Александр 192 Posted December 22, 2025 Posted December 22, 2025 Здравствуйте. Имеется в наличии 8 портовый poe коммутатор серии maipu s3100. После неудачной настройки и отвала доступа через веб был сброшен до заводских настроек. Суть проблемы - не получается повесить на него ip адрес. Команда ip address {ip} {маска} не работает ни в настройках порта, ни в настройках vlan-а. Команда interface Vlan-interface 1 не работает, работает только просто vlan 1. Вставить ник Quote
bike Posted December 22, 2025 Posted December 22, 2025 Из лютого костыля - петля между портами. Потом разбираться, если срочно надо решить проблему. Вставить ник Quote
Александр 192 Posted December 22, 2025 Author Posted December 22, 2025 а... надо искать петлю(а её точно нет), или сделать её намеренно? Вставить ник Quote
bike Posted December 22, 2025 Posted December 22, 2025 Интерфейс управления оставляешь в 1 вилане и акцесом открываешь его на порту 1, падчкод порт 1-2, на порту 2 акцессов пакуешь его в нужный вилан и т.д. Это костыль, если нужно срочно решить проблему. Вставить ник Quote
Александр 192 Posted December 22, 2025 Author Posted December 22, 2025 Вместо него пока висит гроздь poe инжекторов. Разбираюсь уже неделю, и никак. Хотя 3 года назад как то одолел его. Вставить ник Quote
Александр 192 Posted December 22, 2025 Author Posted December 22, 2025 В общем, нашёл я старую переписку по нему. логинимся > enable > configure terminal > ipaddress {ip} {маска сети} {ip шлюза} не на интерфейс, на на vlan а прямо так оказывается. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.