пэха прикрепленна к стене, по воздуху перебрасывается в одном месте - пролет метров 10.

 

Поясните по поводу заземления. Критично ли это или нет? Т.к. найти нормальное заземление в моем случае проблематично и в итоге кабель не заземлен.

Posted

1.Скрутки хорошие? Белая пара 270-на зеленую пару витухи, оранжевая на оранжевую, чтоб крест-накрест вышло.

2.Пробуй другой свитч.

3.Пробуй др. сетевушку.

10-ка должна уж завестись-то легко.

На Planet'овских свитчах(SW<->SW) 250м+ГЗ трудится 100-ка без потерь.

Posted

Должна работать сотня при любых раскладах по оборудованию... Или кабель с дефектом, или участок кабель--свитч (сетевая) с дефектом.

Posted

Кстати, примерно в середине участка обнаружили повреждение изоляции кабеля и повреждение экрана. Такое ощущение что стесано чем-то острым до жилы, но сама жила не повреждена. Скажите как лучше заизолировать этот участок, и может ли это повреждение так влиять на качество сигнала?

Posted
Кстати, примерно в середине участка обнаружили повреждение изоляции кабеля и повреждение экрана. Такое ощущение что стесано чем-то острым до жилы, но сама жила не повреждена. Скажите как лучше заизолировать этот участок, и может ли это повреждение так влиять на качество сигнала?
Изолировать изолентой :), но лучше натянуть термоусадку

Плохо другое - через поврежденное место внутрь кабеля наверняка попала вода, и это нехорошо...

Posted (edited)

Проблема такого же плана:

П-296 метров 300, экран заземлен с одной стороны, сопротивление пар 19 Ом, с одной стороны 7 м витухи утп (заходит с чердака в здание в металлорукаве 4 метра рядом с силовым кабелем, заземлен на другую землю), с другой 30 см, соединения правильные, пайкой без экрана. Все на улице по столбам эл.передач, свитчи длинки на одном конце 1005, на другом 1008.

В такой комбинации линк есть и на 100 (светодиод на свитче быстро-быстро мигает), но потери 40-50%,

если 1008-1008 потери 80%. На 10Мб тоже самое (это сетевую карту компа переключали). Это даже без грозозащит.

Все стало стабильно работать в связке длинки 1005 и старый (не помню модель) на 10Мб. Но это временное решение, нужно 100Мб.

У кого какие свитчи работают в таких условиях? 5-8 портов.

Только кроме марки укажите и модель.

Выше упомянули Планет - модель какая?

Edited by nextmen
Posted
Проблема такого же плана:

П-296 метров 300, экран заземлен с одной стороны, сопротивление пар 19 Ом, с одной стороны 7 м витухи утп (заходит с чердака в здание в металлорукаве 4 метра рядом с силовым кабелем, заземлен на другую землю), с другой 30 см, соединения правильные, пайкой без экрана. Все на улице по столбам эл.передач, свитчи длинки на одном конце 1005, на другом 1008.

В такой комбинации линк есть и на 100 (светодиод на свитче быстро-быстро мигает), но потери 40-50%,

если 1008-1008 потери 80%. На 10Мб тоже самое (это сетевую карту компа переключали). Это даже без грозозащит.

Все стало стабильно работать в связке длинки 1005 и старый (не помню модель) на 10Мб. Но это временное решение, нужно 100Мб.

У кого какие свитчи работают в таких условиях? 5-8 портов.

Только кроме марки укажите и модель.

Выше упомянули Планет - модель какая?

Мне бы на 10мб получить стабильную связь, я бы успокоился..

Народ посоветуйте какой свитч поставить с одной стороны, и какую карту (чтобы можно было юзать принудитльно 10мб) с другой.

Желательно что-то подешевле, т.к. этот линк тяну бесплатно для одной организации, которая не в састоянии оплатить оборудование.

Posted (edited)

1. Вручную переключи карточку на 10 Мб (в свойствах).

2. Поставь свитч/хаб старый на 10,

а сетевая сама переключится на 10 или вручную переключи.

3. С двух сторон старые хабы на 10, б/у стоят копейки.

Edited by nextmen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.